co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-17

witam ponownie
panowie proszę o diagnozę. klima typu split po montażu chodziła bezproblemowo i idealnie przez dwa tygodnie i nagle zaczęło kapać z jednostki wewnętrznej. myślałem że to problem z odprowadzeniem skroplin a tu niespodzianka. skroplinki sobie ładnie kapią a po otwarciu osłony jednostki wewnętrznej zobaczyłem lód na wymienniku. wyłączyłem ją i odmroziłem po załączeniu przez całą dobę znowu było idealnie 7 st. na wylocie przy upałach i znowu to samo coraz słabiej dmucha i skraplacz w jednostce wewnętrznej zachodzi lodem. ogólnie objawy są takie że połowa skraplacza jednostki wew. jest zimna (i na tej połowie powstaje lód) a druga połowa jest ciepła, i jeszcze jedno przy jednostce zewnętrznej szronieje cienka rurka od cieczy.
co to może być??????
zamontowałem już kilka splitów w tym roku otworzyłem i zarejestrowałem firme wszystko do tego momentu szło dobrze a tu niespodzianka . zawsze robie próżnie i postępuje zgodnie z zasadami.
proszę o pomoc
pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - waw1977 - 2007-07-17

jaki to czynnik chlodniczy i jakie masz odparowanie


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-17

R407C jednostka pracuje w biurowcu i w tym samym budynku zamontowałem jeszcze trzy takie same i jest oki.
rozebrałem korytko i otulinki i cała cienka rurka aż do jednostki wewnętrznej jest zamarznięta. Czy przyczyną może być brak drożności grubej rurki od gazu?????????????
pozdrawiam.


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - radekklimat - 2007-07-17

moze byc niedobór czynnika bo w klimie nie ma zaworu rozpreznego tylko kapilara rozpreza na wylocie przed zaworem tłocznym, pozatym jeszcze moze byc spadek skroplin zle zrobiony i stojaca woda w tacy ociewkowej zamarza a co za tym idzie nie ma nalezytego odbioru cviepła to i parowanie spada

radekklimat


pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - kubowy - 2007-07-17

Witam.
Miałem podobny problem,mianowicie jak zginałeś rurki przy j. wew. to mógł się zrobić zgniot i szczelina mała co działa teraz jak zaw. rozpręż. Uciąłem rurkę i wstawiłem trujnik z zaślepka pomogło.
pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-17

kubowy
czyli masz na myśli zgniot na cienkiej rurce od cieczy?
ja sprawdziłem tylko tą grubą od gazu bo myślałem też o zgniocie i że przez to nie ma obiegu.
pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-17

radekklimat
jeśli chodzi o skropliny to raczej nie to bo kapią caly czas
ilość czynnika sprawdzę jutro i napiszę czy jest dobrze
pozdro


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-18

witam ponownie
więc jest tak
rozbroiłem układ czynnik wciągnąłem do jednostki zew. wymieniłem rurki łączące jednostki odpaliłem i to samo. przy jednostce wew. też sprawdziłem czy nie zgniotu i jest oki a poprawy jak nie było tak nie było.
złożyłem wszystko od nowa nowe rurki nowe kielichy i śrubunki i dalej to samo. podłączyłem manometry i jest tak jak sprężarka nie pracuje to jest 8-9 atm. a jak pracuje to od razu spada do 1-1,5 atm.
w klimatyzatorze identycznym który pracuje w sąsiednim biurze którego wcześniej też zakładałem i chłodzi idealnie jest tak
przy tej samej temp. na zew. gdy sprężarka nie pracuje ok 10 atm a gdy pracuje to 5-6 atm.

czy to oznacza że w tej klimatyzacji która zamarza jest za mało czynnika czy to objawy innej usterki?????????????????????????
pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sputnik - 2007-07-18

masz nieszczelność w układzie i uciekł Ci freon


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - klimraj - 2007-07-20

ciekawy jestem co to za sprzęt....? Wygląda nz zagietą rurę....lub na mało rosolu.....ale ....,miałem taki przypadek - kapało z parownika bo się zamrazał, przy odmrazaniu wiatrak wyrzucał wodę pod żaluzjami.... Jednostka była do wymiany... Zapytaj serwisu firmowego, oni maja takie przypadki...powiedzą co i jak, a jak nie to sami sprawdzają....


