Clivent MSAN-X17 R410

4 Odpowiedzi, 4071 Wyświetleń

miezala5

  2014-07-18, 06:05:06
Top użytkownik
#1
Mam takiego pacjenta w spadku po kimś.
Agregat ze sprążarką stałowydajnościową na R410 chłodzi przez TZR chłodnice w centrali wentylacyjnej małej salki operacyjnej okulistyki.
Stan jaki zastałem:HP 22bar LH 9,5-10bar!
Strewnik ustawiony na sali na 15C ale brak efektu chłodzenia w sali 23C
Filtr ciepły zawór termostatyczny z wyrównaniem otwarty na ful.

Wydaje mi sie ze jest za dużo czynnika!
Instalacja krótka w agregacie 6kg a właściciel mówi że przy uruchomieniu dobijali freonu bo było za mało?
Dziwnie zachowują się wentylatory skraplacza kręcąc powili przy tym HP?
Ewidentnie za wysokie LP które powinno być 5-6bar!
Parametry z tabliczki max pracy:50C HP i -10C LP
Podpowiedzcie Prosze!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-18, 06:10:01
Top użytkownik
#2
http://www.btk.sk/docs/clivet/split-do-2...-R410A.pdf

to jest ta 17ka

Dziwne na tabliczce na urządzeniu 6kg freonu a tu 3,8 w tabelce?
Proszę zerknijcie i podpowiedzcie!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-18, 06:12:55 przez miezala5.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2014-07-18, 20:21:58
Zaawansowany użytkownik
#3
Co tu pomagać skoro uważasz że temperatura skraplania 35 stopni to za dużo a odparowanie według Ciebie powinno wynosić -15 przy +30 na zewnątrz. Do tego zawór rozprężny otwarty na full :lol: . A teraz do rzeczy jakie masz przegrzanie i jakie do chłodzenie, jak temperatura jest za chłodnicą. Druga sprawa którą już przerabiałem parę razy to czy centrala ma na pewno wydajność założoną w projekcie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-07-19, 20:25:19
Top użytkownik
#4
Sprawdź czystość wymienników, sprawdź wziernik, wymień czynnik , i nie rozkręcaj zaworu na maksa,zmniejsz obroty wentylatora w centrali
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.