Forum Klimatyzacja
Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min (/showthread.php?tid=6084)



Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - maly1987 - 2012-05-02

Witam,

jak w temacie w trybie "cool" jednostka zew wylacza sie po 5 min pracy, po okolo 3 min postoju włacza sie i tak w kolo. W trybie "Heat" wszystko dziala bez zarzutu. Klimatyzacja montowana 2 dni temu. Czy moge cos sprawdzic samemu przed wizyta serwisu ? Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.


Pozdrawiam
Piotr


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - barbie - 2012-05-02

prawidłowe działanie .


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - kubabaku - 2012-05-02

to jest on/off Smile


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - maly1987 - 2012-05-02

Nie rozumiem jak prawidlowe jesli w pomieszczeniu jest 28 stopni klima ustawiona na 20 stopni ktorych nigdy nie moze osiagnac. pomieszczenie okolo 50m2. Znaczy ze klimatyzator jest za maly ?

Przepraszam za glupie pytania ale jestem zielony z tego tematu.

Pozdrawiam
Piotr


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - barbie - 2012-05-02

ile jest na zewnątrz ? .


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - maly1987 - 2012-05-02

rano w okolicach 7 stopni ale popoludniu okolo 17stopni


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - bodzio - 2012-05-02

Może się obladza parownik? Sprawdz czujnik parownika czy nie przekłamuje.


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - maly1987 - 2012-05-02

jesli to czujnik ktory jest tak jakby wlozony w parownik na plastikowym klipsie to nie mam go jak sprawdzic ale wyciagnelem go na zew wiec jego temp wynosila ok 20 stopni i nic sie nie zmienilo. Dalej po 5 min wylacza sie.


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - AKTIMAR - 2012-05-02

maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - awax - 2012-05-02

AKTIMAR napisał(a):
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!

Ceny serwisu wysokie?jak to możliwe???


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - mentor12 - 2012-05-02

Jeśli zamontowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych warunków temperaturowych założonych przez użytkownika a urządzenie zostało dobrane przez firmę montującą urządzenie mając pewność że urządzenie jest użytkowane zgodnie z założeniami jego pracy mamy podstawę do wezwania serwisu


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - hubertox - 2012-05-02

przy tych temperaturach może tak być, ale musisz w dtrce zobaczyć zakres pracy dla tej jednostki przy chłodzeniu. Mogą to być temp. za niskie. W pomieszczeniach gdzie wymagane jest obniżenie temperatury a na zewnątrz jest chłodno to przy jednostce zewnętrznej montuje się presostat dla wentylatora. W zimę też się chłodzi klimą np aule


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - mg - 2012-05-02

bodzio napisał(a):Może się obladza parownik?
Też tak myślę


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - maly1987 - 2012-05-03

AKTIMAR napisał(a):
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!


Na montaz mam gwarancje na urzadzenie nie. Kupilem je dwa lata temu potem sie przeprowadzilem i dopiero teraz je zamontowalem, wiec nie posiadam gwarancji na urzadzenie. Dlatego tez chce wiedziec czy wina lezy6 po stronie urzadzenia czy montazysty.


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - maly1987 - 2012-05-03

awax napisał(a):
AKTIMAR napisał(a):
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!

Ceny serwisu wysokie?jak to możliwe???

Normalnie wysokie, nie wiem co tutaj jest do nie zrozumienia.


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - popeye - 2012-05-05

w pomieszczeniu 28 stopni i urzadzenie dziala prawidlowo na grzaniu a na chlodzeniu nie

nie ma czynnika wogole


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - Tarim - 2012-05-13

Witam
Miałem podobny problem z Whirlpoolem. Rozwiązanie okazało się idiotyczne (chociaż nie wiem, czy tu jest to samo). Wsuwka zasilania wentylatora nie była fabrycznie podłączona. Wentylator nie schładzał skraplacza i klimatyzator stawał. Ale oczywiście jeżeli wentylator startuje to znaczy, że to nie to.


Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min - mentor12 - 2012-05-13

Tarim napisał(a):Witam
Miałem podobny problem z Whirlpoolem. Rozwiązanie okazało się idiotyczne (chociaż nie wiem, czy tu jest to samo). Wsuwka zasilania wentylatora nie była fabrycznie podłączona. Wentylator nie schładzał skraplacza i klimatyzator stawał. Ale oczywiście jeżeli wentylator startuje to znaczy, że to nie to.
Idjotyczne zapewne okazało się nie podłączenie manometrów i termometrów w odpowiednich miejscach do odczytu