Forum Klimatyzacja
Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa (/showthread.php?tid=7277)



Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - soleko - 2013-06-25

Poszukuję DTR do Fuji RS-12FC / RO-12FC

Problem z wystartowaniem sprężarki.
Wentylator JW pracuje na wszystkich zakresach

Oporności przy 20, room ~10k, pipe ~60k

Tryb testowy TEST RUN z pilota
Diody OPERATION i TIMER jednocześnie błyskają w wolnym tempie


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - miezala5 - 2013-06-25

Przedewszystkim musisz policzyć ile razy mrugaja diody!


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - soleko - 2013-06-25

Diody mrugają równocześnie cały czas...


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - ARGUS - 2013-06-25

Na stronie Iglotechu możesz pobrać instrukcję.


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - soleko - 2013-06-25

Ale tam są tylko instrukcje dla użytkownika, a potrzebuję serwisówkę

Myślałem, że na forum klimatyzacji to takie rzeczy to od ręki.


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - Klima-cool - 2013-06-25

wyłącz urządzenie z prądu na ok 30 sekund zaprogramuj z pilota znów wyłącz na 30 sekund i powinno być ok


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - Fujitsu Szczecin - 2013-06-26

soleko napisał(a):Diody mrugają równocześnie cały czas...
Witam

Jeżeli diody mrugają równocześnie oznacza to tryb testu. Wyłącz urządzenie z zasilania i ponownie z pilota uruchom tryb chłodzenia i test. Inne dziwne migania oprócz równoczesnych oznaczają błąd.

Pozdrawiam


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - jack63 - 2013-06-26

Rezystancja czujnika "pipe" podejrzana. Zwykle bywało 5 lub 10k przy 25 oC, choć nie wiadomo co poeta miał na myśli...


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - soleko - 2013-06-26

jack63 napisał(a):Rezystancja czujnika "pipe" podejrzana. Zwykle bywało 5 lub 10k przy 25 oC, choć nie wiadomo co poeta miał na myśli...

Chyba jednak są OK.


Fuji RS-12FC/RO-12FC nie działa - soleko - 2013-06-26

Drugie podejście.
Test z pilota Diody OPERATION i TIMER powoli mrugają, czyli jak napisał STEFANBUD brak błędu.
No więc od początku (chłodnik ma zawsze czas Smile )

Test wszystkich funkcji z pilota i po chwili dziwne zachowanie obrotów wentylatora przy nastawie quiet, a potem wentylator stanął i tak już ma cały czas.
JW rozebrana

No niby wszystko jasne, tylko co padło płytka sterownicza czy silnik?
Ktoś wie jakie powinny być oporności