![]() |
|
Rozruch sprężarki - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Rozruch sprężarki (/showthread.php?tid=602) |
Rozruch sprężarki - pawelek - 2007-06-16 Witam zwracam się do grona szanownych fachowców z pytaniem i prożbą o odpowiedż. Co sie stanie ze spreżarką ( do małej zamrażarki) jeżeli zamiast urządzenia rozruchowego rezystancyjnego ( który jest oryginalnie założony ale sprężarka nie może wystartować - buczy a za chwile wybija termik) założe rozruch z kondensatorem? Nadmienie że tak owa zamrażreczka chodzi już drugi tydzień i nic się nie dzieje. Pozdrawiam i prosze o podpowiedz. Rozruch sprężarki - senior - 2007-06-18 jeśli rozruch będzie" odbijał" po załączeniu to ok, jeśli będzie źle spasowany, to będzie pracował cały czas( praca+ rozruch) i się spali sprężarka, jeśli wybija termik to sprawdź jaki prąd pobiera, być może sprężarka się zaciera Rozruch sprężarki - pawelek - 2007-06-18 Dzięki za podpowiedż senior. Rozruch chyba odbija, napięcie spada do około 70 V. Tak powinno być? Przy tym rozruchu termik już nie wybija. Kompresor startuje i pracuje jak mi się wydaje normalnie Nie sprawdziłem prądu, bo nie mam amperomierza- spalił sie. A tak w ogóle to kompresor powinien pracować na prądzie znamionowym. Tak? pozdrawiam Paweł Rozruch sprężarki - senior - 2007-06-18 rzadko pracuje idealnie przy prądzie znamionowym, na ogół jest to 0.8 * prąd znamionowy, przy bardzo brudnym skraplaczu lub zapchanej kapilarze bywa nawet1.2 In Rozruch sprężarki - pawelek - 2007-06-20 dzięki za odpowiedz, pozdrawiam, narazie dziękuje Paweł |