zawór bezpieczeństwa - misiekmisiek - 2013-07-26

Kiedy wymagany jest montaż zaworu bezpieczeństwa na instalacji chłodniczej (np. r410,r407)?


zawór bezpieczeństwa - Haurox91 - 2013-07-26

Kiedy masz zbiornik ? Prosze mnie poprawic jesli sie myle.


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-26

Haurox91 mylisz się


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-26

klimatolog napisał(a):Haurox91 mylisz się
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=156


zawór bezpieczeństwa - Bock - 2013-07-27

Jest wymagany gdy poziom ciekłego czynnika (w urządzeniu chłodniczym) przekracza 90% pojemności zbiornika i skraplacza (łącznej)

Mamy urządzenia bez zbiorników cieczy i też mają montowane na skraplaczach zawory bezpieczeństwa,( więc zbiornik nie ma znaczenia tylko łączne napełnienie do pojemności układu)


zawór bezpieczeństwa - wit - 2013-07-28

w przypadku gdy miedzy skraplaczem a zbiornikiem jest zawór utrudniający swobodne przemieszczanie czynnika (zwrotny) powyższe dotyczy samego zbiornika.


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-28

Co za bzdury.Zbiornik jest dobierany do instalacji i powinien zapewnić zmagazynowanie czynnika chłodniczego.


zawór bezpieczeństwa - barbie - 2013-07-28

Leszek bredzisz .nie byłeś nigdy w Makro ,Reelu ani innym supermarkecie .


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-28

Takie bomby serwisują osobniki?


zawór bezpieczeństwa - barbie - 2013-07-28

ile kilogramów czynnika jest w Hypermarkecie ? .


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-28

Barbie naprawiałem obiekty o których wielkości i wydajności nie masz zielonego pojęcia.


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-28

8 ton?W układzie?


zawór bezpieczeństwa - barbie - 2013-07-28

a jakie są zbiorniki ? .


zawór bezpieczeństwa - wit - 2013-07-28

bardzo często zbiornik jest nie po to żeby zmagazynować cały czynnik na czas ewentualnych napraw, serwisów itp ( -w końcu ilu projektantów czy inwestorów interesuje wygoda późniejszych serwisantów)

a jedynie po to żeby zapewnić stabilność zasilania zaworów rozprężnych i chłodnic -przejąć nadmiar czynnika przy częściowym obciążeniu systemu -gdy część chłodnic jest wyłączona lub się oddtaja -i zapewnić zapas czynnika gdy pracuje jednocześnie max chłodnic, mebli itd. wtedy pojemność zbiornika to różnica pomiędzy max i min zapotrzebowaniem chłodnic.
w końcu -wiele układów w ogóle nie ma zbiorników cieczy...


zawór bezpieczeństwa - Bock - 2013-07-29

Dokładnie Wit!

Zbiorniki zawsze spotkamy w dużych układach ( markety, hipermarkety), to co projektują to jedno, a druga sprawa ile ładują gazu niektóre serwisy w instalacje to maskara- byle by czynnik sprzedać


zawór bezpieczeństwa - barbie - 2013-07-29

Wit ja otym wiem .nie wie o tym supermentor .alfa i omega .


zawór bezpieczeństwa - Artic - 2013-07-29

wit napisał(a):w końcu -wiele układów w ogóle nie ma zbiorników cieczy...

Wit proszę podaj przykłady urządzeń (prócz lodówek) gdzie nie stosuje się zbiorników cieczy.

Z podstaw chłodnictwa wynika że do danej istalacji o podanej wielkości kW dobiera się zbiornik cieczy. Osobiście nie spodkałem się z brakiem zbiornika w instlacji chłodniczej (komercyjnej lub przemysłowej), po za tym jeśli nie zastosujesz zbiornika cieczy to automatycznie skraplacz staje się zbiornikiem i w tym wypadku jego wydajność drastycznie spada.


