MP54 wyłącza zespół - Darek-D95 - 2009-09-25

Witam Panów,
Mam problem z zespołem sprężarkowym na bazie trzech spręzarek Copelanda model nie pamiętam ( z serii D4 )- dwie głowice. Regulatory poziomu oleju, odolejacz centralny, zbiornik oleju i wszystkie inne gadżety potrzebne do pracy w takim urządzeniu zamontowano.
Problem. W nieokreślonych warunkach wszyskie trzy sprężarki prosostaty MP54 wyłączają. Żeby było pikantnie tylko nocą.
Parametry układu to=-10*C, tk= 45-50*C w zależności od pracy wentylatorów.
Sprawdziłem pompy oleju - ciśnienie 7-8 bar.
Upustowy zawór ciśnienia na zbiorniku oleju utrzymuje róznicę ciśnień 1,3 bara
( stały).
Filtr oleju, presostaty MP, ilość oleju w układzie OK.
Po zatrzymaniu poziom oleju w regularorach poziomu jak i zbiorniku prawidłowy.
Po zrestarowaniu praca zespołu prawidłowa brak jakichkolwiek oznak blędnynej dystrybucji oleju.
Jeśli Panowie zetkneli sie z takim problemem prosze o podpowiedzi co jeszcze sprawdzić.
Pisząc teraz przyszła mi jeszcze jedna myśl - czy przyczyna moga być nieszczelne płyty zaworowe ( tragicz nie są ale idealne na pewno nie - 10 lat pracy zrobiło swoje ).

Pozdrawiam serdecznie


MP54 wyłącza zespół - barbie - 2009-09-25

mogą nie działać grzałki karteru,ewentualnie zawory zwrotne czynnik rozpuszcza się w oleju,jego gęstość spada,spada ciśnienie,presostat różnicowy wyłącza.proponuję zmienić kierunek obrotów sprężarek to ciśnienie oleju trochę wzrośnie.rzadko która sprężarka wytrzymuje w zespole agregatów 10 lat-to jest ponad 60000 godzin.