nowy kompresor na 404a a freon r-22 - jacson - 2010-01-07

witam szanownych ,dzis po rozmowie z czlowiekiem który od 35 lat zajmuje sie naprawą urzadzen chlodniczych stwierdzil ze nowy kompresor 404 a freon r-22 niema problemu wiec zapytam na forum czy mozna tak zrobic i jakie mogą byc tego skutki .
nowy kompresor minusowy TFH2511Z na 404a urzadzenie bylo na r-22 ilosc około 1,2kg freonu i pytanie czy bez wymiany oleju mozna puscic na r-22?
a dlaczego na r-22 z powodu braku chceci wymiany zaworów rozpręznych z kapilarami które są na -22.
czy trzeba wymienic olej w sprężarce czy nie ?


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - barbie - 2010-01-07

olej trzeba bezwzględnie wymienić na mineralny,jeśli układ ma być na R22 .


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - hanys - 2010-01-07

bzdura


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

Bez problemu, będzie dobrze.


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - elektromechanik - 2010-01-07

Jak wyżej. Na >estrolowym <można stosować wszystkie gazy - zarówno nowe jak i stare - gorsza sprawa w drugą stronę ( chociaż 134a chodzi bez większych kłopotów na mineralnym w prostszych instalacjach ).


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

Barbie, google to nie wszystko. Bez urazy Wink


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - barbie - 2010-01-07

najlepiej zastosować olej do placków .jaki to problem wymienić 0,5 litra oleju w nowej sprężarce ?


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

Nie będziemy się z Tobą kłócić!!!. Masz racje.


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - barbie - 2010-01-07

przepraszam potrzeba 1,625 litra


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - jacson - 2010-01-07

problemu niema w wymianie oleju, tymbardziej ze wymiana na mineralny .tylko pytanie czy pujdzie i czy niebedzie pużniej jakiś zgonów-)


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mister - 2010-01-07

r22 może pracować z olejem mineralnym i syntetycznym


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - barbie - 2010-01-07

drobne oszczędności na dłuższą metę nie opłacają się .co będzie przy reklamacji gwarancyjnej ?


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - coolmaker1 - 2010-01-07

Witam.Nie rozumiem tego "z braku chęci" nie wymieniam zaworu.Podana przez Ciebie
sprężarka kosztuje coś 480Euro.Nie jest więc tania.Jak pierdyknie możesz stracić gwarancje.Po drugie tracisz wydajność.Powiem szczerze sam puszczałem na r22 ale to były maluchy .Hulają.


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - jacson - 2010-01-07

przy reklamacji gwarancyjnej moze byc probem ale trzeba byc dobrej mysli -)


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - jacson - 2010-01-07

wymieniając zawory rozprężne wchodzimy w koszta nastepne a w urzadzeniu tym mam dwa .orginalnie byl dorin 300. ale on nie kosztuje 480euro-)


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

Barbie, robiłeś kiedyś coś takiego? Smile. Czy URLLRICH


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

barbie napisał(a):drobne oszczędności na dłuższą metę nie opłacają się .co będzie przy reklamacji gwarancyjnej ?
I co, w przypadku reklamacji goście sprawdzą refraktometrem olej i odrzucą reklamacje z powodu nieodpowiedniego oleju do tej sprężarki.


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - barbie - 2010-01-07

myślę że wszyscy macie rację .sprężarka hermetyczna jest trzy razy tańsza i będzie pracowała w maszynie do lodów trzy razy krócej,czy olej będzie mineralny czy estrowy .


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

Och Barbie!. Nie wprowadzaj ludzi w błąd zwłaszcza, że przy okazji pogrążasz jednego z naszych kolegów.
Zasady są zasadami... nie google, i nie zawsze ULLRICH.


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mister - 2010-01-07

olej przy oddawaniu do reklamacji zawsze można zalać nowy Big Grin


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - jacson - 2010-01-07

mister to mi sie podoba masz głowe na karku .zawsze mozna znaleśc wyjscie . popieram


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

jacson napisał(a):witam szanownych ,dzis po rozmowie z czlowiekiem który od 35 lat zajmuje sie naprawą urzadzen chlodniczych stwierdzil ze nowy kompresor 404 a freon r-22 niema problemu wiec zapytam na forum czy mozna tak zrobic i jakie mogą byc tego skutki .
nowy kompresor minusowy TFH2511Z na 404a urzadzenie bylo na r-22 ilosc około 1,2kg freonu i pytanie czy bez wymiany oleju mozna puscic na r-22?
a dlaczego na r-22 z powodu braku chceci wymiany zaworów rozpręznych z kapilarami które są na -22.
czy trzeba wymienic olej w sprężarce czy nie ?
Podważacie zdanie człowieka który ma 35lat doświadczenia w tym zawodzie?, i w dodatku ma racje?.
Wstyd, wstyd, wstyd. Leszcze.


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - barbie - 2010-01-07

pracuję w firmie gdzie w podobnej sytuacji zawsze wymieniamy olej.po to jest forum by wymieniać poglądy .taka wymiana to koszt tak naprawdę zerowy-jak opony zimowe .wypuszczony olej można wykorzystać ,jak masz opony zimowe letnie wystarczą na dłużej .w sprawie oleju najlepiej uzyskać opinię sprzedawcy sprężarki .


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - jacson - 2010-01-07

tylko wiecie jaki jest final tego ? każdy mówi i pisze coś innego .najlepiej uczyć sie na błędach .tylko napewno niecale 2 litry oleju mineralnego który trzeba wyminić nie zrobią z ciebie dziada.pozdrawiam


nowy kompresor na 404a a freon r-22 - mg - 2010-01-07

jacson napisał(a):mister to mi sie podoba masz głowe na karku .zawsze mozna znaleśc wyjscie . popieram
W czym masz problem skoro oszukujesz sam siebie, to możesz próbować oszukać wszystkich: producentów, gwarantów, serwisantów... Gość nie chce ciebie pakować dodatkowo w koszty i problemy a ty srasz na niego.
Lolek Cool
Barbie nie narzucaj toku myślenia twoich przełożonych innym, niekoniecznie szli podobną drogą do uzyskania dyplomuWink a co jeśli posiłkują się jedynie ULLRICHEM?. Smile