Wykroplenia na suficie

11 Odpowiedzi, 13849 Wyświetleń

kebukaj

  2010-06-29, 16:16:02
Nowy użytkownik
#1
Witam, szanownych forumowiczów, szukać odpowiedzi trafiłem tutaj i liczę na pomoc, ale do sedna.

Przypadek chłodni około 9000m3, 8 chłodnic zainstalowanych pod sufitem, zasilane dwoma osobnymi agregatami.
Problematyczność tej chłodni polega na częstych i obfitych wkropleniach wody na suficie oraz częstym zakuwaniem się parowników a co z tym idzie zasysanie wody z tacy skroplin i w efekcie małe jeziorka wody na posadce. Dodam, że temperatura pożądana (set 2stC), odtajanie grzałkami elektrycznymi.

Na ta chwile najlepszy efekt jaki udało się osiągnąć (minimalne wkroplenia) to przy nastawach: odtajanie co 3h do temp 10stC lub 20 min, zwłoka wentylatorów 5 min.

pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-29, 16:37:16
Top użytkownik
#2
czy podczas postoju i odtajania pracują wentylatory ? .
  • Odpowiedz

kebukaj

  2010-06-29, 17:01:30
Nowy użytkownik
#3
Tak
Praca 3h, odtajanie jw. przy wyłączonych wentylatorach, załączenie chłodzenia i po 5 min uruchamiają się wentylatory.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-29, 17:15:41
Top użytkownik
#4
jeśli towar jest zapakowany wystarczy odtajanie co 8 godzin
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-06-29, 18:37:36
Użytkownik
#5
Pytanie co jest chłodzone?, jaka rotacja towaru? jaka wymiana powietrza, czy instalacja pracowała prawidłowo w podobnych warunkach?
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

mg

  2010-06-29, 19:55:13
Top użytkownik
#6
Moim zdaniem układ jest niewydajny, źle zaprojektowany lub zmieniły się w międzyczasie warunki eksploatacji.
  • Odpowiedz

kebukaj

  2010-06-29, 22:49:33
Nowy użytkownik
#7
I tu się częściowo zgodzę z przedmówcą, układ ma zapasu 120kW ale z moich nocnych obserwacji wynikało że pracownicy po prostu nie zmykają bramy między jednym dokowaniem TIR`a a drugim czego nie było w projekcie. W dużej mierze czynnik ludzki ma tu znaczenie. Natomiast dyrekcja magazynu nie potrafi z tym faktem przejść do porządku dziennego. Działania zapobiegawcze:
- zmiana odtajań przy tak niskiej temp ze względu na duże zasysanie powietrza wilgotnego. (zalodzeni parownika (natomiast po 24h zamkniętego magazynu chłodnica sama się oczyściała z lodu))
- zwiększenie odtajań ( co 1,5h na 15 min lub 8st C) w chłodnicach bezpośrednio nad rampami załadunkowymi.
Czy to może być powodem a jeśli tak to jakie działanie zapobiegawcze można jeszcze zastosować??


P.S. wkroplenia są naprawdę minimalne
  • Odpowiedz

AS

  2010-06-30, 21:10:17
Zaawansowany użytkownik
#8
Problem wszystkich dużych komór chłodniczych oraz rmoźniczych. Z doświadczenia problem można załatwić, niestety dla użytkownika, przy dośc znacznym wkładzie finansowym. Problem polega na zbyt dużych zyska wilgoci podczas otwierania doków ładunkowych podczas obsługi chłodniczej naczepy w celu zai wyładunku schłodzonego towaru. Rozwiązanire z zastosowanie opcji minimum, czyli kutyn paskowych, jak sdądzę nie wchodzi w rachubę z powodu technologi bramy doku. Po prosu uniemożliwiłoby takie rozwiązenie użytkowanie doku. Pozostaje zimna kurtyna poiwetrzna pionowa lub pozioma. Drugi etap działania to odizolowanie chłodnicy w czasie odszraniani w traki sposób, aby wydobywająca się para wodna w czasie odszraniania nie wydostawała się poza obudowę chłodnicy. Takie rozwiązanie ma KUBA : rękaw na wentylator nawiewny( nie każda chłodnica toleruje takie rozwiązanie) oraz kanał ssący z tyłu chłodnicy w formie izolowanego kolana skierowanego do dołu. Zastosowanie takiego rozwiązania mocno ograniczy wykraplanie na suficie komory. Minusem takiego działania są oczywiście pieniądze, które trzeba wydać w celu zamontowania tych wszystkich elementów. Z drugiej strony sam użytkownik powinien wprowadzić regulamin pracy komory chłodniczej , w którym , jak krowie na rowie powinno być wyjaśnione dlaczego należy zamykać drzwi do komory, np ,że praca takiej komory jest ileś razy droższa ze względu na zwiększone obciążenie cieplne, a w efekcie końcowym faktura za energię elektryczną, jest odpowiednio większa. Kolego wg mnie najpierw wytłumacz panu prezesowi od tej chłodni ile to więcej kosztuje go nie zamykanie drzwi, że jego pracownicy, a przede wszytkim on sam, powinien wprowadzić zasady zachownia się w takim obiekcie, a dopiero potem przedstaw rozwiązanie.
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-10, 20:00:40
Top użytkownik
#9
Banita napisał(a):Osobiście zaczął bym od wydłużenia czasu ociekania chłodnicy o ile odzranianie jest skuteczne.Zanim skropliny ociekną wentylatory je wydmuchają na sufit komory.

Po tej wypowiedzi widać że masz wszystkich za głąbów. Naprawdę myślisz że tu jest problem?
  • Odpowiedz

mg

  2010-07-10, 20:36:33
Top użytkownik
#10
mg napisał(a):
Banita napisał(a):Osobiście zaczął bym od wydłużenia czasu ociekania chłodnicy o ile odzranianie jest skuteczne.Zanim skropliny ociekną wentylatory je wydmuchają na sufit komory.

Po tej wypowiedzi widać że masz wszystkich za głąbów. Naprawdę myślisz że tu jest problem?

Podtrzymuje
  • Odpowiedz

kebukaj

  2010-07-27, 20:37:45
Nowy użytkownik
#11
Po przerwie...
Witam ponownie,
sugestie forumowiczów były pomocne ale ostatnia nocna obserwacja upewniła mnie w 100% o winie obsługi magazynu. Pomiary anemometryczne wykazały wtłaczanie do komory powietrza z prędkością 1,2 do 1,8 m/s co przy otworze drzwi 3mx3m daje 10,8m3/s do 16,2m3/s są to po prostu zbyt duże ilości powietrza z zewnątrz. Udało mi się to uzasadnić dyrekcji, że takie wietrzenie komory jest nie uzasadnione ekonomicznie i tym samym wprowadzono nawiewniki ( bo kurtynami tego nie można nazwać) nad dokami, oraz procedurę dokowania Tir-ów. efekt jet taki, że od 3 tygodni nie odnotowali znaczących wkropleń.

P.S. W jednej chłodnicy zawór rozprężny trochę lał

pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa