problem z LG k09AH - piter2510 - 2013-05-28

witam mam taki problem .mianowicie dostałem do zamontowania klime LG K09AH z demontażu ,po zamontowaniu (podłączeniu elektryki,wypróżniowaniu,napełnienu czynnika)oczywiście zgodnie z procedurą w momencie podania zasilania odrazu załącza sie wentylator w jednostce zewnętrznej mimo to że jednostka wewnętrzna nie jest włączona.klima działa na grzaniu ale chłodzić niechce ,nie mam pojęcia od czego zacząć diagnozę,proszę o pomoc


problem z LG k09AH - bartekyogico - 2013-05-28

Kolego zacznij od sprawdzenia połączenia przewodami jednostek czy wszystko gra, potem ewentualnie płytka w wew. , ale zdecydowanie zacznij od komunikacji.


problem z LG k09AH - hubertox - 2013-05-28

Zobacz przede wszystkim przewody, do której jednostki jest zasilanie. Miałem raz taką sytuację, że montowałem kilka inverterów i trafił mi się jeden on off i połączyłem jak wszystkie tak samo zasilanie do zewnętrznej . Po włączeniu do gniazda startowała od razu jednostka zewnętrzna, a wew z pilota.


problem z LG k09AH - piter2510 - 2013-05-28

Podłączenie jest ok bo przewód zasilający jest fabrycznie z jednostki wew a komunikacja
Jest wg schematu ,zostaje ta płytka w wew tylko od czego zacząć jeżeli ktoś wie to proszę o pomoc bo dopiero zaczynam z góry dzięki


problem z LG k09AH - barbie - 2013-05-28

Pomylone przewody łączące jednostki-mogą np.być 2 czarne przewody lub 2 brązowe .


problem z LG k09AH - byniom - 2013-05-29

Odpiąć przewód w jednostce wewnętrznej który idzie na wentylator jednostki zewnętrznej i sprawdzić czy masz na zacisku napięcie , jeżeli masz to sprawdź ustawienia pilota . JEżeli pilot działa poprawnie to problem leży w płytce jednostki wewnętrznej.


problem z LG k09AH - ARGUS - 2013-05-29

Miałem przypadki w on/off-ach że podwieszał sie przekaźnik na płytce jednostki wewnetrznej. Często pomagało potraktowanie go jak starego dobrego Rubina ( należało go walnąć aby zaczął działać Smile ). Proponuję sprawdzić ten przekażnik a w razie potrzeby wymienić, najczęściej jest to przekażnik jednostykowy 12Vdc dostepny w większości sklepów elektrycznych/elektronicznych.


problem z LG k09AH - bartek2700 - 2013-05-29

zgadza się najpewniej skleił się przekażnik lub jeśli urządzenie ma pakiet całoroczny to jest on żle podłączony...


problem z LG k09AH - klimatolog - 2013-05-29

Zacznij od podstawowego szkolenia.Chyba że to twoja pierwsza i ostatnia robota to sobie daruj z tym szkoleniem.Skorzystaj z porady kolegi byniom.ARGUS a jeżeli skleiły się styki to przede wszystkim należy poszukać przyczyny.Np nadmierny prąd spowodowany gniazdem ptaków?


problem z LG k09AH - ARGUS - 2013-06-03

klimatolog.......jak zapewne wiesz każdy element wykonawczy taki jak przekaźnik, stycznik itp. ma określoną ilość załączeń/ wyłaczeń i to bym określił jako przyczynę sklejenia sie styków a nie próbowałbym szukać spiskowej teorii dziejów. Pisząc że miałem takie przypadki nie dodałem że były to kilkuletnie klimy, a po wymianie przekażnika wracało wszystko do normy.


problem z LG k09AH - renegat35 - 2013-06-05

Przekaźnik sklejony to fakt, ale jeszcze inny problem widzę jest,
"na grzaniu chodzi a chłodzić nie chce"
albo płyta daje cały czas napięcie na cewkę czterodrogowego
albo czterodrogowy zblokowany
najlepiej jak byś podał jak idą napięcia do jed. zew na 3 czy na 4


problem z LG k09AH - klimatolog - 2013-06-05

Kup sobie termometr i przebadaj obieg czynnika chłodniczego mierząc temperaturę w istotnych punktach instalacji chłodniczej.Ten nieszczęsny zawór rewersyjny potargał nie jednego pseudo-serwisanta na kolana
Czy ciężko zbadać miernikiem?.


problem z LG k09AH - renegat35 - 2013-06-06

Tu coś płyta broi bo jeśli ona jest z grzaniem to przez przekaźnik idzie na sprężarkę a na wentylator z płyty.
A czterodrogowy sprawdzić, włączyć na grzanie, zdjąć cewkę, włożyć coś w nią metalowego by nie spuchła i sprawdzić rurki z czterodrogowego jak się zmienia na nich temp. To że cewka kliknie przy wyciąganiu i wkładaniu nic jeszcze nie znaczy bo może i tak nie przesuwa tłoczka co oznacza czterodrogowy do wymiany
Ale pewnie autor tematu ma to już gdzieś Smile