wit

  2011-07-03, 21:46:39
Top użytkownik
#51
hubertox napisał(a):Jeżeli nie znamy parametrów prawidłowej pracy invertera to w jaki sposób wykryć problem gdy klimatyzator nie działa prawidło? Może zawór rozprężny, może sprężarka straciła wydajność, a może tylko skraplacz jest do przeczyszczenia?

nie wykryjemy zgadując. sprawdzimy kody błędów... w poważniejszych systemach -podepniemy laptop -i włączymy program diagnostyczny...
Proste przeglądy (te po 35zł sztuka Wink jeśli chłodzi -znaczy się dobry.

normalne porządne przeglądy -rutynowe czyszczenie skraplacza i parownika-przełączenie w tryb serwisowy kontrola ewentualnie pojawiających się kodów błędów -ustawienie parametrów zadanych przez producenta -i pomiar temp w pomieszczeniu oraz wywiewu -celem określenia skuteczności chłodzenia.

w razie jakiś niepokojących objawów -nie ma zgadywania -pierwsza rzecz -to odzysk - i zważenie tego co się odzyskało.
wydajność sprężarki i sprawdzenie zaworu rozprężnego też się da określić.... po ciśnieniach -przegrzaniu zwłaszcza w trybie wymuszonej pracy na max. i w porównaniu z ilością czynnika zważoną po odzysku.

generalnie poważniejsze inwertery mają sporą tolerancję na ilość czynnika -i maskują wiele błędów -automat stara się utrzymać parametry -kompensując obrotami wentylatorów i sprężarki braki czynnika, brudny skraplacz itd.

a docelowo za kilka lat serwis -to będą rutynowe czynności po określonym resursie... diagnostyka głównie po kodach błędów i jako rutynowa wymiana kilku elementów -lub całej maszyny. świat dąży do jednorazówek... producenci utrudniają naprawy preferując sprzedaż kolejnych nowych urządzeń i złomowanie starych...
  • Odpowiedz

bxz

  2011-07-03, 23:22:54
Zaawansowany użytkownik
#52
i tu się z Tobą wit trudno nie zgodzić Smile
2 komory klimatyczne i miesiąc badań, to niewiele dla wielkich producentów. Tak jak w Ameryce tabele SH czy SC są udostępniane serwisantom (są w dtrce). A u Nas lipa ;/ Mam nadzieję że pójdzie to w stronę laptopa i odczytu parametrów, a nawet diagnozy przez programy komputerowe, tak jak to jest teraz z samochodami (i nigdy to nie zastąpi podstaw chłodnictwa i umiejętności lutowania Wink) Dalej dobry mechanik dalej jest w cenie Big Grin
Ktoś związany z Carrierem powinien potwierdzić, bo więksi bracia splitów, mają takie tabele, a może i splity mają.
Jak któryś z producentów pomyśli i do każdego splita będzie dokładał taką tabelkę, albo będzie można podpiąć komputer i odczytać błędy, będzie tryb serwisowy do sprawdzenia wszystkich podzespołów, będzie tryb testowy z wyświetlaniem parametrów... to ja na pewno tylko takie klimy będę polecał, sprzedawał, montował Smile Jak na razie płaci się za markę i sprawdzenie jakości przez importera podzespołów albo wyrywa się miskę ryżu kolejnemu chińczykowi.
NO
  • Odpowiedz

caponata

  2012-02-16, 18:55:22
Nowy użytkownik
#53
Tak sobie czytam to....i mam tylko jedno pytanie....zastanawia mnie w jaki sposób dany serwisant odczytuje ile freonu powinna mieć jednostka typu inverter ( instalacja ) jeśli np nie jest w stanie on zmierzyć długości ciągu nitki freonowej?...to pytanie odnośnie bicia na wagę, czy przypadkiem wtedy nie jest się czasem w gwadelupie czarnej .....?
im dalej w las tym więcej drzew.....
  • Odpowiedz

crocens

  2012-02-16, 19:10:55
Top użytkownik
#54
jak bijesz na wagę to jesteś... jak wiesz co robisz to zrobisz to dobrze... temat poruszany wiele razy...
.
  • Odpowiedz

hubertox

  2012-02-16, 20:19:41
Użytkownik
#55
Wymuś pracę na 100% np. czujkę wewnętrznej temp w rękę. Zmierz przegrzanie jak w on offie.
  • Odpowiedz

Klim

  2014-04-03, 17:30:40
Użytkownik
#56
Mam takie pytanie, klimatyzator Kaisai długość instalacji 13 mb,temp wlotu 20 stopni temp wylotu 5 temp na dworzu 21 - przy średnich obrotach odparowanie -3, SH 7, przy najwyższych obrotach odparowanie 0 i SH 7, czyli prawidłowa praca urządzenia ? zastanawia mnie to odparowanie takie niskie.Co o tym sądzicie
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa