chiller hyfra pedia - Qba - 2013-08-01

Witam
- jak w temacie mały chiller 13 kw VWK 110-1 - chodzi mi o parownik w kształcie kosza ma 3 mikro nieszczelności i nie dość że dostęp jest niemożliwy ( trzeba by było odciąć zasilanie i powrót) to jeszcze jest z z rurek nierdzewki ( czy to można pospawać lutem? ) i wreszcie gdzie to można dostać ?

Pozdrawiam
link : http://www.hyfra.com/images/dwnld/VWK_waterchiller.pdf


chiller hyfra pedia - klimatolog - 2013-08-01

Lutem w białej otulinie


chiller hyfra pedia - Qba - 2013-08-01

klimatolog napisał(a):Lutem w białej otulinie

- obawiam się jednak że pojawiać będą się z czasem inne, więc czy dostanę gdzieś nowe?
a wo gule jak to poprawnie nazwać ? parownik koszowy czy jak? bo nie umiem znaleźć


chiller hyfra pedia - wit - 2013-08-02

da się "białym lutem" 45% -ale... z czasem tak naprawione miejsce może ponownie pękać...

powinno się zaspawać tig-iem -czyli w osłonie argonu.


chiller hyfra pedia - Qba - 2013-08-02

Witam - wolałbym jednak wymienić na nowy .....ale gdzie tego szukać ?
Pozdrawiam


chiller hyfra pedia - p.obelix - 2013-08-02

Takie parowniki są stosowane w urządzeniach do chłodzenia piwa z wyszynku lub napoi w barach. Nazywamy to po prostu wężownica.


chiller hyfra pedia - klimatolog - 2013-08-02

Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza.A metoda tig-iem nie wytrzyma tych agresywnych warunków.Dalszych w eksploatacji.Napewno ponownie szybciej pęknie(rozszczelni się) metodą tig-iem Bo koszt spoiwa jest tańszy od srebra technicznego.