Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje (/showthread.php?tid=3880) |
Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - zeusss - 2010-07-17 czynnik chłodzący R-507 rok produkcji 2009 agregat Cubigel (Elektrolux) moc chlodnicza do 590 w temperatura otoczenia pracy 30c , praca w sklepie objawy. na początku co jakiś czas sie po prostu wyłączała przestawała chłodzić skraplacz wyczyszczony zimny wentylator na skraplaczu pracuje ciągle agregat próbuje sie załączyć (szarpnie nim pochodzi z 6 sekund i się wyłącza na okolo 2 minut , gorący to się powtarza cyklicznie .Chłodnie muszę wyłączyć z zasilania i po okolo 12 h pracuje normalnie . po wizycie serwisu wymianie termostatu ta sytuacja sie powtarza codziennie chłodnia pracuje prawidłowo około 7h dodam że wybija bezpieczniki jak przestaje chłodzić Proszę o opinie . dziekuję Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - radekklimat - 2010-07-17 Wlej wody do kuwetki ociekowej i dbaj o to zeby ta woda tam ciagle była. Elektrolux poza tym to najgorsze sprezarki jakie sa na rynku i generalnie nikt ich nie kupuje Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - Alpak - 2010-07-17 Uszkodzony przekaznik rozruchowy lub sprezarka sie konczy. Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - barbie - 2010-07-18 uszkodzona grzałka odszraniania--próbuje się włączyć co kilka godzin i wywala bezpiecznik . Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - mg - 2010-07-18 Moim zdaniem uszkodzona sprężarka, lub za krótkie przestoje. Niewykluczone że po prostu jest za dużo czynnika lub skraplacz jednak jest zabity kurzem. Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - łysy45 - 2010-07-18 ja bym sprawdził kondensator rozruchowy pozdr. Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - mg - 2010-07-18 Nie wiem czy to podobny model RAPY jak ten który ostatnio serwisowałem. Po pierwsze umiejscowienie agregatu, w komorze pod meblem uniemożliwiało prawidłową wentylacje(agregat smażył się we własnym sosie). Po przestawieniu tak aby skraplacz dobrze się ,,wietrzył" i usunięciu nieszczelności na parowniku(kilku) urządzenie pracuje lepiej jak nowe
Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - mister - 2010-07-18 moim zdaniem skraplacz został wyczyszczony szczotką a nie przedmuchany i jest zapchany . sprężarka jest raczej dobra (na razie). Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje - barbie - 2010-07-18 w rocznym agregacie skraplacz nie zapcha się w środku . |