Odbiornik podczerwieni w j. w. - Fujitsu Szczecin - 2013-08-08

Witam

Mam pytanie, przy awarii polegającej na braku komunikacji pilota z klimą jest możliwe że wysiadł sam odbiornik na wyświetlaczu czy też można z góry założyć że elektronika na płycie jest uszkodzona? Split On/Off

Pozdrawiam


Odbiornik podczerwieni w j. w. - panryzy - 2013-08-08

Electra - tam często siadają odbiorniki podczerwieni


Odbiornik podczerwieni w j. w. - CoolMatic - 2013-08-08

panryzy napisał(a):Electra - tam często siadają odbiorniki podczerwieni

A to ciekawostka !!! Montuje Elektry ponad 10 lat i nie przypominam sobie zeby jakis odbiornik IR sie popsuł !!!

Jesli sciagales obudowe to sprawdz czy sie czasem gdzies odbiornik nie zagioł lub wtyk nie wypiol jesli jest to wersja z IR w obudowie na kablu, no i przede wszystkim sprawdz pilota.
Pozdrawiam


Odbiornik podczerwieni w j. w. - Fujitsu Szczecin - 2013-08-09

Witam

Na panelu j. w. jest wyświetlacz, diody operacyjne i odbiornik IR. Po manualnym odpaleniu klima chodzi prawidłowo, wyświetla się temperatura nastawy, świecą się diody i tylko nie można sterować pilotem. Pilot od klimy sprawdziłem, z serwisowym pilotem też nie komunikuje się. Problem polega na tym że trzeba czekać na części 3 tygodnie i jeżeli okaże się że wystarczyło wymienić panel ponieważ siadają odbiorniki IR to zostanę z płytą za kilkaset złotych. Jeżeli zamówię sam panel i okaże się że płyta jest uszkodzona... i tak będę po 100km jeździł i koszta kompilował. Zawsze jak padały mi panele to po prosu nie wyświetlały parametrów ale pilotem można było sterować klimą.

Pozdrawiam


Odbiornik podczerwieni w j. w. - gadget - 2013-08-09

Jaki to model/marka ? Odbiorniki podczerwieni zbyt często nie padają , z mojego doświadczenia wynika że częściej uszkodzenia pojawiają się w obrębie procesor - pamięć programu (eprom) lub ram . Nie wykluczone że padł odbiornik podczerwieni . żeby to sprawdzić musisz mieć oscyloskop . Przeanalizować druk płytki czy dochodzą impulsy do procesora . Oscyloskop może być nawet byle jaki gdyż częstotliwość nadawania przeważnie wynosi 36kHz (RC5) . Ustaw sobie długi czas podstawy czasu i przy naciskaniu pilota powinieneś mieć impulsy co jakiś kawałek sekundy , żeby zobaczyć co to jest musisz teraz zmniejszać podstawę czasu. Inna droga mniej techniczna to wymienić odbiornik jednak z kupnem takiego samego odbiornika IR może być problem . A może trzeba zaprogramować ustrojstwo lub resetować w zależności co to za model . Przypomnę tylko że w niektórych markach można sobie wyłączyć odbiornik IR bawiąc się programem serwisowym lub programując złym programem eeprom . W załączniku masz przykładowy przebieg z odbiornika Twój będzie bardzo podobny .


Odbiornik podczerwieni w j. w. - Fujitsu Szczecin - 2013-08-09

Witam

Wiesz to wszystko fajnie ale że nie działa odbiornik to już wiem, z tym że nie wiem czy wysiadł sam odbiornik czy elektronika nim sterująca, stąd moje zapytanie. Odbiornik jest na wyświetlaczu i połączony jest z płytą taśmą. Zakup samego panela to niewielkie koszta ale za to już płyta to paręset złotych i zwrotów nie ma.
No nic, coś wymyśle.

Pozdrawiam


Odbiornik podczerwieni w j. w. - klimatolog - 2013-08-09

Koszt odbiornika sewen zeta.Do kupienia w zwykłym sklepie elektronicznym.Trzy luty?Odsysacz cyny czasami jest przydatny.


