Czy ktoś mógłby rzucić odrobinę światła na to zagadnienie komunikacyjne? Jak podejść do wykrycia nieprawidłowości.
Skopometr czy coś innego? Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-11, 22:27:35 przez mg.)
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-11, 21:29:08
Zaawansowany użytkownik
#2
Skanuje układy.W jednostce czasu.Robiąc i zapamiętując parametry na wykresie.Np. czas-ciśnienie-temperatura w czasie rzeczywistym.Przykład.Od czasu do czasu zadziała zabezpieczenie wysokiego ciśnienia.(czasami skleja się układ wykonawczy jakim jest stycznik)Zarejestrowane wartości czasu- temperatury i ćiśnienia w układzie dają nam wskazówki do diagnozy.Czas pomiędzy cyklami odszraniania-wzrost ciśnienia w układzie w danym czasie sugeruje np.sklejony stycznik grzałek-Uszkodzony lub żle nastawiony presostat wysokiego ciśnienia.I wile tym podobnych biorąc pod uwagę parametry które nas obchodzą. Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2015-02-11, 21:44:38
Top użytkownik
#3
Dzięki! Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa