Potrzebuję klimatyzacje do małej serwerowni.
Urządzenia generują ~5940 BTU = 1741 W.
Chciałbym uzyskać stała temperaturę wynoszącą +21 C

Miejsce instalacji - Mazury - także temperatury w zimę potrafią zaskoczyć.

Zgłosiłem się do kliku firm i to był chyba błąd. Po kilku rozmowach mam mętlik w głowie.
Każdy mówi co innego. Jeden z Panów powiedział, że ma zestaw do pracy całorocznej który nie ma ograniczeń :lol:

Do rzeczy. Do wyboru mam:

Fujitsu ASYG12LLCC (3,5 kW mocy chłodniczej) - ten model podobno nie ma zabezpieczeń i może pracować w bardzo niskich temperaturach

- instalacja chłodnicza
- instalacja sterownicza
- instalacja skroplin
- zestaw do pracy całorocznej
- montaz i uruchomienie
(zasilanie elektryczne po stronie inwestora)

CENA: 4300 zł netto


GENERAL ASHG12LMCA / AOHG12LMCA 3,4kW(0,9~3,9)

- zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia
- pompka Skroplin MINI-ORANGE
- montaż, osprzęt i uruchomienie

CENA: 4000 zł netto

Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC

- montaż
- pompka skroplin

CENA: 5000 zł netto

URZĄDZENIE SERII MISSION EXSTREME MODEL MSMBBU12H WIFI
CHŁODZENIE GRZANIE DO -27C +30C CHŁODZENIE -15+50

- montaż
- pompka skroplin

CENA: 3800 zł netto

MIDEA MSMABU 12,000 BTU

- montaż
- pompka skroplin

CENA: 2800 zł netto


Co wybrać. Proszę o pomoc.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-02-22, 11:57:51
Moderator
#2
Zestaw do pracy całorocznej, a co to qrwa jest, chetnie obacze.

A co do klim to co powiesz na Gree 3,5kW Cozy cena na priv
  • Odpowiedz

coldfreezer

  2017-02-22, 12:14:07
Nowy użytkownik
#3
radekklimat napisał(a):Zestaw do pracy całorocznej, a co to qrwa jest, chetnie obacze.

A co do klim to co powiesz na Gree 3,5kW Cozy cena na priv

A z tych co podałem to co byś wybrał?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-02-22, 21:53:58
Moderator
#4
A była mowa o gwarancji, szybkim serwisie? To serwerownia, a nie poczekalnia.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

gadget

  2017-02-22, 22:31:23
Zaawansowany użytkownik
#5
coldfreezer napisał(a):Fujitsu ASYG12LLCC (3,5 kW mocy chłodniczej) - ten model podobno nie ma zabezpieczeń i może pracować w bardzo niskich temperaturach
Operation range Cooling -10 to 43 °C Znalezione w 15 sekund necie. A tam przez masz niedaleko nasz biegun zimna. Mam sporo klim po serwerowniach. Znam problem od podszewki.




radekklimat napisał(a):Zestaw do pracy całorocznej, a co to qrwa jest, chetnie obacze.
To Urban Legends. Swoja droga też chętnie zobaczę zestaw do pracy całorocznej dla inwertera...

radekklimat napisał(a):A co do klim to co powiesz na Gree 3,5kW Cozy cena na priv


Jakiś moderator tutaj oferował kiedyś panasonica na 40% rabacie. Ciekawe czy to był Radek?
  • Odpowiedz

coldfreezer

  2017-02-23, 08:09:38
Nowy użytkownik
#6
gadget napisał(a):Operation range Cooling -10 to 43 °C Znalezione w 15 sekund necie. A tam przez masz niedaleko nasz biegun zimna. Mam sporo klim po serwerowniach. Znam problem od podszewki.

Przed założeniem tematu o tym wiedziałem. Chciałem się doradzić co będzie dla mnie najlepszy rozwiązaniem.
Jakie w takim razie rozwiązanie polecasz?

gadget napisał(a):To Urban Legends. Swoja droga też chętnie zobaczę zestaw do pracy całorocznej dla inwertera...

Firmą która proponuje urządzenie twierdzi, że sprzęt nie posiada zabezpieczeń i przez to pozwala na pracę w dużo niższych temperaturach.
  • Odpowiedz

gadget

  2017-02-23, 21:25:09
Zaawansowany użytkownik
#7
Niestety każdy inwerter posiada zabezpieczenie. Klimatyzator bez zabezpieczeń to musiał być on/off ,których już nie ma na rynku. Po prostu oszukują Cię. Co ja proponuję? Przerobić płytę główną w jednostce zewnętrznej przeważnie się daje to zrobić w prawie każdym klimatyzatorze.
  • Odpowiedz

coldfreezer

  2017-02-24, 12:19:05
Nowy użytkownik
#8
gadget napisał(a):Niestety każdy inwerter posiada zabezpieczenie. Klimatyzator bez zabezpieczeń to musiał być on/off ,których już nie ma na rynku. Po prostu oszukują Cię. Co ja proponuję? Przerobić płytę główną w jednostce zewnętrznej przeważnie się daje to zrobić w prawie każdym klimatyzatorze.

