zasilanie sprężarki Bitzer

10 Odpowiedzi, 15142 Wyświetleń

barbie

  2010-06-15, 15:14:18
Top użytkownik
#1
Trójfazowa sprężarka o prądzie nominalnym 32A jest zasilana przewodem YDY 5x2,5 mm 2 -czy tak może być.
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-06-15, 16:32:48
Użytkownik
#2
Troche malo. Ale nie ma tam czasami rozruchu Y/YY ?
Sprezarka rzadko kiedy pobiera prad nominalny co nie zmienia faktu ze elementy powinny byc dobierane na ten prad. Ile metrow tego przewodu jest ?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-15, 17:53:02
Top użytkownik
#3
Srednio od 10 do 20 metrów .rozruch jest bezpośredni .
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-15, 19:33:21
Moderator
#4
Jak bezposrednio to 5x4 mm2
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-15, 19:47:06
Top użytkownik
#5
zgodnie z normą powinno być 5x6 mm2 . 4 mm2 starcza do ok. 25 amperów .
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-06-15, 20:54:29
Użytkownik
#6
Zgodnie z norma to powinien byc 2x4x2.5 Wink
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-06-15, 21:11:24
Moderator
#7
barbie napisał(a):zgodnie z normą powinno być 5x6 mm2 . 4 mm2 starcza do ok. 25 amperów .
:mad: To po jakiego [cenzura] się pytasz??
Załóż nowy wątek "Obciążalność prądowa przewodów" wstaw tabelę z przekrojami przewodów i maksymalnymii dla nich prądami i będziesz git. Nawet Ci plusa dam wtedy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-16, 17:09:54
Top użytkownik
#8
norm nie wolno kopiować stąd tyle nieuctwa w narodzie .jak chcesz mieć normę musisz za nią zapłacić .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-06-16, 18:32:35
Moderator
#9
barbie napisał(a):norm nie wolno kopiować stąd tyle nieuctwa w narodzie .jak chcesz mieć normę musisz za nią zapłacić .
I to jest najbardziej poj...ne. Ale za to norm nie trzeba przestrzegać (nie ma takiego obowiążku). Za to prawo (np kodeks ruchu drrogowego) trzeba przestrzegać i jest dostępne za darmo.
Jaki z tego morał?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-16, 19:01:19
Top użytkownik
#10
normy obciążenia przewodów są obowiązkowe w razie wątpliwości zapytaj prokuratora .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa