Forum Klimatyzacja
sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja (/showthread.php?tid=3182)

Strony: 1 2 3 4


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mister - 2010-02-26

potrzebna instrukcja do sterownika. założyłem nową sondę temp i przekłamuje temperaturę. może jest możliwość kalibracji sondy ?


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - czesio26 - 2010-02-26

Mam gdzieś tą instrukcję,poszukam i wieczorem się odezwę.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - Artic - 2010-02-26

ja pitole co się dzieje, ktoś ostanio czyta w moich myślach Big Grin najpierw patusX teraz Ty Big Grin

mam ten sam przypadek proszę też o instrukcje.


PS: u mnie przekłamywało temperaturę ale to wina sondy chyba jest. ona ma jakieś dziwne opornośći ale jak to Ci coś pomoże to połączyłem w szereg 3 sondy carela i działa. Big Grin
mała prowizorką ale działa Big Grin
jak ktoś posiada orginalne sondy proszę niech napisze


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mister - 2010-02-26

http://www.te92.pl/ tu niby można kupić ale ja miałem z innego źródła


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - Artic - 2010-02-26

patusX napisał(a):
Artic napisał(a):ja pitole co się dzieje, ktoś ostanio czyta w moich myślach Big Grin najpierw patusX teraz Ty Big Grin

mam ten sam przypadek proszę też o instrukcje.


PS: u mnie przekłamywało temperaturę ale to wina sondy chyba jest. ona ma jakieś dziwne opornośći ale jak to Ci coś pomoże to połączyłem w szereg 3 sondy carela i działa. Big Grin
mała prowizorką ale działa Big Grin
jak ktoś posiada orginalne sondy proszę niech napisze
to nie jest czytanie w myslach tylko poprostu borykamy sie z takim samymi problemami
Pozdrawiam
----------------------------------------------------------------------------------
w tym samym czasie Big Grin wątpie.
patusX co tam z tą książką od wentylacji???
----------------------------------------------------------------------------------


dzięki za podpowiedź
pozdrawiam


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - Artic - 2010-02-26

będe wdzięczny za każdy materiał

z góry dziękuje


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - czesio26 - 2010-02-26

ok-mam przed nosem sondę do te 92:opór w temp 20 stopni ma około 32 kilo omów,a zaraz włożę pod pache i powiem co uzyska.
Znalazłem też instrukcję programowania,jest długa i nie chcę tu sie rozpisywać,jeżeli ktoś z kolegów jest zainteresowany to po prostu podyktuję przez telefon.moj namiar 794513185.
przy tem ciała=ok36 stopni mam opór ok15 kilo omów
za oknem jest +4-opór pokazuje 68 koma
I jeszcze jedno-Kolego MISTER,czy ją podłączyłeś odpowiednio?Bo nieraz widziałem czujki dyndające gdzieś tam w powietrzu lub wepchnięte w izolację zbiornika bandycko i nie dotykające do dna .
Czujka ma dotykać do dna i dobrze jak jest wysmarowana taką pastą przewodząca ciepło
Pozdrówka z Podlasia


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mister - 2010-02-27

dziś pojechałem do klienta i okazało się że zawyża wskazanie temperatury o 4 stopnie . wpiąłem w szereg z sondą rezystor 10 kilo i wskazuje OK.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - R-40 - 2010-02-27

A czy niemożna to zrobić w prosty sposób? Wkładając czujnik a nie sondę do szklanki o temperarurze około zerowej jak to sie robi w krajach cywilizowanych, i porównać oporności danego elementu oporności pod względem wartości podanej przez producenta?.Nierubmy problemów z niczego.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - R-40 - 2010-02-27

mister napisał(a):dziś pojechałem do klienta i okazało się że zawyża wskazanie temperatury o 4 stopnie . wpiąłem w szereg z sondą rezystor 10 kilo i wskazuje OK.
I myślisz że ta pseudo- kalibracja pomoże?


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mister - 2010-02-27

po pierwsze czym się wg ciebie różni czujnik od sondy ? po drugie jak żeś taki mądry to podaj parametry sondy do sterownika te92. po trzecie jesteś pierwszy na tym forum do robienia zamętu i problemów z niczego.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - R-40 - 2010-02-27

mister napisał(a):po pierwsze czym się wg ciebie różni czujnik od sondy ? po drugie jak żeś taki mądry to podaj parametry sondy do sterownika te92. po trzecie jesteś pierwszy na tym forum do robienia zamętu i problemów z niczego.
1' nazwą i przeznaczeniem
2' skorygować mogłeś tym sterownikiem
3' Zamęt ty siejesz z powodu błachego problemu.Związanego z opornością danego czujnika.Czujnik czuje sonda mierzy ?


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - elektromechanik - 2010-02-27

W TE92 wskazania koryguje się w programie ( drugi stopień programowania program P 14) .

Jeśli wartości nie mieszczą się w zakresie kalibracji lub wskazania temperatury >skaczą < czujka do wymiany - niema zmiłuj się.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mister - 2010-02-27

elektromechanik napisał(a):W TE92 wskazania koryguje się w programie ( drugi stopień programowania program P 14) .

Jeśli wartości nie mieszczą się w zakresie kalibracji lub wskazania temperatury >skaczą < czujka do wymiany - niema zmiłuj się.
masz instrukcję do tego sterownika ?


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - łysy45 - 2010-02-27

koledzy 1/2 przezuccie przez siebie i moze dacie luz bo znowu awantura pozdr. a 1/2 ja też i luz sobota jeszcze raz pozdr,.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - R-40 - 2010-02-27

łysy45 napisał(a):koledzy 1/2 przezuccie przez siebie i moze dacie luz bo znowu awantura pozdr. a 1/2 ja też i luz sobota jeszcze raz pozdr,.
Łysy -dobre podejście do tematu.Pozdr.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - elektromechanik - 2010-02-27

mister napisał(a):
elektromechanik napisał(a):W TE92 wskazania koryguje się w programie ( drugi stopień programowania program P 14) .

Jeśli wartości nie mieszczą się w zakresie kalibracji lub wskazania temperatury >skaczą < czujka do wymiany - niema zmiłuj się.
masz instrukcję do tego sterownika ?
Mam


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mister - 2010-02-27

możesz się podzielić ?


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mg - 2010-02-27

Jakbyś się dzielił to daj mi pół. Smile


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - Artic - 2010-02-27

ja też proszę Big Grin


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - elektromechanik - 2010-02-27

No tak - tyko wszystkim po pół.

Ale jak wszyscy wiedzą są tylko 2 połówki ( mniejsze pół i większe pół ). Smile i =)

Więc jak podzielić i komu które pół :mad: Big Grin i =D Big Grin i =D Big Grin i =D


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - mg - 2010-02-27

Zrzekam się mojej większej połowy na korzyść kolegów Wink


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - dominik486 - 2010-02-27

To się nazywa kolega Big Grin Pozdr.


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - elektromechanik - 2010-02-28

Noooo wszystko pięknie.

Tylko czy ja jestem taki gamoń czy się nie da.

Jak wrzucić załącznik ( instrukcję ) skoro po kliknięciu w >emalię < można tylko napisać ble ble a niema > dołącz załącznik :o i :O


No dobra. Już wiem że TU się tak nie da.

W takim razie jak by ktoś chciał to poproszę o >adresik -emalję < :lol:


sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja - R-40 - 2010-02-28

Ja poproszę o1/8