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sebo-cypr - 2007-07-20

quatrek napisał(a):witam ponownie
więc jest tak
rozbroiłem układ czynnik wciągnąłem do jednostki zew. wymieniłem rurki łączące jednostki odpaliłem i to samo. przy jednostce wew. też sprawdziłem czy nie zgniotu i jest oki a poprawy jak nie było tak nie było.
złożyłem wszystko od nowa nowe rurki nowe kielichy i śrubunki i dalej to samo. podłączyłem manometry i jest tak jak sprężarka nie pracuje to jest 8-9 atm. a jak pracuje to od razu spada do 1-1,5 atm.
w klimatyzatorze identycznym który pracuje w sąsiednim biurze którego wcześniej też zakładałem i chłodzi idealnie jest tak
przy tej samej temp. na zew. gdy sprężarka nie pracuje ok 10 atm a gdy pracuje to 5-6 atm.

czy to oznacza że w tej klimatyzacji która zamarza jest za mało czynnika czy to objawy innej usterki?????????????????????????
pozdrawiam
Witam. Z doswiadczenia moge smialo powiedziec ze obladzanie sie rurek swiadczy o niedoborze czynnika. Jezeli to r407 cisnienie podczas pracy powinno wynosic okolo 5Bar.


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - rege - 2007-07-20

Witam !! Miałem taki przypadek. Wyciek freonu spowodował niższe ciśnienie na ssaniu a to powoduje niższą temp. odparowania czynnika. Skropliny osadzające się na parowniku zamarzają jeżeli temp. parowania czynnika spadnie poniżej zera.
Dopuść freonu aby na ssaniu było ciśnienie 4bar(dla R407) będzie OK


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-22

WITAM!!!!
jednak co porada fachowców to porada
wynik:
mało czynnika na ssaniu podczas pracy 1,5 bar
zmyliło mnie to że sprawdzałem ciśnienie przy wyłączonej sprężarce i było takie samo jak w tym który chłodził prawidłowo ok 11bar
dopiero jak uruchomiłem to na tym który pracuje prawidłowo to tak jak pisaliście 4,5 bar a na tym który zamarza 1,5bar
usunąłem przyczynę wycieku czynnika (śrubunek)
dzięki za pomoc
teraz przejdę mordęgi z napełnianiem doradźcie mi proszę jak to się robi najprościej
czynnik już zamówiłem
znam ilość jaka powinna znajdować się w jednostce zew. ale skąd mam wiedzieć ile dopuścić???????????
pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - klimraj - 2007-07-22

proste..pdlącz manometry na których masz ciścienia dla odp. czynnika.Jak pakujesz 407- to masz na zegarach skalę - patrzysz na bary albo na kolorowe 407....dpoelniasz do "0" ok 4-5 bar i juz..Tongue) powodzenia


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sebo-cypr - 2007-07-23

nie zapomnij ze agregat musi w tym czasie pracowac, oraz zeby postawic butle z czynnikiem na odwrot.


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sputnik - 2007-07-23

"quatrek" weź się lepiej naucz podstaw serwisowania klimy


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-23

"sputnik" a co tutaj robię????????/
właśnie się uczę i to od ludzi którzy coś doświadczyli w praktyce a nie z jakiś durnych książek w których 98% to brednie nie przydatne podczas montażu!!!!! i serwisowaniu takich urządzeń!!!!!!!
kończyłem automatykę i elektronikę przemysłową i dziesięć lat temu dostając się do pierwszej pracy nie wiedziałem po jakiego ch.ja tyle czasu spędziłem w szkole. Dopiero po dwóch latach w zawodzie podchodzę do maszyn i urządzeń bez problemu i nie potrzebuję nawet schematów.

a teraz jak już trochę ostygłem to jeszcze jedno pytanko z rodzaju głupich:
do czego służy ta kolorowa skala do 407 na manometrach?

jeszcze raz dzięki i szacunek za wyrozumiałość
pozdro


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sebo-cypr - 2007-07-24

Niewiem jakie Ty masz manometry, ale w tych ktore ja uzywam oprucz skali w Bar mam tez PSI oraz temperatura gdzie skala temperatury jest proporcjonalna do cisnienia dla danego czynnika. Ja juz mam nowe zegary dla R410. Wiec prawidlowo podczas serwisowania powinienes sprawdzic temperature przy wylocie z jednostki wewnetrznej i pozniej wedlug tego odczytujesz jakie powinno byc prawidlowe cisnienie. Ale w i tak w wiekszosci przypadkow robi sie to na oko +-5PSI i wszystko gra.
Jako ciekawostke dodam ze w instalacjach centralnej klimatyzacji juz tak nie mozna zrobic. Mianowicie oprucz czynnika ktory jest juz w kompresorze nalezy jeszcze dodawac czynnika w ilosci rownej pojemnosci rur. Pozdrawiam.


