i czy mogę zamienić czynnik z 404a na 134a. nie ma zaworu jest rurka kapilarna. 700W wydajność. Czy czynniki mają charakterystykę zbliżoną?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-11, 17:09:36 przez Toronto.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Czy parownik na 134a i 404a są podobne wymiarami?
23 Odpowiedzi, 28109 Wyświetleń|
chcesz zmienić czynnik w układzie chłodniczym czy zastosować parownik z kapilarą na 404 ?
Chłodnica do R134a powinna mieć większą powierzchnię wymiany ciepła przy tej samej mocy chłodniczej, niż do R404a.
AS napisał(a):Chłodnica do R134a powinna mieć większą powierzchnię wymiany ciepła przy tej samej mocy chłodniczej, niż do R404a.DLACZEGO? jeżeli temperatura parowania będzie ta sama?: )
404 jest 50 % wydajniejszym gazem od 134 wiec jak zamienisz te gazy to wydajnosc spadnie o połowe i zostanie ci 350W
Pamiętliwy nie jestem, ale nie doczekałem się na obiecane dane sprężarki Daikin, Kolego Awax.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-11, 20:47:15 przez AS.)
Tłumaczę i omawiam. Pozory oczywiście mogą być bardzo mylące, ponieważ R134a posiada większe ciepło parowania niż R404a, czyli różnica entalpii właściwej 134(tak mi wygodnie pisać pomijając literę R) pomiędzy krzywymi nasycenia jest większa niż dla 404. Jednakże istnieje pewne małe ale, mianowice jest jeszcze wielkość fizyczna nazwana ciepłem właściwym i jest ono niestety dla 134 mjniejsze jednocześnie dla cieczy oraz pary nasyconej. Czyli porównując równania: m*c*deltaT = k*A*deltaT dla pary oraz cieczy 134 i 404 wyjdzie na to, że dla 134, powierzchnia wymiany ciepła musi być większa. Oczywiście nie są to warości dwa lub trzy razy większe, ale mieszczą się one w przedziale 10% przy zachowaniu tej samej mocy chłodniczej. Metoda wyznaczenia wartości liczbowej wspólczynnika przenikania ciepła K dla czynnika chłodniczego jest procesem benedyktyńskim, ponieważ w chłodnicy występuje przepływ dwufazowy do tego przepływ uzależniony jest od kształtu i długości wężownicy. Także proces wyliczenia liczb kryterialnych zawiązanych z przepływami laminarnymi i burzliwymi bywa bardzo męczący, drogą niejako na piechotę. Ale niemniej jest do przeprowadzenia. Dla 134 współczynnik jest mniejszy niż dla 404 o właśnie wyżej wymienione ok. 10%.
wiecie co,już mnie chu.. strzela jak was czytam i jeden przez drugiego popisuje się swoją wiedzą teoretyczną. czy to forum dla inżynierów-projektantów ? trochę się zastanówcie. 10% ????? jest co przeżywać.
mister napisał(a):wiecie co,już mnie chu.. strzela jak was czytam i jeden przez drugiego popisuje się swoją wiedzą teoretyczną. czy to forum dla inżynierów-projektantów ? trochę się zastanówcie. 10% ????? jest co przeżywać.Kolego, inny Kolega grzecznie poprosił, więc dostał wyjaśnienie. A Ty jak nie chcesz to po prostu nie czytaj. I może Ciebie strzelić...
Właśnie chodzi o to,że moim zdaniem te 10%można w PRAKTYCE pominąć,gorzej ze sprężarką,tam będzie trzeba dodać więcej i tego już się nie da pominąć.No i oczywiście długość kapilary tez trzeba zmniejszyć,w praktyce jakieś 30-40%.
Takie są moje obserwacje z praktyki,a liczyć mi się nie chce: )
AS Ty lubisz liczyc,dawaj te przepływy masowe,dławienia ,entropie i lecimy:
)
Dziękuje bardzo
Pozdrawiam
Co do sprężarki musiałbyś dobrać po prostu tą samą wydajność przy tych samych parowaniach ale 134.Tylko po co te wszystkie zmiany?
Witam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-12, 01:24:24 przez Remik.)
Temperatury parowania tych czynników różnią się mocno. Jeśli urządzenie na ssaniu przy R404 miało np. 3 bary to temp. parowania będzie -13*C, natomiast 3 bary dla 134 to temp. 9*C na plusie
rozważania teoretyczne, po prostu muszę kupić 404A. Chciałem przekombinować, ale miło że jesteście to nie wyważę drzwi otwartych.
