zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - arczi - 2013-06-06

witam mam problem z zamrażarką kuwetową ital-proget sprint 12 a konkretnie z rozmrażaniem
urządzeniem steruje termostat id974 problem polega na tym że defrost włącza się niezależnie od nastawy
jednego dnia chodzi bez żadnych zastrzeżeń a drugiego dnia szfankuje tzn. defrost mam ustawiony co 6godz czas defrostu 30min czyli ustawienie fabryczne zabezpieczenie na parowniku to
+8 stopni a pomimo tych nastaw odszranianie włącza się niekiedy co godzinę i i chodzi nawet do godziny i dłużej czyli w komorze pojawia się temperatura dodatnia ilody płyną proszę o pomoc będe wdzięczny


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - jack63 - 2013-06-07

Jak nastawy są OK, to sterownik może być uszkodzony - przekaźnik odszraniania lub reszta elektroniki.
Czy sprawdziłeś sondę temp. parownika - o ile jest?
A może stycznik grzałek się "lepi "


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - arczi - 2013-06-09

witam czujka parownika została wymieniona i termostat też odszranianie odbywa się gazem przez zawór


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - jack63 - 2013-06-09

A czy zawór na gorącym gazie przypadkiem sobie nie popuszcza???


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - mister - 2013-06-09

a po czym poznajesz ,że włączone jest odszranianie, coś wyświetla wtedy sterownik czy po prostu po tym ,że ci lody płyną ?


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - coolmaker1 - 2013-06-09

witam.Dość dziwne zachowanie sterownika.EEPROM dostal Alzheimera ? W folderze def w paramertrze dCt masz 1? Osobiście sprawdził bym wszystkie nastawy fabryczne,ewentualnie skorygował.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - klimatolog - 2013-06-09

jack63 napisał(a):A czy zawór na gorącym gazie przypadkiem sobie nie popuszcza???
Dobry trop i potrzebny do tego dobry termometr.Jaki czynnik i jakie ciśnienia w funkcji chłodzenia.Od tego bym zaczął diagnozę.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - jack63 - 2013-06-09

No cóż bąki z reguły śmierdzą. Gorzej, że trzeba by warować przy kuwecie. Najgorzej jest, jak usterka jest typu:
Pojawiam się i znikam. Można dostać bzika. Cry


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - klimatolog - 2013-06-09

Pojawiają i znikają to pseudofachowcy na tym forum.Można faktycznie dostać bzika jeżeli nie posiada się termometru z kilkoma czujnikami rejestrującymi temperaturę układu chłodniczego.Dobry serwisant wie co się dzieje z układem podczas jego nieobecności.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - mg - 2013-06-10

dPO rozpocz?cie odszraniania po w??czeniu zasilania; n=nie; y=tak
+ zasada ograniczonego zaufania podczas wywiadu. Analizator energii?


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - klimatolog - 2013-06-10

mg przedszkolny trop z tym parametrem po zaniku napięcia.Bo istnieją inne takie jak ograniczające a raczej wiodące przerywające tą procedurę o ile są odpowiednio ustawione.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - mg - 2013-06-10

klimatolog napisał(a):mg przedszkolny trop z tym parametrem po zaniku napięcia.Bo istnieją inne takie jak ograniczające a raczej wiodące przerywające tą procedurę o ile są odpowiednio ustawione.
,,Inne" nie wprowadzają chaosu w bądź co bądź stabilnym
układzie chłodniczym.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - klimatolog - 2013-06-10

A czy zaniki napięcia to te inne?Jakim wątkiem się sugerujesz w tym temacie że takie występują?


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - mg - 2013-06-10

Czy ty programowałeś kiedykolwiek sterowniki? :/


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - klimatolog - 2013-06-10

mg napisał(a):dPO rozpocz?cie odszraniania po w??czeniu zasilania; n=nie; y=tak
+ zasada ograniczonego zaufania podczas wywiadu. Analizator energii?
Za komuny musiałem myśleć nad takimi dokumentacjami jak powyżej.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - mg - 2013-06-10

Jeśli tak to przepraszam, zwracam honor.


zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12 - klimatolog - 2013-06-10

Może wrócisz do tematu?