Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-09-28

Mam projekcie mam następujący zapis:

W celu możliwości komunikacji projektowanych jednostek wewnętrznych z istniejącą instalacją BMS w
budynku należy zastosować System komunikacji urządzeń z systemem BMS poprzez protokół Modbus.
Projektowane jednostki wewnętrzne wyposażono sterownik pozwalający na zaawansowaną integrację z
systemem BMS, natomiast istniejącą jednostkę (dla której w ramach opracowania zmieniono lokalizację)
wyposażono w interfejs pozwalający na komunikację z nowoprojektowanymi jednostkami.

Czy jeśli projektowane jednostki bedą innego producenta niż istniejąca będzie działać komunikacja?


Komunikacja Modbus - DBKlima - 2016-09-29

... a masz zamiar zmieniać interfejs i użyć innego protokołu ?
Protokół jest wspólny dla różnych urządzeń, różnych producentów .
...ale wszystko zależy od zdolnego programisty - może ci zgrać różne protokoły pod jeden BMS .
Mam zamontowaną centralę - Modbus , a klimatyzatory - KNX i tak wszystko spokojnie sobie chodzi ale ktoś ci musi potwierdzić że będzie zanim zaczniesz przy tym grzebać .


Prosta sprawa dzwoń do producenta niech dają ci kontakt do firmy która pisze dla nich program i konfrontuj ich z firmą która pisze program dla producenta którego chcesz użyć .


Jeśli o mnie chodzi to protokół ten sam działać musi niezależnie od tego jaki producent będzie podpięty za pomocą interfejsu.
... no i producent nie może być z dolnej półki bo wsparcie będziesz miał znikome/zerowe .

Nie znam tematu odpowiadam trochę po omacku Big Grin


Komunikacja Modbus - DBKlima - 2016-09-29

... a i przypominało mi się coś jeszcze. Sprawdź czy system który jest a dokładnie jednostki wewnętrzne mają dwukierunkową komunikację ze sterownikami tak byś i ty miał tą samą funkcjonalność - choć to kosztowna sprawa.


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-09-29

Istniejącym klimatyzatorem jest FTXS25G2V1B firmy Daikin. Ja planuje użyć klimatyzatorów LG, które należy wyposażyć w sterownik przewodowy z możliwością ingerencji w istniejący system BMS, poprzez protokół Modbus.
Natomiast istniejący klimatyzator należy wyposażyć w interfejs pozwalającym komunikację z projektowanymi jednostkami ( moim zdaniem poprzez protokół Modbus). Czy jak użyje interfejs Daikina będzie to się komunikowało z klimatyzatorami LG?

[reklama]

Moim zdaniem trzeba zarówno klimatyzatory LG wyposażyć w sterownik przewodowy oraz moduł tak jak poniżej i w ten sposób połączyć się istniejącym systemem BMS przez protokół Modbus, a do istniejącego klimatyzatora dołączyć moduł Daikina taki jak poniżej. W taki oto sposób istniejący klimatyzator będzie się komunikował z projektowanymi klimatyzatorami za pomocą protokołu Modbus przez sieć BMS.


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-09-29

W przedmiarze robót mam takie zestawienie:

- klimatyzator split ze sterownikiem zdalnym przewodowym - 2szt
- sterownik do integracji z BMS - 2szt
- adaptor do połączenia z Modbus- 1szt

Jakby to maiło dzialać? I co z istniejącym klimatyzatorem?


Komunikacja Modbus - catanonim - 2016-09-29

Rapero700 napisał(a):Czy jak użyje interfejs Daikina będzie to się komunikowało z klimatyzatorami LG?


[reklama]

Moim zdaniem trzeba zarówno klimatyzatory LG wyposażyć w sterownik przewodowy oraz moduł tak jak poniżej i w ten sposób połączyć się istniejącym systemem BMS przez protokół Modbus, a do istniejącego klimatyzatora dołączyć moduł Daikina taki jak poniżej. W taki oto sposób istniejący klimatyzator będzie się komunikował z projektowanymi klimatyzatorami za pomocą protokołu Modbus przez sieć BMS.


Witaj,
Z tego co mi wiadomo to:
1. Każda bramka bms jestvtranslatorem protokołów. W przypadku daikina to jest D3net, w przypadku LG jakiś ichniejszy protokół komunikacyjny. O ile same urządzenia intesisbox są właściwie identyczne konstrukcyjnie to różnią się oprogramowaniem. Stąd podłączenie LG pod bramkę dla daikina raczej nie zadziała
2. W przypadku LG masz na stronie intesisa jasno napisane, że intesis musi być podrzędny. Możliwe, że bedzie wymagał obecności sterownika nadrzędnego. W przypadku daikina nie ma konieczności stosowania pilota przewodowego.


