problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - zbig18 - 2015-06-26

Mam problem ze sprężarką .Ciśnienie w spoczynku 15 bar.Po uruchomieniu po ok 2 minutach spada ciśnienie
i wył acz się sprężarka (prawdopodobnie rozłącza ją zabezpieczenie termiczne(wysoka temp ).Proszę o pomoc.
Pozdrawiam


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - barbie - 2015-06-26

pobór prądu ? .


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - zbig18 - 2015-06-26

nie zmierzyłem ale temperatura sprężarki wg mnie była bardzo wysoka .wiadomo że ma termik,pozatym słyszę metaliczny dżwięk .przy pierwszej wizycie na jednostce wewnętrznej dioda świeciła 9 razy. Zposiadanych kodów błędów wyczytałem że jest to bł wentylatora j zewn,jednakże dotyczy to silników BLDC.Ale najpierw wyłącza się sprężarka a potem po ok 15 s wentylator.


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - zenek123 - 2015-06-27

Czy wentylator j. zew wchodzi na maksymalne obroty? Jakie ciśnienie na ssaniu?
Ile jednostka ma lat?


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - zbig18 - 2015-06-28

Ciśnienie w stanie spoczynku to 15 bar.podczas właczenia klimy wentylator jednostki nie wchodzi na wys obroty.
sprężarka pracuje ok minuty,potem słychać że zwiększa obroty(dziwny metaliczny dżwięk) i wyłącza się.zaaraz potem pook 15 s wyłącza się wentylator.urządzenie ma ok 5 lat .zrobiłem zdjęcie tabliczki znam ale nie ma tam info o roku produkcji.podczas gdy sprężarka ruszy spada ciśnienie niemal do zera


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - byniom - 2015-06-28

Zmierz prąd przy pracującej sprężarce i porównaj czy bierze więcej niż znamionowy.


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - joker - 2015-06-28

Na początek pomiar temperatury przed i za filtrem.


problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU - barbie - 2015-06-28

Leszek to nie saf. tylko. LG