uzupełnienie układu po awarii - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: uzupełnienie układu po awarii (/showthread.php?tid=874) |
uzupełnienie układu po awarii - kornel_l - 2007-10-23 Witam, Mam następujący problem. Uszkodzeniu uległ parownik (wentylator odśrodkowy). Ponieważ jest na gwarancji trzeba go wysłać do serwisu. Parownik ze skraplaczem połączony jest instalacją o długości 17m. Przed uruchomieniem był dodawany czynnnik chłodniczy R410A w ilości 30g/m instalacji. Zakładając, że nie posiadam stacji do odsysania freonu jak poradzić sobie z tym problemem? Czy może zakręcić zawory serwisowe na skraplaczu a po powrocie z serwisu uzupełnić w ilości 30g/m instalacji ? Czy może da się jakoś zassać całość do skraplacza ? Pozdrawiam, Kornel uzupełnienie układu po awarii - senior - 2007-10-23 jeśli nie masz stacji zamknij zawóor ten cieńszy( tłoczny) i na ssącym( grubszym) podłącz manometr,włąacz klimę, jeśli ciśnienie zejdzie do 0 wyłącz klimatyzator i zamknij zawór na ssaniu, tym sposobem zamkniesz wszystko w skraplaczu, napisz jaką ma moc ta klima i czy ma 2 szrederki do kontroli ciśnienia uzupełnienie układu po awarii - kornel_l - 2007-10-24 senior napisał(a):jeśli nie masz stacji zamknij zawóor ten cieńszy( tłoczny) i na ssącym( grubszym) podłącz manometr,włąacz klimę, jeśli ciśnienie zejdzie do 0 wyłącz klimatyzator i zamknij zawór na ssaniu, tym sposobem zamkniesz wszystko w skraplaczu, napisz jaką ma moc ta klima i czy ma 2 szrederki do kontroli ciśnieniaMoc 6.6 kW. Zawór serwisowy tylko na ssącym. Tak się zastanawiałem, czy nie zrobić tak jak radzisz, ale bałem się, że mogę uszkodzić sprężarkę jeżeli zamknę zawór tłoczny. Pozdrawiam, Kornel uzupełnienie układu po awarii - senior - 2007-10-24 jeśli to nie jest chińszczyzna to i tak masz presostat wysokiego jak coś będzie nie tak. uzupełnienie układu po awarii - gorol - 2007-10-24 Zrób tak jak ci radzi kolega senior, metoda jest sprawdzona, a sprężarce się nic nie stanie posiada termik. Obyś tylko to nie robił sam, jedna osoba z pilotem przy zasilaniu lub z pilotem przy klimie w budynku, a ty z mamometrem i imbusem przy j. zew. uzupełnienie układu po awarii - Areklima - 2007-10-24 koledzy dobrze ci radzą od 10 lat stosuje tą technikę -niezawodna , staraj się tylko zrobić to szybko żeby czujnik rury nie zadziałał uzupełnienie układu po awarii - bodzio - 2007-10-24 Też pierwsze słysze. kornel nie zapomnij tylko po rozłączeniu instalacji zaślepic końcówek przed wilgocią. uzupełnienie układu po awarii - senior - 2007-10-25 czujnik rury z tego co wiem jest na końcu parownika, by jednostka wewn się odtaiła gdy się awaryjnie zalodzi ,takie coś na chyba Winia) uzupełnienie układu po awarii - gorol - 2007-10-25 W klimach jest stosowany czujnik typu anti-frost (przeciwzalodzeniowy), ale jego się nie ma się czego bać, on ma zazwyczaj zwłokę przynajmniej 5 minut. W skrucie co masz zrobić: 1. włączasz klimatyzator na chłodzenie. Obyś nie włączył grzania !! 2. podpinasz manometr 3. zakręcasz zawór cieczowy (o mniejszej średnicy) 4. obserwujesz manometr 5. gdy ciśnienie na manometrze zejdzie do 0 zera, zakręcasz zawór gazowy (o więkrzaj średnicy) i wyłączasz klimatyzator. 6. wyłącz główne zasilanie klimatyzatora Po tej czynności możesz bezpiecznie rozłączyć rurociągi. ps: po rozłączeniu rurociągów zabezpiecz końcówki aby nie dostała się do środka wilgoć i zanieczyszczenia. uzupełnienie układu po awarii - kornel_l - 2007-10-25 Witam ponownie, Dzękuję Wszystkim za radę. Tak tez zrobiłem. Wszystko się udało. Do wyłączenia sprężarki użyłem radiowego pilota do zdalnego sterowania urządzeniami elektrycznymi Pozdrawiam Wszystkich, Kornel |