Rodzaj rur do wody lodowej? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Rodzaj rur do wody lodowej? (/showthread.php?tid=8369) |
Rodzaj rur do wody lodowej? - Rześki LUFT - 2014-10-14 Witam Mam do zamontowania kilka klimakonwektorów wraz z rurociągiem w lokalu(część marketu) i zastanawiam się jakie rury zastosować bo wymagania projektanta w tej kwestii to "tylko nie w miedzi"... Ma ktoś jakieś dobre i szybkie rozwiązanie? rury fabrycznie izolowane itd... Rodzaj rur do wody lodowej? - Linde - 2014-10-14 Polecam rury PP, może być zwykłe, choc stabilizowane są lepsze...: Montaż: stosunkowo szybki i czysty Czystość instalacji: brak zabrudzeń przez cały okres użytkowania Przecieki: Przy zgrzewaniu zgodnie z zaleceniami (odpowiednie czasy, czyszczenie zgrzewanych powierzchni) BRAK. Cena: znośna Izolacja: Polecam zamkniętokomórkowy kauczuk, np Kaimann lub k-flex. Należy pamiętać o normie która określa grubość izolacji i jest... tragiczna. Narzędzia: polecam docisk mechaniczny jako "must be", koszt dla wszystkich srednic, okolo 7000 brutto. Taki sprzęt załatwia sprawę do średnic 110 (125 dla rur z aquathermu) Należy pamietać o kompensacjach rurociągów zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zwrócić uwage na sposób przeprowadzania próby szczelności, gdyz wyglada inaczej niz dla stali ze wzgledu na rozszerzanie sie tworzywa pod wpływem ciśnienia. Osobiście zgrzewam rury PP fi 250 doczołowo co jest wyzwaniem w maszynowni, ale i tak uważam, że łatwiej niz w stali. Choc koszty przy tych średnicach sa już dużo wyższe. Mam nadzieję, że pomogłem. Rodzaj rur do wody lodowej? - klimatolog - 2014-10-14 Fajnie usłyszeć o kompensacji rurociągu.Szkoda że wiele firm chłodniczych nie stosuje technologii prowadzenia rurociągów stosując kompensację zapobiegając uszkodzeniu instalacji pod wpływem drgań i zmian temperatury rurociągu(szyn kolejowych).Ja w chłodnicwie w miarę możlowości (średnica) robię zetkę giętarką. |