Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej (/showthread.php?tid=8852) |
Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - jacek 64 - 2015-06-22 Witam Do sprężarki hermetycznej model MTZ 40JH4AVE - dostała się woda . Będę wymieniał filtr cieczowy, będę próżniował układ , osuszał .Chcę wymienić olej . Przy podstawie jest króciec z nakrętką . Czy można tam włożyć wężyk i jakoś odessać olej ? Czy wystarczy go przechylić ? A jak wlać nowy olej ? Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - joker - 2015-06-27 Zakręcasz rotalocki-odkręcasz od sprężarki-Od strony ssącej wkładasz wężyk igielitowy i próżniowo odciągasz olej-nowy wlewasz tym samym króćcem. Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - barbie - 2015-06-27 pompa próżniowa wciągnie olej ? . Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - frost-ch - 2015-06-27 barbie napisał(a):pompa próżniowa wciągnie olej ? .pompa próżniowa wyciągnie powietrze a ciśnienie atmosferyczne zrobi resztę Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - barbie - 2015-06-27 prościej jest wylać przez otwór wziernika . Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - mg - 2015-06-27 Nie każdy ma ,,specjalny klucz'' baarbie , Tak na poważnie wystarczy wiedza na poziomie podstawówki aby sobie poradzić z takim problemem.
Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - frost-ch - 2015-06-28 barbie napisał(a):prościej jest wylać przez otwór wziernika .a jak sprężarka waży ponad 100kg?
Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - barbie - 2015-06-28 To mala maszyna . Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - joker - 2015-06-28 barbie napisał(a):To mala maszyna .Po co się plujesz skoro nie masz racji?
Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - coldtherm - 2015-06-28 po pierwsze post dotyczy mtz 40 który waży 26 kg po drugie proponuje odkręcić rotaloki i przechylić sprężarkę tak aby olej wyleciał króćcem ssawnym odkręcanie wziernika zakończy się wymianą jego uszczelnienia Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej - joker - 2015-07-06 coldtherm napisał(a):po pierwsze post dotyczy mtz 40 który waży 26 kgA po co przechylać?(grawitacja siłowa?)
|