Forum Klimatyzacja
Błąd komunikacji w Samsung FJM - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Błąd komunikacji w Samsung FJM (/showthread.php?tid=7039)



Błąd komunikacji w Samsung FJM - miezala5 - 2013-05-07

System FJM j.wew. to dwie kasety MH052
Po minucie pracy na obydwu zapala się błąd komunikacji i system a przynajmniej jednostki wewnętrzne wywalaja błąd.
Proszę podpowiedzcie co jest najczęstszą przyczyną błędów komunikacji i od czego zacząć w tym konkretnym przypadku?
Dzwonili do mnie znajomi elektrycy jeszcze zlecenia na to nie dostałem.
Najweselsze jest to że firma która to montowała powiedziała że to praca dla elektryków!Smile)
Z góry dzieki za rady!
Pozdrawiam!
Robert


Błąd komunikacji w Samsung FJM - Shitashii - 2013-05-07

Źle podłączone rury, źle podpięte kable, złe adresy....


Błąd komunikacji w Samsung FJM - hubertox - 2013-05-08

Sprawdź tak jak kolega napisał rury, przewody. Ustaw adres w pierwszej jednostce 00 a w drugiej 01. W jednostce zewnętrznej ustaw switch od ilości jednostek na 2. Adresuj automatycznie tj. Załącz zasilanie i jak się pokaże E199 wciśnij przycisk K1.


Błąd komunikacji w Samsung FJM - klimatolog - 2013-05-08

A może faktycznie praca dla elektryków pracujących na obiekcie?Aby to sprawdzić wystarczy zwykły omomierz i chęci.


Błąd komunikacji w Samsung FJM - witekC - 2013-05-09

Miałem taki sam komunikat w urządzeniu AQV 24. Przyczyna była prozaiczna. W jednostce zewnętrznej jest bezpiecznik topikowy 30 A zamontowany w oprawce z blaszki cieńszej niż z konserwy. Efekt to grzanie się bezpiecznika, wytopienie tych blaszek z plastiku i brak zasilania jednostki zewnętrznej.


Błąd komunikacji w Samsung FJM - miezala5 - 2013-05-09

Dzięki za rady!
Jutro jak nie będzie lało to wskocze na dach i sprawdze co jest grane w jednostce zewnetrznej!
Pozdrawiam!