Forum Klimatyzacja
Skraplacz do chillera - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Skraplacz do chillera (/showthread.php?tid=7294)



Skraplacz do chillera - frost-ch - 2013-06-30

Potrzebuje blok skraplacza do chillera o wymiarach 1900x 1200x 150 oryginalny zamontowany o symbolu VS.ORD. A. 2021245 producent niestety mi nie znany logo producenta to kółko i jakby C lekko pochylone a w środku tego C trzy poziome kreski wychodzące z lewej strony


Skraplacz do chillera - frost-ch - 2013-07-04

Szukam przedstawiciela lub serwisu Green box w Polsce a ściślej skraplacza do chillera Multi 121/A


Skraplacz do chillera - klimatolog - 2013-07-04

frost-ch napisał(a):Potrzebuje blok skraplacza do chillera o wymiarach 1900x 1200x 150 oryginalny zamontowany o symbolu VS.ORD. A. 2021245 producent niestety mi nie znany logo producenta to kółko i jakby C lekko pochylone a w środku tego C trzy poziome kreski wychodzące z lewej strony
Nie szukaj po wymiarach Tylko o odpowiedniej wydajności .A jakiej wydajności to mogę pomóc poza forum.Jeśli podasz moc chłodniczą sprężarek.


Skraplacz do chillera - frost-ch - 2013-07-04

klimatolog napisał(a):
frost-ch napisał(a):Potrzebuje blok skraplacza do chillera o wymiarach 1900x 1200x 150 oryginalny zamontowany o symbolu VS.ORD. A. 2021245 producent niestety mi nie znany logo producenta to kółko i jakby C lekko pochylone a w środku tego C trzy poziome kreski wychodzące z lewej strony
Nie szukaj po wymiarach Tylko o odpowiedniej wydajności .A jakiej wydajności to mogę pomóc poza forum.Jeśli podasz moc chłodniczą sprężarek.
mam trzy oferty na potrzebną mi wydajność tylko wymiary nie pasują więc co mam to pozaginać czy poucinać a może młotkiem sklepać i wcisnąć siłą w obudowę ?


Skraplacz do chillera - klimatolog - 2013-07-04

A czy mocowania zamienników muszą pasować?Czy nie jesteś zbyt bardzo wygodny?A może zaproponuj nowe urządzenie bardziej wydajne?Narobisz się szukając i kombinując guzik na tym zyskując.Z jakiego powodu skraplacz kwalifikuje się do wymiany?


Skraplacz do chillera - frost-ch - 2013-07-04

Już opisywałem mój przypadek na temacie Wymiana wymiennika płaszczoworurowegow Cillerze 125k założonego przez BOCK więc przypomnę w skrócie otóż po zalaniu wodą układu chłodniczego w cztero sekcyjnym chillerze w jednej sekcji mróz rozwalił skraplacz no i nie da się go pokleić pozostałe trzy miały tylko po kilkanaście litrów wody i już się w nimi uporałem pracują poprawnie chłodzą wodę , a teraz klient zażyczył sobie uruchomienie i czwartej sekcji , a ponieważ skraplacz przypomina bardziej zraszacz niż skraplacz postanowiłem ( może z wygodnictwa jak sugerujesz) jednak go wymienić niestety jest on wbudowany w obudowę i nie chodzi o mocowania tylko o wymiary po prosto nie da się wcisnąć większego ,przynajmniej ja tego nie potrafię ot i cały mój problem . Ale spokojnie już mam namiary na oryginał więc temat zamykam Cool


Skraplacz do chillera - klimatolog - 2013-07-04

Napisałeś przypomnę w skrócie otóż po zalaniu wodą układu chłodniczego w cztero sekcyjnym chillerze w jednej sekcji mróz rozwalił skraplacz.Zanim zamkniesz temat to wyjaśnij ta stwierdzenie którego nie ogarniam.Czyżby czynnik chłodniczy zamarzł?Jaki czynnik i w jakim wszechświecie znajduje się ta instalacja?


Skraplacz do chillera - frost-ch - 2013-07-05

klimatolog napisał(a):Napisałeś przypomnę w skrócie otóż po zalaniu wodą układu chłodniczego w cztero sekcyjnym chillerze w jednej sekcji mróz rozwalił skraplacz.Zanim zamkniesz temat to wyjaśnij ta stwierdzenie którego nie ogarniam.Czyżby czynnik chłodniczy zamarzł?Jaki czynnik i w jakim wszechświecie znajduje się ta instalacja?
Klimatolog czy ty choć trochę masz pojęcie o chłodnictwie ? bo twoje wypowiedzi nie mówiąc o poradach są jakieś takie na poziomie zerowym. A tak jak laikowi śpieszę wyjaśnić : układ chłodniczy to ten w którym normalnie hula czynnik chłodniczy , ale w wymienniku płaszczoworurowym nastąpił wyciek czyli dziura i ten czynnik wziął i fiuu uciekł( mam nadzieję ze nadążasz) a ponieważ natura nie znosi próżni to w miejsce gzie był czynnik chłodniczy woda bul bul i do układu chłodniczego się wlała , a sprężarka klik klik i tę wodę po układzie chłodniczym ( tam gdzie kiedyś był czynnik ) popchała aż do skraplacza i dalej czaisz? no i teraz najważniejsze ( skup się ) przychodzi oziębienie temperatury -10st C i niższe ( nie wiem prawdę mówiąc skąd u nas takie temperatury ) i teraz woda w skraplaczu zamarza i trach popękały rurki w skraplaczu widocznie słaby materiał Włoska tandeta no ale się stało" woda się wylała " zaraz ... nie mówi się że "rozlało się mleko? "w każdym bądź razie wpadłem na pomysł żeby ten skraplacz wymienić , a co niech bulą trzeba było ogacić chillera