Lada lA 201\91 RAPA agregat wariuje

9 Odpowiedzi, 11792 Wyświetleń

zeusss

  2010-07-17, 11:44:11
Nowy użytkownik
#1
czynnik chłodzący R-507 rok produkcji 2009 agregat Cubigel (Elektrolux) moc chlodnicza do 590 w
temperatura otoczenia pracy 30c , praca w sklepie

objawy.
na początku co jakiś czas sie po prostu wyłączała przestawała chłodzić skraplacz wyczyszczony zimny wentylator na skraplaczu pracuje ciągle agregat próbuje sie załączyć (szarpnie nim pochodzi z 6 sekund i się wyłącza na okolo 2 minut , gorący to się powtarza cyklicznie .Chłodnie muszę wyłączyć z zasilania i po okolo 12 h pracuje normalnie .
po wizycie serwisu wymianie termostatu ta sytuacja sie powtarza codziennie chłodnia pracuje prawidłowo około 7h dodam że wybija bezpieczniki jak przestaje chłodzić

Proszę o opinie .

dziekuję
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-07-17, 13:50:15
Moderator
#2
Wlej wody do kuwetki ociekowej i dbaj o to zeby ta woda tam ciagle była.
Elektrolux poza tym to najgorsze sprezarki jakie sa na rynku i generalnie nikt ich nie kupuje
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-07-17, 13:51:19
Użytkownik
#3
Uszkodzony przekaznik rozruchowy lub sprezarka sie konczy.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-07-18, 09:18:21
Top użytkownik
#4
uszkodzona grzałka odszraniania--próbuje się włączyć co kilka godzin i wywala bezpiecznik .
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-18, 12:26:41
Top użytkownik
#5
Moim zdaniem uszkodzona sprężarka, lub za krótkie przestoje. Niewykluczone że po prostu jest za dużo czynnika lub skraplacz jednak jest zabity kurzem.
  • Odpowiedz

łysy45

  2010-07-18, 14:50:20
Użytkownik
#6
ja bym sprawdził kondensator rozruchowy pozdr.
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-18, 15:43:38
Top użytkownik
#7
Nie wiem czy to podobny model RAPY jak ten który ostatnio serwisowałem. Po pierwsze umiejscowienie agregatu, w komorze pod meblem uniemożliwiało prawidłową wentylacje(agregat smażył się we własnym sosie). Po przestawieniu tak aby skraplacz dobrze się ,,wietrzył" i usunięciu nieszczelności na parowniku(kilku) urządzenie pracuje lepiej jak nowe Smile
  • Odpowiedz

mister

  2010-07-18, 16:11:29
Zaawansowany użytkownik
#8
moim zdaniem skraplacz został wyczyszczony szczotką a nie przedmuchany i jest zapchany . sprężarka jest raczej dobra (na razie).
  • Odpowiedz

barbie

  2010-07-18, 19:47:53
Top użytkownik
#9
w rocznym agregacie skraplacz nie zapcha się w środku .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.