Konkretnie chodzi o ten klimatyzator ASYG12LLCC
  • Odpowiedz

DBKlima

  2017-02-27, 09:28:26
Top użytkownik
#9
Poczytacie o chińczyku : klimatyzator Gree seria U-Crown model GWH12UB chłodzenie -18?54


Fuji Fujitsu Generali to ten sam produkt różnica w firmie która je wprowadza.
Fujitsu nie polecam do serwerowni procedury reklamacyjne gwarancyjne trwają w KT za długo.
Fuji tańsze wszystko od reki.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

klarkson

  2017-03-01, 08:34:34
Banned
#10
Ewentualnie jeszcze GECO. Oni też mają szeroki asortyment urządzeń z przeznaczeniem do chłodzenia. Spokojnie mogliby zaproponować coś w tym zakresie.
Skonsultuj się z autoryzowanymi przedstawicielami - podpowiedzą co gdzie i za ile....

Dopytaj jeszcze tutaj. Zajmują się tego typu usługami na co dzień, więc powinni podpowiedzieć co i jak.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-08, 10:48:31 przez klarkson.)
  • Odpowiedz

szulik4

  2017-03-01, 19:36:49
Nowy użytkownik
#11
Jak ma być tanio i dobrze to Może być Midea, chłodzi chyba do -15'C do tego trzeba dołożyć termostat i grzałkę karteru żeby nie startowała z zimnym olejem bo padnie uzwojenie rozruchowe. W bardzo zimne dni temperatura w serwerowni i tak pewnie nie przekroczy temperatury 21'C. A jak przekroczy to otworzysz drzwi i będziesz miał darmowe ogrzewanie bardzo pożądane w tak zimne dni.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-03-01, 20:29:06
Moderator
#12
szulik4 napisał(a):(...). W bardzo zimne dni temperatura w serwerowni i tak pewnie nie przekroczy temperatury 21'C. A jak przekroczy to otworzysz drzwi i będziesz miał darmowe ogrzewanie bardzo pożądane w tak zimne dni.
Bardzo zimne dni, czyli niskie temperatury występują w nocy. Jeśli będziesz miał ciepłą noc i tylko -25*C, to nie będzie tam komu otwierać drzwi. Zależy też co to za serwerownia i czy serwery dymają 24h/7. Nie można proponować urządzeń z rozwiązaniem typu "Otwórz drzwi". Drzwi może otworzyć w sytuacji krytycznej, a nie codziennej.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-01, 20:30:35 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

bart1awo

  2017-03-07, 12:08:54
Nowy użytkownik
#13
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
Nie wiem, czy dla kolegi coldfreezer który założył temat sprawa jest jeszcze aktualna, ale może coś, co wymyśliliśmy u siebie, by się sprawdziło.
Poczytałem to forum przez kilka wieczorów, i też miałem mętlik w głowie. Generalnie wszyscy wiedzą, że jest problem, żeby do małej serwerowni, w której 5kW mocy chłodniczej to już i tak ze sporym zapasem i której właściciela nie stać na profesjonalne rozwiązania, o których często tu wspominacie w kontekście serwerowni, znaleźć urządzenia przystępne dla jego kieszeni, i które będzie pracowało w zimie w warunkach które w PL czasem jednak występują (czyli powiedzmy do -35 st. C). Ale nikt nie zaproponował (albo ja nie znalazłem) jakiegoś konkretnego rozwiązania, które można by w takim przypadku zastosować.
Co więc sądzicie o takim rozwiązaniu:
dla redundancji dwa (a gdy słabo z kasą to nawet jeden) klimatyzatory ścienne inwerterowe 5kW pracujące w zimie do -15 st. C (takie są najczęściej spotykane, w praktyce być może popracują nawet trochę niżej, jeżeli się mylę to poprawcie), oraz, jako zabezpieczenie w razie większych mrozów (i wyłączenia się tych dwóch inwerterów), dodatkowo klimatyzator przenośny (dwururowy dla lepszej skuteczności), rury z niego wyprowadzone na korytarz (u mnie jest całkiem spory, więc jest to też spory bufor), a skropliny podłączone do odprowadzenia skroplin z jednostek ściennych. Klimatyzator przenośny byłby ustawiony na temperaturę powiedzmy +1 albo +2 st. C wyżej niż splity, tak żeby włączył się dopiero wtedy, gdy zawiodą obydwa splity. W przypadku gdy byłby tylko jeden split, ten przenośny byłby backupem przez cały rok, chociaż to raczej ostateczność i lepiej nie iść w tym kierunku.
Takie właśnie coś planuję mieć u siebie, tj. 2x split + przenośny.
Kosztowo wydaje się wychodzić to dość atrakcyjnie, oczywiście zależnie od doboru tych jednostek: u siebie planuję 2x Gree Lomo Luxury 5,1kW (4300zł brutto/szt. z montażem, więc raczej dobra relacja ceny do mocy i jakości, a w przypadku kolegi coldfreezer można dać nawet 3,5kW albo mniejszy, zależnie od tego jaki zapas chce sobie zostawić) oraz przenośny Fral FSC13T 3,6kW za ok. 1900zł brutto (jako jeden z nielicznych jest dwururowy i ma auto restart) - w sumie ok. 10500zł brutto za wszytko. Ten przenośny Fral niestety nie występuje o większej mocy (a ciężko znaleźć coś innego), ale myślę że ze względu na dość słabą izolację ścian zewnętrznych serwerowni powinien u mnie w zimie w razie "W" dać radę. Zawsze też można dostawić drugiego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-07, 12:17:32 przez bart1awo.)
  • Odpowiedz

agus123

  2017-12-13, 22:20:54
Nowy użytkownik
#14
Jeśli zdecydowałeś się na budowę własnej serwerowni, zaopatrz się w aparaturę modułową od [reklama] dzięki której będziesz w stanie lepiej zarządzać energią i tym samym obniżysz rachunki za nią.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa