Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Witam Panowie prosil bym o pomoc w rozwiazaniu pewnego problemu ktory od pewnego czasu spedza mi sen z powiek. Mianowicie chodzi o Daikina RR100 on-off z elektronicznym zaworem. Zaczelo sie od wezwania z powodu kapiacej wodny jednak problem nie dotyczyl odplywu tylko instalacji. Przemarznieta otulina zalane kasetony. No dobra to dzialamy pierwsza mysl dziura cisnienie ok 5 bar, albo brak odbioru split chodzil podcas remontu pomieszczenia. No to szorujemy parownik i turbine w miedzy czasie odciagam zeby miec pewnosc odnosnie czynnika. Faktycznie dziura niedobor 1kg przy zaladunku nominalnym 3,7 kg 410. Lokalizacja i usuniecie nieszczelnosci zaworu serwisowego. Uzupelnienie tak jak na tabliczce (ma chodzic do 30 mb na fabrycznym zaladunku) puszczamy i : Cisnienie po stronie wysokiej 23-25 bar Niskiej 5,5 - 6,5 Za zaworem rozpreznym ( w agregacie) 10-12bar (tu moglem nie jestem pewny bo nerwy daly znac o sobie) Temp tloczenia 50-60C skraplania 25-30C Przegrzanie 2C Temp na wylocie 7-8C przy zaciagu ok 20 -21 Zaczyna lodzic nie jest dobrze przegrzanie wskazuje na zawor ale brak trzeba zamawiac.Trzeba sie jakos ratowac Zastanawiajace jest ze lodzenie postepuje nie od parownika tylko od sprezarki no i te cisnienie Wspawanie zaworow serwisowych przed i za parownikiem przed 10-12 b za 7,5 - 8 b spadek ok 1,5 bar na 25 mb inst roznica wysokosci moze ze 3 mb chyba nie jest dobrze albo zalamana rura albo zator. no dobra wymieniam, przedmuchuje azotem parownik puszczam i klops dalej to samo. Sprobuje podniesc cisnienie montuje regulator ustawiam na 27-29 bar nic dalej lodzi Sprawdzenie czujnikow,opornosci cewki zaworu , srednice rur wszystko jak w dtr. Wymiana zaworu i filtra cieczy nie przynosi rowniez efektu. Rozprezny zamyka i otwiera,dodatkowo jest jescze jeden zawor elektormagnetyczny domniemam ze odciazenie rozruchu po pewnym czasie od uruchomienia sprezarki zamyka go.Wnioskuje ze rowniez sprawny gdyz przy nabijaniu skraplacza czynnikiem nie nastepowalo wyrownywanie. Po zamknieciu podawany jest prad na cewke tylko przy rozruchu Koncza mi sie pomysly, prosil bym o jakies sugestie P.s jestem poczatkujacym serwisantem tak wiec prosil bym o lagodne potraktowanie mojej osoby
Daikin RR - Shitashii - 2013-11-01 1. Czy urządzenie było wcześniej w rękach innego serwisu / serwisanta? Może masz niewłaściwy czynnik chłodniczy? Może ktoś dodał np 407C? Znasz historię tego urządzenia, kiedy był montaż, ile to działało itp ? 2. Ciśnienie ssania, przegrzanie i mrożenie sprężarki wygląda jakby nie było odbioru chłodu albo zawór daje za dużo czynnika, ale zrozumiałem, że zawór rozprężny wymieniony? A może elektronika źle nim steruje? 3. Wymieniłeś parownik, tj. całą jednostkę kasetonową??? Tak zrozumiałem. 4. Różnica wysokości w którą stronę? Był olej w jedn.wewn.? Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Czynnik 410 po wymianie zaworu zatankowalem swieżutkiego. Po dmuchaniu azotem w parownik na papierze nie widac bylo zadnych nadmiarow oleju jakies sladowe ilosci nie plukalem bo mi sie dynks skonczyl "Wymyłem" caly parownik typ nascienny. 10 kw.Z ta elektronika przeszla mysl jednak brak jakiegokolwiek doswiadczenia w pomiarach ew tabeli z poszczegolnymi napieciami podczas pracy. Po pomiarach czujnikow zrezygnowalem z tej wersji. Zastanawiajacy jest spadek cisnienia nie bardzo wiem jak go wytlumaczyc Urzadzenie montowal kto inny serwisowal kto inny wiek 2 lata Daikin RR - Shitashii - 2013-11-01 Montował ktoś1 (firma1), serwisował ktoś2 (firma2 ?), a Ty dostałeś wezwanie do kapiącej wody? Urządzenie 2 lata, on-off . ?????? Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Dokladnie tak jak napisalem urzadzenie montowala jedna firma 2 lata i koniec umownej gwarancji. Konserwacje przeprowadzali pracownicy administracyjni tegoz budynku podobnie jak i innych klimatyzatorow znajdujacych sie tam. W przypadku awarii przewyzszajacej ich mozliwosci wzywaja serwis. Niestety "kapiaca woda" takie dostalem info od "dyspozytora" nie idzie wpoic w niego zeby zadawal bardziej sprecyzowane pytania podczas wywiadu podczas rozmowy tel. Nie raz jechalo sie z dokumentacja do jednego urzadzenia a robilo sie przy innym ale to porzadny chlop dlatego sie mu wybacza ![]() w samym urzadzeniu nie widac ingerencji innych niz fabryczne wszystkie czesci i podzespoly orginalne nie ma nic "na krótko". Urzadzenie on- off Daikin RR - Shitashii - 2013-11-01 A próbowałeś odczytać kody błędów na pilocie? Daikin RR - bartekyogico - 2013-11-01 Czy ta maszynka ma grzanie i jeśli tak to co się dzieje w takim ustawieniu? Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Tylko chlodzenie Pilot nascienny brak bledow, tzn jeden ktory chyba sam sprokurowałem "brak komunikacji" uruchamiajac w tescie jak dobrze pamietam trzeba przelaczyc switche w parowniku i skraplaczu po tescie przelaczylem tylko skraplacz i wywalilo blad. Z bezprzewodowego pamietam ze mozna wymusic sygnaly dzwiekowe z parownika ktore informuja o wadliwym elemencie ew sygnalizuja blad nie testowalem brak takowego pilota. Zielona dioda na plycie skraplacza minga z normalna czestotliwoscia Daikin RR - bartekyogico - 2013-11-01 A co on obsługuje i jakie masz nastawy oraz temperaturę pomieszczenia? Daikin RR - europejczyk - 2013-11-01 Moim zdaniem masz zator w parowniku za rozdzielaczem na jednej rurce , początkowo zaczyna lekko przymarzać parownik tylko w jednej części (gdzie zator ) wentylatory wydmuchają , może lekko chlapać skroplinami na podłogę jak wentylatory chodzą na dużych obrotach. Zaczyna przymarzać powrót przy sprężarce. po pewnym czasie gaz zmrozi się bardziej i zacznie zamrażać cały parownik. Zobacz podczas działania czy mam rację zajrzyj do parownika spróbuj przedmuchać azotem parownik tylko daj ciśnienie od strony powrotu. Jeśli nie pomoże napisz. Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Dmuchane od lewej do prawej i odwrotnie wydmuchalem 2/3 duzej butli azotu. Parownik czysciutenki jak pupa niemowlaka bez oznak lodzenia szronienia podczas pracy. Rozdzielacz w parowniku nie wykazuje rowniez zadnych oznak szronienia malo tego wyjscie z parownika tez . A srubunek na zewnatrz zaczyna lodzic. Zaznacze ze wszystko poodkrecane ![]() Wentylator lupie na maksa zeby maksymalnie zwiekszyc przegrzanie Klima obsluguje serwerownie jezeli ustawie na 21 C to nie jest zle robi robote w miare szybko wylacza sie nie bardzo idze nawet zrobic pomiary 3- 4 minutyGorzej jak ustawimy na np 17 wtedy zaczyna lupac juz dluzej zaczynaja pojawiac sie wyzej wymienione objawy lod , przemrazanie itd itp. Temp na zaciagu w zaleznosci od zadanej nie odnotowalem wartosci nizszej termostat dziala poprawnie. Daikin RR - barbie - 2013-11-01 jak wysokie jest pomieszczenie,jak wysoko wisi klima ? . Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Wysokosc ok 3m klima od sufitu 15 - 20 cm zaciag od przodu Daikin RR - awax - 2013-11-01 Zawór lub sterowanie zaworu. Daikin RR - barbie - 2013-11-01 czujnik temperatury jest wysoko-myśli że w pomieszczeniu jest gorąco .ustaw temperaturę na 24 stopnie ,a metr nad ziemią będzie 20 . Daikin RR - Joorgus - 2013-11-01 Hmm co nie zmienia faktu ze pod sufitem bedzie dalej zaciagal 24 czyli jest energia do odebrania Zawor wymieniony. Zastanawia mnie jedna rzecz czemu nie lodzi parownika przy takim przemarzaniu ze zacyna lapac otuline przy wasko rozstawionych lamelach moment i powinna byc brylka lodu. |