Witam, szanownych forumowiczów, szukać odpowiedzi trafiłem tutaj i liczę na pomoc, ale do sedna.
Przypadek chłodni około 9000m3, 8 chłodnic zainstalowanych pod sufitem, zasilane dwoma osobnymi agregatami.
Problematyczność tej chłodni polega na częstych i obfitych wkropleniach wody na suficie oraz częstym zakuwaniem się parowników a co z tym idzie zasysanie wody z tacy skroplin i w efekcie małe jeziorka wody na posadce. Dodam, że temperatura pożądana (set 2stC), odtajanie grzałkami elektrycznymi.
Na ta chwile najlepszy efekt jaki udało się osiągnąć (minimalne wkroplenia) to przy nastawach: odtajanie co 3h do temp 10stC lub 20 min, zwłoka wentylatorów 5 min.
pozdrawiam