Witam - schładzacz znajduje się w piekarni w pomieszczeniu o temp.dochodzącej do 35-40*C . Medium to woda - dwie wężownice(jedna freonowa,druga woda użytkowa)nastawa to temp.10-12*C, czynnik 404. Termik wyłącza sprężarkę. Odparowanie 6*C,SSąca 25* !!.Co wy na to?? Pozdrawiam
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
schładzacz wody w piekarni
7 Odpowiedzi, 8341 Wyświetleń|
moze trzeba by na poczatek zmierzyc prad pobierany przez silnik ?
na początek to ja bym wyczyścił skraplacz
skraplacz wyczyszczony - ale niewydolny- na wysokim 20 atm (60*C)Zaproponowaem przeniesienie maszyny do innego pomieszczenia a na razie zakaz uruchamiania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-24, 12:29:39 przez Qba.)
20bar na 404 to nie tragedia jeszcze ale moze byc malo czynnika.
jesli termik to silnik jest przegrzany ,przepalone uzwojenia,za duzo czynnika albo zbyt duze cisnienie spowodowane zbyt duza temperatura otoczenia.
Banita napisał(a):A może stycznik?A najprawdopodobniej zaduże przegrzanie.Zaduże przegrzanie spowodowane uszkodzeniem zaworu rozprężnego lub zbyt małą ilością czynnika .jaki Banito stycznik? jakie "zaduże" przegrzanie ? pozdrowka przyszły zbanowany Banito
|