SDH 31-036W lodzi sie skraplacz

9 Odpowiedzi, 8365 Wyświetleń

Piotr

  2008-12-06, 19:32:58
Użytkownik
#1
Klient zgłosił że lodzi mu się skraplacz podczas grzania jedyne źródło ciepła.
Filtry na parowniku zawalone na maxa,wyczyściłem filtr i parownik.Dalej lodzi choć później ok.5min przegrzanie 8,5c temperatura na zewnątrz 3c linia krótka ok 2m czy dodanie czynnika załatwi spraw?
  • Odpowiedz

awax

  2008-12-06, 20:02:45
Top użytkownik
#2
Piotr napisał(a):Klient zgłosił że lodzi mu się skraplacz podczas grzania jedyne źródło ciepła.
Filtry na parowniku zawalone na maxa,wyczyściłem filtr i parownik.Dalej lodzi choć później ok.5min przegrzanie 8,5c temperatura na zewnątrz 3c linia krótka ok 2m czy dodanie czynnika załatwi spraw?
Czy przypadkiem nie jest niedowymiarowany?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-12-06, 20:35:58
Top użytkownik
#3
Witam

Jeżeli pomiaru dokonałeś na chłodzeniu, temperatura pracy wynikowa czynnika była 0st.C czyli około 7bar a z termopary na rurze ssącej odczytałeś 8,5st.C to wychodzi 8,5K przegrzania. Czyli lekko za mało czynnika. Ale czy akurat to jest przyczyna lodzenia skraplacza. Uzupełnij czynnik tak żeby wykazywało Ci 6K i zobacz w jakim stanie jest wymiennik. Ale pewnie to sprawdzałeś.

Używasz manometru elektronicznego?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-12-06, 21:04:59
Użytkownik
#4
Tak pomiar był na chłodzeniu.Nie miałem przy sobie 410,wydaje się że przy takim przegrzaniu i takiej temp.zewnętrznej powinno to w miarę pracować.
Jeszcze jedno zdziwiło mnie na grzaniu ciśnienie 28 bar trochę mało.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-12-06, 21:39:36
Top użytkownik
#5
Witam

Spróbuj dopełnić, to zwiększy się na grzaniu ciśnienie. Ale wiesz co sprawdź na wszelki wypadek instalacje pod względem szczelności.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-12-06, 22:10:36
Użytkownik
#6
Czekam na decyzję klienta bo ma się przeprowadzać do nowej siedziby firmy i chce zabrać ze sobą tą klimę.Dam znać co dalej.
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-12-07, 09:32:35
Użytkownik
#7
Stefan manometry to TESTO.
Macie jakieś podpowiedzi.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-12-07, 11:09:25
Top użytkownik
#8
Witam

Opisz pokrótce jak sprawuje się Testo. Jakiego rodzaju masz termoparę. Ja zastanawiałem się nad kupnem Testo, ale wyszło mi że to co bym chciał z ich oferty jest trochę za drogie. Poza tym co roczna kalibracja.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-12-07, 11:29:13
Użytkownik
#9
Testo sprawia się dobrze,mam model 523 set 1.Brakuje mi w nim belki 4-ro drożnej,ale różnica w cenie 2X większa.Czujnik-sonda opaskowa.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.