Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - nijuniro - 2012-09-18

Witam

Co polecacie jako mechaniczną wentylację wywiewną dla pomieszczenia o kubaturze 90 m3 ?
Wyrzutnia przez ściane.

W pomieszczeniu znajdują sie środki chemiczne


Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - awax - 2012-09-18

wentylator


Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - nijuniro - 2012-09-18

Kolego jesli to forum służy pokazowi Twojej arogancji nie pisz na moich wątkach


Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - nijuniro - 2012-09-18

crocens napisał(a):Kolego, do wentylacji mechanicznej służy wentylator, jeżeli ta chemia to np płyn do mycia naczyń mogą być zwykłe rury, jeżeli reagują z ta chemią to rury odporne na tą chemię...

Odpowiedz nie była arogancka, po prostu tak szczegółowa jak pytanie...

Chemia przemysłowa - środki czystości


Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - awax - 2012-09-18

nijuniro napisał(a):Kolego jesli to forum służy pokazowi Twojej arogancji nie pisz na moich wątkach
Kolego to może napisz na wstępie o jakie środki chemiczne chodzi.Przecież od tego zależy wybór urządzenia.Chyba to Wiesz?
Nie bez znaczenia jest czy te środki są łatwopalne


Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - cool-went - 2012-09-19

crocens napisał(a):Jeżeli te środki wytwarzają opary niebezpieczne dla zdrowia powinna być zastosowana went. i mechaniczna i grawitacyjna. Dla pomieszczeń z chemikaliami jest podajże 5 wymian/h minimum (niech ktoś potwierdzi albo zaprzeczy). Jeżeli opary reagują z stalą ocynkowaną należyy zastosować inną, np nierdzewkę.

Pozdrawiam.


przepisy zabraniają stosowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
od 3 - do 10 wymian w zależności od oparów
stal jak koledzy pisali ocynk lub kwasówka
wentylator zwykły lub EX lub chemoodporny w zależności od oparów


Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami - cool-went - 2012-09-20

crocens napisał(a):Przpisy zabraniają konkretnie równoczesnego stosowania went graw. i mech.
Nie zabraniają mieć zbudowanych dwóch systemów. Grawitacyjny ciąg otwieramy tylko w przypadku awari wentylatora.

Pozdrawiam Smile

oczywiście ale o tym nie wspomniałeś że instalacja ma pracować zamiennie.
W inwestycjach w których jest konieczność zapewnienia wentylacji awaryjnej zawsze wolę zastosować dodatkowy wentylator awaryjny który zapewni odpowiednią wymianę powietrza, a nie kombinować z grawitacją i zastanawiać się jakie będą warunki atmosferyczne podczas pracy układu grawitacyjnego.