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-09-30

Czyli wynika z tego, że nowo projektowane klimatyzatory muszą być koniecznie Daikina aby to działało? I nie ma możliwości zastosowania klimatyzatorów innego producenta


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-09-30

Dzwoniłem do firmy na Daikin i mówiła, że nie jest mi w stanie zagwarantować, że klimatyzator istniejący połączy się z klimatyzatorami innego producenta . Mówił, że każdy producent ma inną bramkę i oprogramowanie, ale nie jest pewny bo nie praktykował takich rozwiązań.


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-09-30

Firma Daikin do komunikacji ma RTD-NET
Firma LG do komunikacji ma PDRYCB500

Wyposażam 2 nowe klimatyzatory w moduły PDRYCB500, a istniejące urządzenie w moduł RTD-NET. Czy będzie to działało?


Komunikacja Modbus - DBKlima - 2016-10-03

Rapero700 napisał(a):W przedmiarze robót mam takie zestawienie:

- klimatyzator split ze sterownikiem zdalnym przewodowym - 2szt
- sterownik do integracji z BMS - 2szt
- adaptor do połączenia z Modbus- 1szt

Jakby to maiło dzialać? I co z istniejącym klimatyzatorem?
Sterownik ścienny - tak jak wcześniej pisałem, musisz upewnić się że ma lub czy chcą mieć dwukierunkową komunikację .
... idea jest taka że to co nastawisz poprzez bms sterownik centralny pojawi się na sterowniku ściennym i to co ustawisz na ściennym pojawi się w module zarządzającym . Inaczej ty ustawisz coś w systemie a sterownik ścienny nie będzie tego wyświetlał.

Klient będzie mógł ustawić sobie poprzez sieć wszystko co producent poprzez interfejs przekazuje.
Jeśli wcześniej zamontowany klimatyzator użytkowany jest w taki sam sposób to administrator zdalnie widzi wszystko. Może zalogować się i administrować urządzeniami w sieci.

Czy będzie działać - to jest tak jak z komputerami w sieci .
Tysiące producentów komputerów, oprogramowania systemu kilku i jedna wspólna sieć ... i działa .
Idea z interfejsami pod KNX i Modbus jest podobna - ale jak już ci napisałem wcześniej konfrontuj twórców oprogramowania lub rozmawiaj z administratorem co chce.


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-10-03

Napisałem do Inwestora w tej sprawie zobaczymy co odpowie.


Komunikacja Modbus - Rapero700 - 2016-10-05

Dostałem następujące wytyczne:

Istniejący system klimatyzacji VRV posiada własne systemy automatyki i w celu integracji z systemem nadzoru BMS użyto interfejs DMS-IF. Bramki LonWorks zlokalizowano w pomieszczeniach 4.2 oraz 4.19 (szachty elektryczne). Poprzez integrację w systemie BMS uzyskano pełny monitoring i zarządzanie instalacją klimatyzacji pomieszczeń.

Wszystkie zastosowane sterowniki w budynku D-17 posiadają możliwość bezpośredniej komunikacji z siecią LonWorks FT-10, 78 kbs (standard EIA-709). Posiadają certyfikat LonMark. Sterowniki umożliwiają wymianę danych (tzn. wszystkich dostępnych punktów fizycznych i wyliczalnych) za pośrednictwem standardowych zmiennych sieciowych SNVT.

Każdy sterownik PXC (SIEMENS) jest wyposażony w port komunikacyjny oraz gniazdo do podłączenia przenośnego panelu operatorskiego co umożliwia:
? odczyt przez operatorów wartości pomiarowych i statusów pracy poszczególnych urządzeń
? odczyt i potwierdzanie alarmów generowanych przez sterowniki,
? dokonywanie niezbędnych zmian wartości zadanych oraz parametrów pracy we wszystkich sterownikach,
? modyfikację programów czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych),
? zmianę czasu i daty systemowej.
Systemy operacyjne sterownika, program aplikacyjny i dane są przechowywane w nie ulotnej pamięci EPROM lub w nie ulotnej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM.

Zamawiający wymaga komunikacji dwukierunkowej ? tj. odzwierciedlenie stanów pracy klimatyzatorów w BMS oraz sterowanie z BMS klimatyzatorami.

Interfejsem dla komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi jest Ethernet i protokół TCP/IP. Komunikacja z siecią LonWorks odbywa się ma za pośrednictwem protokołu LonTalk przy użyciu PXG80-N.

W ofercie należy ująć podłączenie i oprogramowanie istniejącego układu sterowania BMS

Jak to rozwiązać?


Komunikacja Modbus - barbie - 2016-10-05

zatrudnić Informatyka !!! .


Komunikacja Modbus - DBKlima - 2016-10-10

... ktoś się nad tematem pochylił i dobrze go opracował.