Forum Klimatyzacja
pQe - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: pQe (/showthread.php?tid=8538)



pQe - mg - 2015-02-11

Czy ktoś mógłby rzucić odrobinę światła na to zagadnienie komunikacyjne? Jak podejść do wykrycia nieprawidłowości.
Skopometr czy coś innego? Smile


pQe - joker - 2015-02-11

Skanuje układy.W jednostce czasu.Robiąc i zapamiętując parametry na wykresie.Np. czas-ciśnienie-temperatura w czasie rzeczywistym.Przykład.Od czasu do czasu zadziała zabezpieczenie wysokiego ciśnienia.(czasami skleja się układ wykonawczy jakim jest stycznik)Zarejestrowane wartości czasu- temperatury i ćiśnienia w układzie dają nam wskazówki do diagnozy.Czas pomiędzy cyklami odszraniania-wzrost ciśnienia w układzie w danym czasie sugeruje np.sklejony stycznik grzałek-Uszkodzony lub żle nastawiony presostat wysokiego ciśnienia.I wile tym podobnych biorąc pod uwagę parametry które nas obchodzą. Smile


pQe - mg - 2015-02-11

Dzięki! Smile