Problem z kasetą 5,3kW - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z kasetą 5,3kW (/showthread.php?tid=7282) |
Problem z kasetą 5,3kW - leszek166 - 2013-06-25 Witam Problem dotyczy nowej kasety Galanz GC-18HR Kaseta od uruchomienia nie chłodzi wystarczająco. -ciśnienie na ssaniu 11-12 Bar -temperatura otoczenia skraplacza 34*C -temperatura otoczenia parownika 26*C -temperatura nawiewu z kasety bardzo wysoka ok 18*C -rurka tłocząca przy skraplaczu jest ciepła -rurka ssąca przy skraplaczu jest zimna Dodam, że ilość czynnika 410 jest ok i montaż był profesjonalny. Co może być przyczyną takiego działania? Problem z kasetą 5,3kW - miezala5 - 2013-06-26 czy oby na pewno sprężarka się uruchamia w jednostce zewnętrznej? jak montaż był profesjonalny to ci co montowali powinni wiedzieć a właściwie muszą wiedzieć co się dzieje nie tak! Problem z kasetą 5,3kW - ARGUS - 2013-06-26 Za wysokie ciśnienie na ssaniu. Przy tym ciśnieniu temp. odparowania jest rzędu 13-16*C. Może małe chińskie rączki przepełniły układ? A jak sytuacja z prądem - przypuszczam że jest powyżej znamionowego. Na początek proponowałbym odzyskać czynnik i zważyć. Problem z kasetą 5,3kW - leszek166 - 2013-06-26 Witam Ilość czynnika została zważona i jest w normie, przy wpuszczeniu mniejszej ilości czynnika odparowanie jest około 9 Bar i spada wydajność chłodnicza kasety Dodam, że instalacja chłodnicza ma około 5mb. Na grzaniu ma około 31 Bar Problem z kasetą 5,3kW - byniom - 2013-06-27 To może zamiast na ciśnienie patrzeć na przegrzanie par ? .Dowiemy się więcej co dolega temu sprzętowi. Problem z kasetą 5,3kW - jack63 - 2013-06-27 Jaki element rozprężny i gdzie się znajduje? Czy przypadkiem w czynniku nie ma np. azotu? |