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sputnik - 2007-07-24

"quatrek" a wiesz co to jest świadectwo kwalifikacji ?


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - quatrek - 2007-07-24

sputnik
wiem mam takie na instalacje i urządzenia powyżej 15kV i na dodatek muszę je odnawiać co 5 lat
ale właśnie o tym mówię przy każdym egzaminie spotykam się raczej z pytaniami czysto teorytecznymi a nie jet problemem przeczytać książeczkę przed egzaminem
liczy się tylko praktyka


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - gadget - 2007-08-08

Panowie sorry dopelnienie gazu na zegar ? Napewno dobrze to robicie ????! Ja robie tak spuszczam wszystko pozniej proznia , potrzymaj ta proznie z pol godziny bedziesz wiedzial czy masz nieszczelnosci na poddcisnieniu nastepnie butla na wage oczywiscie do gory dnem . poluzuj przewody aby gaz z butli wygonil powietrze w wadze naciskasz tare i puszczasz np 1800 gram ale dzielac na kawalki po 100 gram na manometrze patrzysz jak odparowuje jak nie idzie wlacz agregat .


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - fazi - 2007-08-08

Witam
Mam identyczny przypadek,lód, woda i brak chłodzenia.Od nowości nie trzymała długo gazu i serwisant tłumaczył to koniecznością dobijania jako zwykłą czynnaość serwisową. Mam już kilka takich urządzeń i żedne z nich nie wymagało dobijania nawet po kilku latach a ta klima teraz nie po kilku miesiącach ale dniach spada do 1,5. serwis tłumaczy to nieszczelnością rury łączącej samej w sobie która jest w ścianie zatynkowana gdyż nie znalazł sladów oleju na splicie i jednostre zewnętrznej. Sprawdzali jescze czymś w aerozolu na łaczeniach i spawach przy sprężarce ale to wszystko co mogą zrobić. Rozkładają ręce i chcą ciągnąć nową instalacje(w świeżo wyremontowanym lokalu-świetnie). Jakoś mie się to wszysto nie klei, gdyż od początku nie trzymała ciśnienia. Pomocy!!! czy serwis zrobił wszystko co można zrobić w celu sprawdzenia szczelności układu???

Pozdrawiam


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sputnik - 2007-08-08

gadget napisał(a):Panowie sorry dopelnienie gazu na zegar ? Napewno dobrze to robicie ????! Ja robie tak spuszczam wszystko pozniej proznia , potrzymaj ta proznie z pol godziny bedziesz wiedzial czy masz nieszczelnosci na poddcisnieniu nastepnie butla na wage oczywiscie do gory dnem . poluzuj przewody aby gaz z butli wygonil powietrze w wadze naciskasz tare i puszczasz np 1800 gram ale dzielac na kawalki po 100 gram na manometrze patrzysz jak odparowuje jak nie idzie wlacz agregat .
co widzisz złego w dopełnieniu freonu na manometry to nie sa układy vrv czy vrf gdzie ilość czynnika musi byc idealnie dobrana do długość linii freonowej i ilości jednostek wewnętrznych. ponadto skąd wiesz jak długa jest linia freonowa gdy przewody sa schowane w ścianie. moim zdaniem jest to najlepszy i najprostsza metoda. ponadto co z tego jak dowalisz 1800 gram a na manometrach okaże się że ciśnienie masz poniżej 3 barów przecież wtedy układ nie będzie Ci optymalnie pracował. i jeszcze jedno co robisz freonem z instalacji wypuszczasz go w powietrze czy tachasz na dach urządzenie do odzysku freonu z instalacji ??


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - gadget - 2007-08-08

Sorry przyjalem ze znam dlugosc rur. Ale 407 z tego co wiem to gaz nie jedno rodny i po ucieczce niemamy pewnosci czy sklad jest i temperatura odparowania jest wlasciwa. JAk sie daje tacham "butelke" i sprezarke do odzysku ale kamikadze nie jestam . Inna sprawa to co zrobic z odzyskanym gazem? prozon kosi po 200 netto za kilogram . Z tego co wiem sprzetu do utylizacji niema nawet w calej uni gdzies do stanow to wysylaja. Ale zgadzam sie w jednym manonetry w rekach doswiadczonego czlowieka daja bardzo duzo informacji.


co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej??? - sputnik - 2007-08-08

zgadza sie manometry, wiedza oraz znajomość wykresu h-x dla odpowiedniego freonu wystaczają. Miłego Dnia