pQe - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: pQe (/showthread.php?tid=8538) |
pQe - mg - 2015-02-11 Czy ktoś mógłby rzucić odrobinę światła na to zagadnienie komunikacyjne? Jak podejść do wykrycia nieprawidłowości. Skopometr czy coś innego?
pQe - joker - 2015-02-11 Skanuje układy.W jednostce czasu.Robiąc i zapamiętując parametry na wykresie.Np. czas-ciśnienie-temperatura w czasie rzeczywistym.Przykład.Od czasu do czasu zadziała zabezpieczenie wysokiego ciśnienia.(czasami skleja się układ wykonawczy jakim jest stycznik)Zarejestrowane wartości czasu- temperatury i ćiśnienia w układzie dają nam wskazówki do diagnozy.Czas pomiędzy cyklami odszraniania-wzrost ciśnienia w układzie w danym czasie sugeruje np.sklejony stycznik grzałek-Uszkodzony lub żle nastawiony presostat wysokiego ciśnienia.I wile tym podobnych biorąc pod uwagę parametry które nas obchodzą.
pQe - mg - 2015-02-11 Dzięki!
|