Mam awarię lodówki, chciałem zmienić czynnik. ja wymieniłem w zazrażarce pionowej przeszklonej czynnik z 134 na 507(404) tylko że dodałem skraplacz i hula jak ta lala
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
hula dopóki sie spręzarka nie zajedzie-nie te ciśnienia, co to znaczy 507(404) ?
heh zapomniałem dodać spręzarka została wymnieniona
mister nie znasz róznicy między R507 a R404???
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
piszesz tak jak by to był ten sam czynnik w poprzednim poscie
a nie jest???
proszę Cie tak owszem są różnice w mieszaninie czynnika ale nadal posiadają one takie same własności jako czynnik chłodniczy
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
Pomijając wsystkie cieploty i inne bzdety jest tak: R134a jest czynnikiem przystosowanym do chłodzenia do temperatur 0 i wzwyz, a R404a do osiagania temperatur minusowych. R134a jest o wiele wiele wiele... bardziej wydajny od R404a w schladzaniu do 0 stopni. Gdy temperatura w komorze chlodzenia spadnie ponizej zera, wtedy R134a dostaje zadyszki a R404a budzi sie do zycia. Tak to jest i tyle. Poza tym R404a jest czynnikiem wysokocisnieniowym, wiec stosowany jest on w urzadzeniach z opcją grzania. Cisnienie skraplania w R134a jest zbyt male (temperatura czynnika na tloczeniu zbyt niska) by mogl byc on wykorzystywany do podgrzewania tzw goracym gazem! Jezeli chodzi o powierzchni parownikow to nie ma ona zupelnie zadnego znaczenia w obu czynnikach. Najwazniejsza jest powierzchnia skraplacza, jego droznosc na lamelach. R404a mozna przerobic na 134a, odwrotnie juz bym nie radzil. Niby te kilkanascie procent powierzchni wymiany ale to bardzo duzo w kwestii cisnien skraplania oraz parowania.
klimatordebica napisał(a):R134a jest o wiele wiele wiele... bardziej wydajny od R404a w schladzaniu do 0 stopni CIEKAWE NO NO klimatordebica napisał(a):Pomijając wsystkie cieploty i inne bzdety jest tak: R134a jest czynnikiem przystosowanym do chłodzenia do temperatur 0 i wzwyz, a R404a do osiagania temperatur minusowych. R134a jest o wiele wiele wiele... bardziej wydajny od R404a w schladzaniu do 0 stopni. Gdy temperatura w komorze chlodzenia spadnie ponizej zera, wtedy R134a dostaje zadyszki a R404a budzi sie do zycia. Tak to jest i tyle. Poza tym R404a jest czynnikiem wysokocisnieniowym, wiec stosowany jest on w urzadzeniach z opcją grzania. Cisnienie skraplania w R134a jest zbyt male (temperatura czynnika na tloczeniu zbyt niska) by mogl byc on wykorzystywany do podgrzewania tzw goracym gazem! Jezeli chodzi o powierzchni parownikow to nie ma ona zupelnie zadnego znaczenia w obu czynnikach. Najwazniejsza jest powierzchnia skraplacza, jego droznosc na lamelach. R404a mozna przerobic na 134a, odwrotnie juz bym nie radzil. Niby te kilkanascie procent powierzchni wymiany ale to bardzo duzo w kwestii cisnien skraplania oraz parowania. poza ostatnimi 3ma linijkami dowiaduję się samych nowych rzeczy -i większych bzdur dawno nie czytałem.
Nie rozmawiajmy o entropii.Bo ten czynnik na etapie badań na wydziałach do końca nie zrozumiały.Entalpia rozpracowana.Nie rozumiem ludzi z branży że nie rozumieją że sprężarka jest dedykowana do danego czynnika chłodniczego podobnie jak moc uzwojenia silnika.Pojemność cylindrów -kanałów w sprężarce nie ma znaczenia?A grubość płytek zaworowych?I tu się nasuwa pytanie dlaczego pozornie oszczędne urządzenia nie wytrzymują.Np w domowych lodówkach?Bo nie mogą bo mają płytki zaworowe z żyletki-problemy z powrotem oleju.I dochłodzenie czynnika zamiast kapelusza na sprężarce.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
)
ja wymieniłem w zazrażarce pionowej przeszklonej czynnik z 134 na 507(404) tylko że dodałem skraplacz i hula jak ta lala
-i większych bzdur dawno nie czytałem.