Problem z kasetą 5,3kW - leszek166 - 2013-06-25

Witam
Problem dotyczy nowej kasety Galanz GC-18HR
Kaseta od uruchomienia nie chłodzi wystarczająco.
-ciśnienie na ssaniu 11-12 Bar
-temperatura otoczenia skraplacza 34*C
-temperatura otoczenia parownika 26*C
-temperatura nawiewu z kasety bardzo wysoka ok 18*C
-rurka tłocząca przy skraplaczu jest ciepła
-rurka ssąca przy skraplaczu jest zimna
Dodam, że ilość czynnika 410 jest ok i montaż był profesjonalny.
Co może być przyczyną takiego działania?


Problem z kasetą 5,3kW - miezala5 - 2013-06-26

czy oby na pewno sprężarka się uruchamia w jednostce zewnętrznej?
jak montaż był profesjonalny to ci co montowali powinni wiedzieć a właściwie muszą wiedzieć co się dzieje nie tak!


Problem z kasetą 5,3kW - ARGUS - 2013-06-26

Za wysokie ciśnienie na ssaniu. Przy tym ciśnieniu temp. odparowania jest rzędu 13-16*C. Może małe chińskie rączki przepełniły układ? A jak sytuacja z prądem - przypuszczam że jest powyżej znamionowego. Na początek proponowałbym odzyskać czynnik i zważyć.


Problem z kasetą 5,3kW - leszek166 - 2013-06-26

Witam
Ilość czynnika została zważona i jest w normie, przy wpuszczeniu mniejszej ilości czynnika odparowanie jest około 9 Bar i spada wydajność chłodnicza kasety
Dodam, że instalacja chłodnicza ma około 5mb.
Na grzaniu ma około 31 Bar


Problem z kasetą 5,3kW - byniom - 2013-06-27

To może zamiast na ciśnienie patrzeć na przegrzanie par ? .Dowiemy się więcej co dolega temu sprzętowi.


Problem z kasetą 5,3kW - jack63 - 2013-06-27

Jaki element rozprężny i gdzie się znajduje?
Czy przypadkiem w czynniku nie ma np. azotu?