  2018-07-17, 20:27:26
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich na forum

Zostalem poproszony o naprawe klimayzatora w biorze : Fairline SAC18010 gaz r410a
na codzien pracuje z chlodniami w transporcie wiec wybaczcie pewnie glupie pytanie, mianowicie nie moge sie podpiac pod zawor wysokiego cisnienia ponizej wlkejam zdjecie zaworu

z gory dziekuje za odpowiedz

Vlad24

  2018-07-17, 23:01:06
Użytkownik
#2
Nie da się podpiąć do pokrętła zaworu.

Squeel

  2018-07-18, 06:51:39
Nowy użytkownik
#3
Vlad24 napisał(a):Nie da się podpiąć do pokrętła zaworu.

Czy to możliwe że jest tylko jeden port?

Spróboje go dzisiaj rozebrać i poszukam może będzie gdzieś indziej

Squeel

  2018-07-18, 09:24:41
Nowy użytkownik
#4
nie posiadam zadnej dokumentacji na temat tego systemu
pytanie brzmi czy po wymianie czynnika powinienem dodac oleju a jesli tak to jakiego
system bierze 1.7 kg r410a
chcialem dodac ze kondeser jest ponizej parownika

jack63

  2018-07-18, 10:05:18
Zaawansowany użytkownik
#5
Jak się nie znasz, to się doucz, a nie zabieraj się do robót. Zostaw to innym, którzy to pojęcie i sprzęt mają.
Ciekawe czy masz uprawienia?
Klimatyzator nie ma portu wysokiego ciśnienia. W każdym razie małe i proste go nie mają. W większych są, ale wewnątrz.
Z resztą taki port jest niepotrzebny. Jak jest ci potrzebny to sobie go wlutuj - sroeder.
Squeel napisał(a):mianowicie nie moge sie podpiac pod zawor wysokiego cisnienia
Czym chcesz się podpinać? Czyżby maszyną do klimatyzacji samochodowych?

DBKlima

  2018-07-18, 11:06:53
Top użytkownik
#6
Przeczytaj pierwszą lepszą instrukcję montażu w większości instrukcji są ilustracje/rysunki jak w komiksach może ogarniesz istotę problemu bo moim zdaniem fotografujesz nie ten element co potrzeba Big Grin
Części oraz urządzenia firmy Daikin

pasażer

  2018-07-18, 14:57:15
Nowy użytkownik
#7
Poza tym wszystkim co koledzy napisali, to fotografia przedstawia zawór odcinający który też jest na niskim ciśnieniu :lol:

Squeel

  2018-07-19, 21:31:03
Nowy użytkownik
#8
Ok problem rozwiązany
Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac
Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo
Zacząłem szukać czopka na systemie
Problemem okazała się zagięta rurka 2m powyżej zaworu o który pytałem
Rurkę wymieniłem trzeba było lutowac druga stronę zflarowac
Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac
Chodzi jak Marzenie

Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem ale zawsze coś

Pozdrawiam

jack63

  2018-07-20, 05:39:59
Zaawansowany użytkownik
#9
Squeel napisał(a):Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac
Jakiego systemu?
Squeel napisał(a):Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo
Czym? Ile czynnika deklaruje tabliczka znamionowa?
Squeel napisał(a):Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac
Czym testowałeś? !2Bar to dobre dla lodóweczki, a nie dla klimatyzatora z R410a...
Squeel napisał(a):Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem
Mnie nie napawa optymizmem twój brak kompetencji. To, że ci się udało, na razie, bo czas pokaże, o niczym pozytywnym nie świadczy.

Squeel

  2018-07-20, 06:53:31
Nowy użytkownik
#10
Może otworzymy nowy dział na tym forum coś w stylu jak się chcesz zdolowac to otwórz temat albo napisz posta jeśli tak to kolega Jack na moderatora
Temat zamykam jeszcze raz dziękuję

jack63

  2018-07-20, 08:04:15
Zaawansowany użytkownik
#11
I po co ta polityczna gadka? Jakieś jazdy po emocjach dla ciemniaków.
Może jakieś konkrety?
Nie odpowiedziałeś na moje pytania? Czyżby odpowiedzi były by zbyt trudne? A może niewygodne?
Ciekawe czy masz uprawnienia chłodnicze?

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa