Wentylacja - wymaiana powietrza - Guest - 2005-07-26

Mam mały kłopot pomieszczenie 2 x 3 wysokie na 3. W pomieszczeniu znajdują się zwierzęta (sklep zoologiczny/0 Chcę utrzymywactam temperaturę 22 st.C i 6-10 wymian powietrza. Pytanie moje jest może błache, ale jak dleko od siebie może / powinno być / wywiew i nawiew na tę chwile zamontowany mam wentylator kanałowy TD-500/160 533m3/h z dwoma zaworami wywiewnymi fi 160, w śroku klimatyator kanałowy 5kw INVERTER temperatura jest super. ale mam wrażenie że powietrze się nie wymienia a jedynie miesza, pozostaje przykry zapach, przez zamontowaniem instalacji było jakby lepiej, czy to przez stałą temperaturę, czy przez źle rozmieszczony nawiew i wywwiew. Nawiew jest na ścianie a wywiewy na suficie , ale praktycznie na tej samej wysokości. Prosze o pomoc !


Wentylacja - wymaiana powietrza - Guest - 2006-01-02

po pierwsze:
-wentylator musi wyrzucać zużyte powietrze na zewnątrz
-niedobór powietrza musi być uzupełniany przez świeże powietrze o temp. +20 st.C .
-klimatyzator kanałowy powinien chodzić w obiegu zamkniętym.
-wg danych pomieszczenie ma 18m3 kubatury, więc wentylator daje prawie 30 wymian. czy dobrze podałeś wymiary?
-anemostaty nawiewne i wywiewne mogłyby być większe, np fi 350, lub dołożyć jeszcze po dwa dla zmniejszenia oporów powietrza.
pozdrawiam.
Wojtek