Witam,

czy ktoś może wytłumaczyć w jaki sposób montaż zaworu danfoss KVR oraz zaworu NRD (regulator różnicy ciśnień) wpływa na ciśnienie skraplania. Jaka jest zasada działania takiego "tandemu". W dokumentacji od tych urządzeń są pokazane dwa przykładu montażu. Jeden to montaż KVR przed skraplaczem a drugi to montaż KVR za skraplaczem. W obu przypadkach zawór NRD zamontowany jest na obejściu skraplacza.

Dzięki za pomoc.


Zawór KVR a regulacja ciśnienia skraplania - rabix - 2010-02-17

Właśnie o tej dokumentacji pisałem wyżej. Z niej nie wynika wprost zasada działania tego układu. Bynajmniej ja do końca jej nie rozumiem.


Zawór KVR a regulacja ciśnienia skraplania - rabix - 2010-02-18

W dokumentacji zaworów pokazane są przykłady zastosowań w układzie chłodniczym, w którym występuje zbiornik ciekłego czynnika. Czy kombinację zawór KVR i NRD można zastosować w układzie bez tego zbiornika?


Zawór KVR a regulacja ciśnienia skraplania - mg - 2010-02-18

Zbiornik musi być, i to większy niż w układzie bez tych zaworów.


Zawór KVR a regulacja ciśnienia skraplania - freegass - 2010-02-18

KVR na gazie stosuje się przy możliwości wystąpienia bardzo niskich temperatur otoczenia. W takiej aplikacji musi być jeszcze zawór zwrotny pomiędzy skraplaczem i zbiornikiem (oprócz zaworu NRD). Układ taki pomaga wystartować instalacji po długim przestoju i w ekstremalnie niskich temperaturach.
Podstawowa aplikacja to KVR na cieczy.


Zawór KVR a regulacja ciśnienia skraplania - R-40 - 2010-02-18