Rozruch sprężarki - pawelek - 2007-06-16

Witam
zwracam się do grona szanownych fachowców z pytaniem i prożbą o odpowiedż.
Co sie stanie ze spreżarką ( do małej zamrażarki) jeżeli zamiast urządzenia rozruchowego rezystancyjnego ( który jest oryginalnie założony ale sprężarka nie może wystartować - buczy a za chwile wybija termik) założe rozruch z kondensatorem?
Nadmienie że tak owa zamrażreczka chodzi już drugi tydzień i nic się nie dzieje.
Pozdrawiam i prosze o podpowiedz.


Rozruch sprężarki - senior - 2007-06-18

jeśli rozruch będzie" odbijał" po załączeniu to ok, jeśli będzie źle spasowany, to będzie pracował cały czas( praca+ rozruch) i się spali sprężarka, jeśli wybija termik to sprawdź jaki prąd pobiera, być może sprężarka się zaciera


Rozruch sprężarki - pawelek - 2007-06-18

Dzięki za podpowiedż senior.
Rozruch chyba odbija, napięcie spada do około 70 V. Tak powinno być? Przy tym rozruchu termik już nie wybija. Kompresor startuje i pracuje jak mi się wydaje normalnie Nie sprawdziłem prądu, bo nie mam amperomierza- spalił sie. A tak w ogóle to kompresor powinien pracować na prądzie znamionowym. Tak?
pozdrawiam Paweł


Rozruch sprężarki - senior - 2007-06-18

rzadko pracuje idealnie przy prądzie znamionowym, na ogół jest to 0.8 * prąd znamionowy, przy bardzo brudnym skraplaczu lub zapchanej kapilarze bywa nawet1.2 In


Rozruch sprężarki - pawelek - 2007-06-20

dzięki za odpowiedz, pozdrawiam, narazie dziękuje