Forum Klimatyzacja
TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! (/showthread.php?tid=6430)

Strony: 1 2


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-28

Mroznia nie daje rady!
R404
LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje
Zawór jak w temacie!
Dzisiaj sie za to nie wziolem bo juz nie wyróbka ale w poniedzialek musze rozmrozic zawor i zastanawiam sie co go boli ze trzyma i zamarz na kamien lodem?
Czujnik?
Dysza?
Pewnie odrazu zaloze nowy ale chetnie poslucham bardziej doswiadczonych!
Pozdrawiam!
Robert


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-07-29

Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,

>> Stawiam na jedną z pierwszych 2 przyczyn.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-29

elektromechanik napisał(a):Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,

>> Stawiam na jedną z pierwszych 2 przyczyn.
albo po prostu wyciek czynnika.Nie skuteczne odmrażanie,żle dobrana dysza(zbyt niska temperatura parowania,nie zamykający elektrozawór jeśli układ jest na spompowaniu czynnika i układ się po prostu nie wyłącza.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-29

Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C

Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-07-29

miezala5 napisał(a):Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?


WILGOĆ w układzie. Po rozmrożeniu palnikiem zaczął pracować normalnie - do czasu aż wilgoć znów unieruchomi iglicę zaworu lub częściowo zatka dyszę.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - awax - 2012-07-30

miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C

Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?

Niekoniecznie wina zaworu


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-30

awax napisał(a):
miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C

Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?

Niekoniecznie wina zaworu

Podpowiedz czemu zawór obrasta lodem?


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - awax - 2012-07-30

Na początek napisz jaki to zawór? z zewnętrznym czy wewnętrznym wyrównaniem,potem podaj HP i temperatury przed i za filtrem i ewentualnie fotkę tego oblodzenia.
Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-30

o.k


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-07-30

awax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.


Ato co

> cytat z pierwszego postu autora--

>>LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje


AWAX - ciekawe jak może zawór nie zejść poniżej > 0< a się obladzać. :o Rolleyes


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30

elektromechanik napisał(a):
awax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.


Ato co

> cytat z pierwszego postu autora--

>>LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje


AWAX - ciekawe jak może zawór nie zejść poniżej > 0< a się obladzać. :o Rolleyes
elektromechanik czynnik może czasami odparowywać za filtrem dlatego awax pyta o temperatury przed i za filtrem


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - awax - 2012-07-30

Zaczekajmy na więcej informacji,może być uszkodzony element termostatyczny,może być zabrudzony filtr dyszy lub sama dysza,może być zabrudzony filtr odwadniacz,a może po prostu brakować czynnika.
Część z tych opcji można drogą eliminacji wykluczyć podgrzewając czujkę termostatyczną oraz regulacją zaworu.
Diagnoza nie jest naprawdę trudna jeżeli rozumie się jakie przemiany czynnika następują w poszczególnych częściach układu.Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30

No fakt.Może też dławić EZR przed zaworem z wyrównaniem.Bo przypuszczam że taki powinien tam być bo zapewne chłodnica powinna posiadać rozdzielacz.Paproch w serwomechaniżmie liniowego zaworu odcinającego Też biorę pod uwagę.Wilgoć w układzie ?Być może.Zawór na pewno przepuszcza i nie jest zablokowany na sto procent bo nie było by efektu jego oblodzenia cytat .Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.Zablokowany na 100 procent przy zawartości wilgoci będzie w przypadku braku presostatu niskiego ciśnienia lub jego złej nastawy.Wilgoć pomniejszająca wraz ze spadkiem przepustowości obniża temperaturę i ciśnienie parowania doprowadzając do oblodzenia.Presostat dobrze nastawiony wyłączy układ do momentu kiedy wilgoć w zaworze oddtaje i poda sygnał do ponownego rozruchu.I tak w kółko aż czopa lodu narośnie.Jednego jestem pewien.Zawór na pewno nie jest przymknięty na 100 procent jeżeli posiada prawidłowo nastawiony presostat niskiego ciśnie dla czynnika w układzie.Chyba za bardzo się rozpisałem.Moim zdaniem diagnoza jest prosta mając znając podstawy. Smile


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-07-30

Dziekuje za dyskusje.
Parownik nie ma rozdzielacza wiec zawór jest bez wyrównania.
Prawdopodobnie uszkodzony element termostatyczny zaworu!
Założyłem nowy zawór i poszło o.k
Nie czekałem długo ale jak zobaczyłem LP 2bar (R404) i w komorze po kilku minutach -8C to pojechałem do domu,jutro zobaczymy!
Pozdrawiam!
Robert


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30

miezala5 napisał(a):Dziekuje za dyskusje.
Parownik nie ma rozdzielacza wiec zawór jest bez wyrównania.
Prawdopodobnie uszkodzony element termostatyczny zaworu!
Założyłem nowy zawór i poszło o.k
Nie czekałem długo ale jak zobaczyłem LP 2bar (R404) i w komorze po kilku minutach -8C to pojechałem do domu,jutro zobaczymy!
Pozdrawiam!
Robert
Jako nie doświadczony bardzo wiele przeżyłem przedwczesnych radości związanych z ekspansją chęci powrotu do domu.CHŁODNICTWO TO NIE ŻUZEL?A jaki kolor ma wziernik?Indykator?Jutro nie zobaczymy.Pewna diagnoza może być przynajmniej po miesiącu jężeli była trafna Smile


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-07-30

uszkodzony element termostatyczny zaworu powoduje jego zamknięcie zachowując się w sposób że układowi chłodniczemu nie potrzeba czynnika.Sztucznie przymknął SmileMożna go otworzyć tego sprawnego sztucznie go pdgrzewając aby wtrysnął. Smile


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - mg - 2012-07-31

Znając życie okaże się że pękła narzutka przy wyjściu z TZRa.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-08-01

Co za partyzancki układ!Nie ma nawet wziernika!
To chyba jednak wilgoc w ukladzie!
Szlo ladnie i znowu gdzies trzyma bo LP spada do 1bar!
Napewno nie na filtrze bo cieply
Do -15C dojdzie i ani C wiecej!
W pomieszczeniu gdzie stoi agregat jest 28C?
Moze za goraco bo filtr troche za cieply?


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-01

Ciepło to +40 i minus 40-ści


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-08-01

Jeśli ( jak wcześniej pisałeś ) po podgrzaniu zawór puszcza i układ zaczyna pracować normalnie przez jakiś czas a później sytuacja się powtarza to na 100% wilgoć w układzie.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-02

Elektromechanik Może tak być a nie musi.Zawór może się odblokować pod wpływem temperatury palnika.Iglica zaworu.Efekt podobny do udziału willgoci w układzie Smile


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-11

Serwisant chyba zamarzł.


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - elektromechanik - 2012-08-11

klimatolog napisał(a):Serwisant chyba zamarzł.

Tobie za to rozum się gotuje już na całego. Swoją upierdliwą pisaniną zniechęcasz wszystkich do pisania a nawet zaglądania na forum. Jeszcze trochę a sam będziesz się tu produkował Rolleyes


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - miezala5 - 2012-08-11

Sory!
Wymienilm zawor i bylo o.k
a tu znowu telefon!:w mrozni 1C
Tym razem dziurka na skraplaczu!
Byla okazja zeby zalozyc w koncu wziernik i porzadny filtr!
Tak to jest z uzywkami z zagranicy!Wink
Komora idzie ale mocno mi szroni parownik?I dlugo zbija temp. ale przynajmniej widze co sie dzieje z ukladem na wzirniku!Wszystko wyglada o.k 2bar LP pelny wzirnik,idzie calym parownikiem!
Chyba towar i komora wyknela troche ciepla!
Pozdrawiam!Dziekuje za rady!
Robert


TZR zamarzł jak wielka lodowa kula! - klimatolog - 2012-08-11

elektromechanik jak widać jesteś w błędzie.