Forum Klimatyzacja
schładzacz wody w piekarni - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: schładzacz wody w piekarni (/showthread.php?tid=3700)



schładzacz wody w piekarni - Qba - 2010-06-23

Witam - schładzacz znajduje się w piekarni w pomieszczeniu o temp.dochodzącej do 35-40*C . Medium to woda - dwie wężownice(jedna freonowa,druga woda użytkowa)nastawa to temp.10-12*C, czynnik 404. Termik wyłącza sprężarkę. Odparowanie 6*C,SSąca 25* !!.Co wy na to?? Pozdrawiam


schładzacz wody w piekarni - Robert81r - 2010-06-23

moze trzeba by na poczatek zmierzyc prad pobierany przez silnik ?


schładzacz wody w piekarni - mister - 2010-06-23

na początek to ja bym wyczyścił skraplacz


schładzacz wody w piekarni - Qba - 2010-06-24

skraplacz wyczyszczony - ale niewydolny- na wysokim 20 atm (60*C)Zaproponowaem przeniesienie maszyny do innego pomieszczenia a na razie zakaz uruchamiania.


schładzacz wody w piekarni - Alpak - 2010-06-26

20bar na 404 to nie tragedia jeszcze ale moze byc malo czynnika.


schładzacz wody w piekarni - popeye - 2010-06-26

jesli termik to silnik jest przegrzany ,przepalone uzwojenia,za duzo czynnika albo zbyt duze cisnienie spowodowane zbyt duza temperatura otoczenia.


schładzacz wody w piekarni - popeye - 2010-06-29

Banita napisał(a):A może stycznik?A najprawdopodobniej zaduże przegrzanie.Zaduże przegrzanie spowodowane uszkodzeniem zaworu rozprężnego lub zbyt małą ilością czynnika .
jaki Banito stycznik? jakie "zaduże" przegrzanie ? pozdrowka przyszły zbanowany Banito Smile Smile