Forum Klimatyzacja
Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. (/showthread.php?tid=8063)



Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - jasiek2000 - 2014-06-05

Witam. posiadam jednostke zew firmy ravanson model msw12-are

[Obrazek: 574040153a7632fd.jpg]
chcialbym ją podłączyć do jednostki wew
lecz mam problem z przewodami z jednostki wew. wychodza przewody


V czarny
F szary
N2 niebieski
L1 Bązowy

Bardzo bym prosił o pomoc w prawidłowym podłaczeniu
przy moim podłączeniu wywaliło bezpiecznik
1 L1
2 V
3 F
N N2
gnd gdn


Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - Bready - 2014-06-05

Wedlug tego co napisales podlaczyles dobrze ,pozostaje zdiagnozowac ktory element robi zwarcie.
Pomierz rezystancje pomiedzy zaciskiem N a pozostalymi przy odlaczonych przewodach.
Na 1 masz wentylator ,2- zawor rewersyjny ,3 sprezarka ,N- zero robocze ,symbol uziemienia - zero ochronne.

Jest jeszcze mozliwosc ze w jednostce wewnetrznej przewody sa nieprawidlowo podlaczone.
A moze zwarcie jest w jednostce wewnetrznej ,probowalas ja podlaczac bez podlaczonych przewodow ?


Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - DBKlima - 2014-06-06

Jeśli wszystko zawiedzie i jest to nowa jednostka możesz jeszcze sprawdzić czy ktoś fabrycznie czegoś nie zamienił tak jak ci radzi Bready.


Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - Shitashii - 2014-06-06

Przecież źle podłączył!
Na 1 daj F, a na 3 L1
Aha, i sprawdź teraz bezpiecznik w j.w. i elektronikę bo mogło coś spalić.


Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - Bready - 2014-06-06

Z jednej strony brown to jest brazowy ,a gray to szary.
Z drugiej strony oznaczenia opisu:
"F"- fan - wentylator - zacisk 1
"V"- valve - zawor - zacisk 2
"L1" - linia 1 ,no ale tylko kompresor pozostal - zacisk 3
Zasugerowalem sie kolorami na schemacie ,a wedlug nich bylo dobrze podlaczone.
Z koleji wedlug oznaczen powinno byc tak jak Shitashii napisal.
Wychodzi na to ze trzeba sprawdzic podlaczenie tego przewodu w unicie wewnetrznym ,poniewaz istnieja sprzecznosci.
Taka zmiana to tylko zamiana sprezarki i wentylatora miejscami podlaczenia ,wtedy prawdopodobnie wyleci bezpiecznik wentylatora.
Zakladam ze jemu chodzilo o glowny bezpiecznik ,wiec gdzies jest zwarcie.


Pomoc przy podłączeniu jednostki zew. - jasiek2000 - 2014-06-06

Shitashii napisał(a):Przecież źle podłączył!
Na 1 daj F, a na 3 L1
Aha, i sprawdź teraz bezpiecznik w j.w. i elektronikę bo mogło coś spalić.

Dzięki wielkie
HulaBig Grin
bezpiecznik tylko spaliło na płycie