Forum Klimatyzacja
Wymiamna sprężarki-komora chłodnicza - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Wymiamna sprężarki-komora chłodnicza (/showthread.php?tid=2787)



Wymiamna sprężarki-komora chłodnicza - pu3 - 2009-08-24

Spalona sprężarka ,chcę kupić używaną najlepiej kompletną z parownikiem.
Komora chłodnicza jest stara ale jak sprawna nieżle spełnia swoją rolę wymiary
1,5x1.5x1,9 = +_ 4,3m3 znalazłem coś takiego czy się nada? i czy ewentualnie można zmienić czynnik z R22 na inny - jaki?
http://www.allegro.pl/item713344841_agregat_chlodniczy.html
proszę o opinie i sugestie:=)


Wymiamna sprężarki-komora chłodnicza - szk6 - 2009-08-24

POWINNO TO SPEŁNIĆ SWOJE ZADANIE BEZ PROBLEMU A Z CZYNNIKIEM TO TRZEBA WYMIENIĆ OLEJ NA POLIESTROWY NP: SEZ32 I ZAWÓR ROZPRĘŻNY I BEDZIE ŚMIGAŁO


Wymiamna sprężarki-komora chłodnicza - pu3 - 2009-08-27

Ten stycznik można wymienić a sterowanie temp. w komorze do tej pory odbywało się przy pomocy termostatu Danfoss taki analogowy z czujką przy odrobinie cierpliwości można nim ustawić temp.Rozmawiałem telefonicznie z osobą,która serwisowała to urzadzenie z allegro i ona twierdzi,że o ile dobrze pamięta to zawór rozprężny to Flic czy Flick22 tnv-(nie jestem pewny czy dobrze zapamiętałem) i przy zmianie oleju na syntetyk będzie śmigać na 407 bez wymiany zaworu.Ma racje?