Witam
mam takie pytanie, słyszałem że po odessaniu czynnika R410 nie należy go powtórnie wpuszczać (użytkować) do instalacji. Czy ktoś wie dlaczego? A co z innymi czynnikami np. R404, R 407, R134 ......
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-23, 17:17:15 przez pawelek.)
mam takie pytanie, słyszałem że po odessaniu czynnika R410 nie należy go powtórnie wpuszczać (użytkować) do instalacji. Czy ktoś wie dlaczego? A co z innymi czynnikami np. R404, R 407, R134 ......
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
) Jeżeli chodzi o R407C to po częściowym wycieku nie nadaję się on do ponownego użytku ani uzupełnienia. Wymieniamy na nowy. Troszeczkę lepiej jest z R410A ponieważ zachowuje się on jak substancja jednorodna pomimo że jest mieszaniną i tu do pewnego procentu wycieku z instalacji można zaryzykować odzysk i ponowne napełnienie jej lub uzupełnienie. Reszty czynników nie znam, zresztą R22 też nie znam ![[Obrazek: temparkond.jpg]](http://www.stefanbud.linuxpl.eu/Forum/temparkond.jpg)