Forum Klimatyzacja
Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej (/showthread.php?tid=6432)

Strony: 1 2


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

Witam,

Tydzień temu zamontowano u mnie w mieszkaniu klimatyzator typu split. Wszystko fajnie, jednak mam dość duzy problem z drganiami jednostki zewnetrznej przenoszącymi się na ściany budynku. Związany z tym hałas jest dość uciązliwy, ściany, podłogi przenoszą go dość dobrze nawet do oddalonych pomieszczeń.
Klimatyzator jest umieszczony na wsporniku i przymocowany do ściany zewnętrznej na balkonie (ściana ocieplona styropianem 10cm). Próbowałem już różne patenty (gumowe podkładki itp).

Proszę o sprawdzone pomysły na ich wyeliminowanie.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - majki - 2012-07-25

zapewne jest bardzo krótka instalacja ,i to jest normalne ,ale istnieje możliwość założenia amortyzatorów drgań na konstrukcji ,albo tzw. anakondy na układzie chłodniczym i to się sprawdza


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - barbie - 2012-07-25

sprężarka jest na koło pasowe ? .


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

majki napisał(a):zapewne jest bardzo krótka instalacja ,i to jest normalne ,ale istnieje możliwość założenia amortyzatorów drgań na konstrukcji ,albo tzw. anakondy na układzie chłodniczym i to się sprawdza

Tak, instalacja ma ok. 1,5m.

Jak wygląda sprawa założenia tych amortyzatorów? Podkładane są pod jednostkę?

Jeśli chodzi o tzw. anakondy, czy jest to po prostu tłumik drgań (taka) siatka?


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - awax - 2012-07-25

Zgłoś reklamację do firmy ,która Ci to sprzedałą i zainstalowała.
Klimatyzator musi spełniać kryteria podane w parametrach.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - klimatolog - 2012-07-25

Osobiście odrzucam efekt zbyt krótkiej instalacji.To stwierdzenie jest by najmniej stwierdzeniem z tego forum.Minimalna długość instalacji jest kolejnym mitem.A producenci monobloków zapewne są idjotami stosując tak krótkie rurociągi.Które działają i nie powodują decybeli.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

awax napisał(a):Zgłoś reklamację do firmy ,która Ci to sprzedałą i zainstalowała.
Klimatyzator musi spełniać kryteria podane w parametrach.

Klimatyzator kupiony był już dawno, jednak nie używany. Już jest po gwarancji.
Instalowała to firma która niby się na tym zna...ale zanim zacznę z nimi rozmawiać chciałbym wiedzieć czy w ogóle są szanse to wyeliminować. Obawiam się stwierdzenia z ich strony, że tak po prostu musi być.

Drgania są wg mnie za duże, odczuwalne po przyłożeniu ręki od drugiej strony ściany.

Co więc proponujecie?


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - barbie - 2012-07-25

w Afryce maszyna do szycia musi wydawać metaliczny dźwięk .w tym celu murzyni instalują specjalną kołatkę.czy ekipa usunęła zabezpieczenie transportowe ze ściśle tajnej maszyny o utajnionej marce.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

barbie napisał(a):w Afryce maszyna do szycia musi wydawać metaliczny dźwięk .w tym celu murzyni instalują specjalną kołatkę.czy ekipa usunęła zabezpieczenie transportowe ze ściśle tajnej maszyny o utajnionej marce.

Tajna maszyna o iście egzotycznej marce Midea przypłynęła z Chin...czy posiadała jakieś zabezpieczenia transportowe to nie mam zielonego pojęcia.
Nie znając się na tym właśnie w tym celu wynająłem firmę zajmującą się montażem...chyba powinni o tym wiedzieć, że coś takiego może się znajdować?


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

klimatolog napisał(a):Osobiście odrzucam efekt zbyt krótkiej instalacji.To stwierdzenie jest by najmniej stwierdzeniem z tego forum.Minimalna długość instalacji jest kolejnym mitem.A producenci monobloków zapewne są idjotami stosując tak krótkie rurociągi.Które działają i nie powodują decybeli.

Ok, w takim razie wg. Ciebie gdzie szukać przyczyny?


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - barbie - 2012-07-25

obudowę trzeba rozkręcić i sprawdzić co wali .


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

barbie napisał(a):obudowę trzeba rozkręcić i sprawdzić co wali .

Właśnie nie jestem pewnien czy wali czy nie...nie miałem wcześniej do czynienia z klimatyzatorami. Na początku myślałem, że może to wina wypoziomowania, amortyzacji...jednak to jak pisałem nie pomogło.

Sugerujesz jakieś uszkodzenie?


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - barbie - 2012-07-25

najczęściej rura miedziana tłucze o obudowę,mogło się coś przestawić w transporcie .


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - mg - 2012-07-25

Nie jesteś przypadkiem przewrażliwiony?, urządzenia pracując emitują dźwięk to normalne.
Czy mierzyłeś poziom ciśnienia akustycznego?

Specjalne amortyzatory gumowe lub przeniesienie urządzenia w inne miejsce.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

mg napisał(a):Nie jesteś przypadkiem przewrażliwiony?, urządzenia pracując emitują dźwięk to normalne.
Czy mierzyłeś poziom ciśnienia akustycznego?

Specjalne amortyzatory gumowe lub przeniesienie urządzenia w inne miejsce.

Możliwe, że przesadzam...jednak jest to blok mieszkalny, nie chcę żeby za chwilę zaczeły się problemy z sąsiadami.
Poziomu hałasu nie mierzyłem...jednak drgająca ściana chyba nie jest do końca normalnym zjawiskiem?


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - kubabaku - 2012-07-25

mg napisał(a):Czy mierzyłeś poziom ciśnienia akustycznego?

nie chciałbym się czepiać ale nie każdy ma sonometr...w zasadnie mało przeciętnych użytkowników chińskich klimatyzatorów ma Smile ...taki żart bo mi się w oczy rzuciło Smile

do dexxt: zgłoś problem do firmy która montowała...to że nie masz gwarancji na urządzenie nie znaczy że nie ma na montaż...jeżeli okaże się że montaż ok to ci przynajmniej powiedzą co i jak


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - mg - 2012-07-25

To zależy również od ściany, od akustyki pomieszczeń. Proponuję założyć dobrze dobrane amortyzatory gumowe, jeśli to nie przyniesie efektu to powinieneś poszukać innego miejsca na jedn. zew.
Wrzuć fotki jedn. zew.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

mg napisał(a):To zależy również od ściany, od akustyki pomieszczeń. Proponuję założyć dobrze dobrane amortyzatory gumowe, jeśli to nie przyniesie efektu to powinieneś poszukać innego miejsca na jedn. zew.
Wrzuć fotki jedn. zew.

Znalazłem na necie wibroizolatory sprężynowe - jednak zanim je kupię chcę wiedzieć czy to w ogóle ma szanse pomóc.


Aktualnie jednostka zewnętrzna wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae9a670960914cee.html

rury chłodnicze przechodzą przez ścianę, po drugiej stronie jest jedn. wewn. w odległości ok. 40cm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f2159de19b5cd41.html

Miejsca na montaż innego niestety nie ma, ewentualnie na "podłodze" balkonu.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - AKTIMAR - 2012-07-25

1. trzeba sprawdzić dokładnie co w jednostce zewnętrznej powoduje taką wibracje(może źle wyważone śmigło wentylatora, może coś się poluzowało itp.)
2. jak chcesz dalej kombinować sam to załóż dwustronne gumy takie jak na zdjęciu one eliminują całkowicie styczność metalu z metalem.
3. skoro rzeczywiście coś tam jest nie tak to lepiej wezwij tych fachowców bo wcześniej czy później coś się urwie i narobi większych szkód.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - barbie - 2012-07-25

m3 są zbyt małe.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - AKTIMAR - 2012-07-25

barbie napisał(a):m3 są zbyt małe.
zdjęcie podglądowe, takie tylko znalazłem


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - mg - 2012-07-25

Takie ale m8, nie bez znaczenia jest podana przez producenta max waga urządzenia.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - deext - 2012-07-25

AKTIMAR napisał(a):1. trzeba sprawdzić dokładnie co w jednostce zewnętrznej powoduje taką wibracje(może źle wyważone śmigło wentylatora, może coś się poluzowało itp.)
2. jak chcesz dalej kombinować sam to załóż dwustronne gumy takie jak na zdjęciu one eliminują całkowicie styczność metalu z metalem.
3. skoro rzeczywiście coś tam jest nie tak to lepiej wezwij tych fachowców bo wcześniej czy później coś się urwie i narobi większych szkód.

Ad. 1. Wg mnie sprężarka powoduje drgania (ale to tylko na podstawie obserwacji)
Ad. 2. Myśłałem ewentualnie nad czymś takim: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00fbb7b1cf3b0f37.html
Ad. 3 Coś czuję że właśnie tak się to skończy...zadzwonię i zobaczymy co wymyślą.


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - byniom - 2012-07-25

Jeżeli kompresor tak hałasuje to amortyzatory nic ci nie dadzą bo drgania mogą przenosić sie po rurkach


Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej - aminokwas - 2012-07-26

deext napisał(a):...jednak drgająca ściana chyba nie jest do końca normalnym zjawiskiem?

Na której ścianie bardziej wyczuwalne są drgania? Na zewnętrznej czy na tej, na której wisi parownik? Dziwne zjawisko, skoro jak piszesz ściana ocieplona jest styropianem, który również powinien tłumić drgania. Przede wszystkim należy zlokalizować źródło i wtedy zadecydować co będzie najlepszym rozwiązaniem. Niedawno miałem szczęście montować chińczyka, w którym obudowa wpadała w rezonans i wystarczył kawałeczek gumki włożonej pomiędzy dwie blachy obudowy, by nieprzyjemny dźwięk przestał męczyć.