Wentylacja - wymaiana powietrza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Wentylacja - wymaiana powietrza (/showthread.php?tid=27) |
Wentylacja - wymaiana powietrza - Guest - 2005-07-26 Mam mały kłopot pomieszczenie 2 x 3 wysokie na 3. W pomieszczeniu znajdują się zwierzęta (sklep zoologiczny/0 Chcę utrzymywactam temperaturę 22 st.C i 6-10 wymian powietrza. Pytanie moje jest może błache, ale jak dleko od siebie może / powinno być / wywiew i nawiew na tę chwile zamontowany mam wentylator kanałowy TD-500/160 533m3/h z dwoma zaworami wywiewnymi fi 160, w śroku klimatyator kanałowy 5kw INVERTER temperatura jest super. ale mam wrażenie że powietrze się nie wymienia a jedynie miesza, pozostaje przykry zapach, przez zamontowaniem instalacji było jakby lepiej, czy to przez stałą temperaturę, czy przez źle rozmieszczony nawiew i wywwiew. Nawiew jest na ścianie a wywiewy na suficie , ale praktycznie na tej samej wysokości. Prosze o pomoc ! Wentylacja - wymaiana powietrza - Guest - 2006-01-02 po pierwsze: -wentylator musi wyrzucać zużyte powietrze na zewnątrz -niedobór powietrza musi być uzupełniany przez świeże powietrze o temp. +20 st.C . -klimatyzator kanałowy powinien chodzić w obiegu zamkniętym. -wg danych pomieszczenie ma 18m3 kubatury, więc wentylator daje prawie 30 wymian. czy dobrze podałeś wymiary? -anemostaty nawiewne i wywiewne mogłyby być większe, np fi 350, lub dołożyć jeszcze po dwa dla zmniejszenia oporów powietrza. pozdrawiam. Wojtek |