Clivent MSAN-X17 R410 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Clivent MSAN-X17 R410 (/showthread.php?tid=8192) |
Clivent MSAN-X17 R410 - miezala5 - 2014-07-18 Mam takiego pacjenta w spadku po kimś. Agregat ze sprążarką stałowydajnościową na R410 chłodzi przez TZR chłodnice w centrali wentylacyjnej małej salki operacyjnej okulistyki. Stan jaki zastałem:HP 22bar LH 9,5-10bar! Strewnik ustawiony na sali na 15C ale brak efektu chłodzenia w sali 23C Filtr ciepły zawór termostatyczny z wyrównaniem otwarty na ful. Wydaje mi sie ze jest za dużo czynnika! Instalacja krótka w agregacie 6kg a właściciel mówi że przy uruchomieniu dobijali freonu bo było za mało? Dziwnie zachowują się wentylatory skraplacza kręcąc powili przy tym HP? Ewidentnie za wysokie LP które powinno być 5-6bar! Parametry z tabliczki max pracy:50C HP i -10C LP Podpowiedzcie Prosze! Pozdrawiam! Robert Clivent MSAN-X17 R410 - miezala5 - 2014-07-18 http://www.btk.sk/docs/clivet/split-do-20/MSAN-X_17-71-R410A.pdf to jest ta 17ka Dziwne na tabliczce na urządzeniu 6kg freonu a tu 3,8 w tabelce? Proszę zerknijcie i podpowiedzcie! Clivent MSAN-X17 R410 - p.obelix - 2014-07-18 Co tu pomagać skoro uważasz że temperatura skraplania 35 stopni to za dużo a odparowanie według Ciebie powinno wynosić -15 przy +30 na zewnątrz. Do tego zawór rozprężny otwarty na full :lol: . A teraz do rzeczy jakie masz przegrzanie i jakie do chłodzenie, jak temperatura jest za chłodnicą. Druga sprawa którą już przerabiałem parę razy to czy centrala ma na pewno wydajność założoną w projekcie. Clivent MSAN-X17 R410 - Amfan - 2014-07-19 Sprawdź czystość wymienników, sprawdź wziernik, wymień czynnik , i nie rozkręcaj zaworu na maksa,zmniejsz obroty wentylatora w centrali |