zasilanie sprężarki Bitzer - barbie - 2010-06-15

Trójfazowa sprężarka o prądzie nominalnym 32A jest zasilana przewodem YDY 5x2,5 mm 2 -czy tak może być.


zasilanie sprężarki Bitzer - Alpak - 2010-06-15

Troche malo. Ale nie ma tam czasami rozruchu Y/YY ?
Sprezarka rzadko kiedy pobiera prad nominalny co nie zmienia faktu ze elementy powinny byc dobierane na ten prad. Ile metrow tego przewodu jest ?


zasilanie sprężarki Bitzer - barbie - 2010-06-15

Srednio od 10 do 20 metrów .rozruch jest bezpośredni .


zasilanie sprężarki Bitzer - radekklimat - 2010-06-15

Jak bezposrednio to 5x4 mm2


zasilanie sprężarki Bitzer - barbie - 2010-06-15

zgodnie z normą powinno być 5x6 mm2 . 4 mm2 starcza do ok. 25 amperów .


zasilanie sprężarki Bitzer - Alpak - 2010-06-15

Zgodnie z norma to powinien byc 2x4x2.5 Wink


zasilanie sprężarki Bitzer - Shitashii - 2010-06-15

barbie napisał(a):zgodnie z normą powinno być 5x6 mm2 . 4 mm2 starcza do ok. 25 amperów .
:mad: To po jakiego [cenzura] się pytasz??
Załóż nowy wątek "Obciążalność prądowa przewodów" wstaw tabelę z przekrojami przewodów i maksymalnymii dla nich prądami i będziesz git. Nawet Ci plusa dam wtedy.


zasilanie sprężarki Bitzer - barbie - 2010-06-16

norm nie wolno kopiować stąd tyle nieuctwa w narodzie .jak chcesz mieć normę musisz za nią zapłacić .


zasilanie sprężarki Bitzer - Shitashii - 2010-06-16

barbie napisał(a):norm nie wolno kopiować stąd tyle nieuctwa w narodzie .jak chcesz mieć normę musisz za nią zapłacić .
I to jest najbardziej poj...ne. Ale za to norm nie trzeba przestrzegać (nie ma takiego obowiążku). Za to prawo (np kodeks ruchu drrogowego) trzeba przestrzegać i jest dostępne za darmo.
Jaki z tego morał?


zasilanie sprężarki Bitzer - barbie - 2010-06-16

normy obciążenia przewodów są obowiązkowe w razie wątpliwości zapytaj prokuratora .