Forum Klimatyzacja
Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 (/showthread.php?tid=6641)



Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 - jarekrutek - 2012-10-14

Witam, rok temu zmontował jeden z monterów chłodnie z elektronicznym zaworem rozprężnym firmy Alco EX-5 i sterownikiem Carel EVDOOOOE20 i nie mógł tego ustawić. Podłączyłem wczoraj zawór do sterownika i wyświetla się błąd EEV, sprawdzałem połączenia elektryczne to jest ok. Przewód zasilający zawór powinien pasować tylko w jedną pozycje, bo tą wtyczka można podłączyć w każdej z 4 pozycji? I jak trzeba podłączyć wyjście cyfrowe DI1, bo jest zmostkowane z wyjściem GND. Pozdrawiam


Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 - klimatolog - 2012-10-14

Czyli przez rok czasu nabywca układu był zadowolony z jego działania?Pomijając te dywagacje skupił bym się nad podłączeniem.Konfiguracja podłączenia jest dostępna w opakowaniu z pudełkiem.A Przetworniki nie zawsze są dedykowane a ich sposób podłączenia czasami się różni.Taka mała kropka a czasami wiele znaczy.


Di 1 zmostkowane z GND w pewnych konfiguracjach daje sygnał dla poprawnej pracy zaworu czasami swoją inteligencją przewyższając osoby próbujące je ożywić.Może to i dobrze?


Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 - jarekrutek - 2012-10-15

Witam, klient mówi że od początku był problem nie regulował ten zawór, podłączenie zaworu znalazłem w internecie i podłączyłem (1-white,2-black,3-blue,4-brown) tylko że ta wtyczka zasilająca jest okrągła z 4 pinami i można ja podłączyć w każdej pozycji.


Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 - jarekrutek - 2012-10-15

jarekrutek napisał(a):Witam, klient mówi że od początku był problem nie regulował ten zawór, podłączenie zaworu znalazłem w internecie i podłączyłem (1-white,2-black,3-blue,4-brown) tylko że ta wtyczka zasilająca jest okrągła z 4 pinami i można ja podłączyć w każdej pozycji.
jarekrutek napisał(a):Witam, klient mówi że od początku był problem nie regulował ten zawór, podłączenie zaworu znalazłem w internecie i podłączyłem (1-white,2-black,3-blue,4-brown) tylko że ta wtyczka zasilająca jest okrągła z 4 pinami i można ja podłączyć w każdej pozycji.

Jednak był źle podłączony zawór, opis który znalazłem był zły i chłodnia ruszyła.


Sterownik Carel EVD i zawór rozprężny elektroniczny Alco EX-5 - klimatolog - 2012-10-15

Miło słyszeć że sobie poradziłeś bez konsylium w składzie (...)bo zapewne tematyczna rozmowa zakończyła by się tylko ubliżaniem.Ale może i poszło to w dobrym kierunku?.(...)