Odbiornik podczerwieni w j. w. - gadget - 2013-08-09

stefanbud napisał(a):Witam

Wiesz to wszystko fajnie ale że nie działa odbiornik to już wiem, z tym że nie wiem czy wysiadł sam odbiornik czy elektronika nim sterująca, stąd moje zapytanie.

Pozdrawiam

Obiornikiem podczerwieni nic nie steruje , on caly czas jest on-line i nic go nie może wyłączyć jedynie oprogramowaniem mozna olać nogę procesora na ,ktorą wchodzi sygnał z odbiornika . Przecież przez tem odbiornik sterujesz klimatyzatorem . On cały czas czeka na Twoje rozkazy . Poza tym w conajmniej jednej marce można wgrać oprogramowanie przez podczerwień ...

Możesz spawdzić czy jest zasilany jedna noga do masy druga jest sygnałowa a trzecia zasilanie 5V lub 3,3V . Nic mi do głowy więcej nie przychodzi.


Odbiornik podczerwieni w j. w. - irroda - 2013-08-11

Jaka to klima ? , może ktoś ma na złomowisku i Tobie pożyczy na podmiankę ?
moje problemy z niedziałającym odbiornikiem to albo sama płytka z diodą IR albo przewód komunikacyjny, płyta jednostki wewnętrznej nigdy (staż pracy 5 lat Smile . Pozdrawiam


Odbiornik podczerwieni w j. w. - klimatolog - 2013-08-11

stefanbud nadajnik sprawdzałeś telefonem?


Odbiornik podczerwieni w j. w. - panryzy - 2013-08-12

CoolMatic napisał(a):
panryzy napisał(a):Electra - tam często siadają odbiorniki podczerwieni

A to ciekawostka !!! Montuje Elektry ponad 10 lat i nie przypominam sobie zeby jakis odbiornik IR sie popsuł !!!

Jesli sciagales obudowe to sprawdz czy sie czasem gdzies odbiornik nie zagioł lub wtyk nie wypiol jesli jest to wersja z IR w obudowie na kablu, no i przede wszystkim sprawdz pilota.
Pozdrawiam
sorki sprostowanie Big Grin nie często Smile
no widzisz Smile mi padł jeden odbiornik Smile a montuje od 5 lat


Odbiornik podczerwieni w j. w. - klimatolog - 2013-08-12

panryzy napisał(a):
CoolMatic napisał(a):
panryzy napisał(a):Electra - tam często siadają odbiorniki podczerwieni

A to ciekawostka !!! Montuje Elektry ponad 10 lat i nie przypominam sobie zeby jakis odbiornik IR sie popsuł !!!

Jesli sciagales obudowe to sprawdz czy sie czasem gdzies odbiornik nie zagioł lub wtyk nie wypiol jesli jest to wersja z IR w obudowie na kablu, no i przede wszystkim sprawdz pilota.
Pozdrawiam
sorki sprostowanie Big Grin nie często Smile
no widzisz Smile mi padł jeden odbiornik Smile a montuje od 5 lat
Od pięciu lat można montować jedną jednostkę.Ile ich zamontowałeś?W ciągu pięciu lat? lub dziesięciu?Może nadal usiłujesz zamontować tą samą jednostkę i wzmagasz się nadal od pięciu lat z tą samą?


Odbiornik podczerwieni w j. w. - kubabaku - 2013-08-12

w jednym z hoteli mamy w serwisie właśnie elektry i na 8 zamontowanych kanałówek w 4 padły odbiorniki (na kablu)...wystarczyła wizyta w sklepie elektronicznym i lutownica
najlepsze jest to że wszystkie padły w przeciągu 2 m-cy


Odbiornik podczerwieni w j. w. - panryzy - 2013-08-13

Kolego czepiasz się słówek chodziło mi że 5lat jestem serwisantem i miałem taki przypadek


Odbiornik podczerwieni w j. w. - Fujitsu Szczecin - 2013-08-21

Witam

Wymieniłem panel sterowniczy. Przywróciło to komunikacje z pilotem. Znaczy wysiadł odbiornik.
[Obrazek: 0020054224.jpg]
Dzięki za podpowiedzi.

Pozdrawiam


Odbiornik podczerwieni w j. w. - aras - 2013-08-22

Witam
Strzelałeś ? jak doszedłeś że to panel ?