PS: liczę na Twórczą dyskusję nie przepychankę słowną, moja wypowiedź nie jest atakiem na użytkownika lecz pytaniem na którę mam nadzieję otrzymać odpowiedź w pokojowej atmosferze profesjonalizmu.
Na niedojrzałe posty nie odpowiadam.


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-29

Fakt istnieje wiele układów działających.Tylko że te układy działające jak np pompy ciepła czy wytwornice wody lodowej nie mają różnic tak dużych w zapotrzebowanie czynnika jak duże układy ze zmienną wydajnością chłodniczą.A wydajność spada bo obniża się drastycznie temperatura skraplania.Szczególnie zimą.Co niektórzy nigdy nie zrozumieją dlaczego chłodnia nie działa prawidłowo w warunkach zimowych gdzie doszło do uszkodzenia systemu skraplania.np wentylator skraplacza pracuje non-stop?Nie brakuje idiotów którzy sądzą że czym bardziej zimny skraplacz tym bardziej wydajny układ?


zawór bezpieczeństwa - wit - 2013-07-29

a owszem -głównie chillery lecz także układy przemysłowe -skraplacz dwu sekcyjny -gdzie dolna mocno rozbudowana sekcja jest jednocześnie dochładzaczem i zasobnikiem -rezerwuarem cieczy... (bo zbiornikiem trudno to nazwać.
skraplacze tego rodzaju produkuje (lub produkował) np Güntner

a stosowane są w układach gdzie nie ma dużego zróżnicowania w zapotrzebowaniu na czynnik -czyli gdzie zasadniczo pracuje stała (lub zbliżona) ilość chłodnic. nie jest to rozpowszechnione rozwiązanie -jednak kilka razy widziałem takie rozwiązania.

ostatnio w układzie chillera około 500kW.


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-29

Bredzisz mocno wit w tym momencie choć wypowiedzi szanuję.Ale nie tą


zawór bezpieczeństwa - wit - 2013-07-29

to napisz w którym miejscu bredzę?

w ciągu ostatniego pół roku widziałem dwa chillery z takim rozwiązaniem.

jeden około 80kW wydajności (seryjny trajna)

drugi około 500kW -nieseryjny składany pod konkretny obiekt. firma montująca nieznana. ale układ podobno działał. coś około 10 lat.


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-29

Dochłoodzone?W skraplaczu?


zawór bezpieczeństwa - klimatolog - 2013-07-29

Jak nie skroplone?


zawór bezpieczeństwa - Artic - 2013-07-29

Owszem zgadza się jest taka możliwość ale bardziej skłaniałbym się ku wersji skraplaczo-zbiornika niż totalnie braku zbiornika. W układach z TZR lub EZR musisz zawsze mieć jakiś bufor czynnika. Sam skraplacz powodowałby za duże zaburzenia czynnika i złą pracę elementów rozprężnych.

Ciekawostką jest to iż źle dobrany zbiornik może naprawdę dużo na psocić w pracy układu, szczególnie przy wytwornicach lodu łuskowego i zamrażalniach (brak wydajności produkcyjnej) . Z drugiej strony za mały zbiornik cieczy będzie powodował ograniczenie mocy skraplacza i wysokie ciśnienia tłoczenia.


zawór bezpieczeństwa - wit - 2013-07-29

Klimatolog -przecież piszę wyraźnie.

DWIE SEKCJE. DOLNA NA CIECZ. w dolnej jak najbardziej skroplone. nawet całkiem w postaci cieczy.

dwa w jednym. skraplacz plus dochładzacz w jednej obudowie. Lub skraplacz ze zwiększonym dochłodzeniem Jak zwał tak zwał. Ważne jak działa. I że bywa stosowane.

formalnie można to nazwać skraplaczo-zbiornikiem.


i oczywiście też uważam, ze całkowity brak zbiornika może powodować zakłócenia w pracy układu. podobnie jak niewłaściwie dobrany zbiornik. zresztą jak jakikolwiek niewłaściwie dobrany element. układ chłodniczy zawsze pracuje jako całość i suma i wypadkowa elementów.
i wszystko musi ze sobą współgrać.