Witam
mała chłodnia pracowała na R22, sprężarka się zatarła. Czy mogę zastosować nową sprężarkę na czynnik R404 i puścić ją na R22. Nie chce zmieniać zaworu rozprężnego. Czy mogę z powrotem zastosować ów czynnik R22 odessany z układu.
Słyszałem, że można tak zrobić i będzie hulać, tylko sprężarka straci ok. 20% mocy.
  • Odpowiedz

szk6

  2009-01-23, 21:57:12
Użytkownik
#2
jeśli zastosowałeś taką samą sprężarkę tylko na 404 to nie ma problemu różni się tylko olejem a wydajność agregatu nie zmieni się
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-01-24, 08:43:27
Moderator
#3
do tego jeszcze zmien filter
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-24, 09:44:44
Top użytkownik
#4
Może jednak lepiej zmienic czynnik?????
  • Odpowiedz

Artic

  2009-01-24, 11:01:39
Zaawansowany użytkownik
#5
przy wymianie maszyny która już chodziła na 404 to nie ma sensu wymieniac oleju i puszczać na 22. koszt oleju a koszt zaworu?? nie są to jakieś staszne koszty a układ już będzie ,,,ekologiczny,, i masz problem z głowy z r22
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

pawelek

  2009-01-24, 18:04:18
Użytkownik
#6
do awax
jak zmienię czynnik to muszę zmienić i zawór rozprężny. Klient strasznie skąpy.

do Artic
układ chodził na R22, a ja chce wsadzić sprężarkę na R404 i napełnić R22, oczywiście takiej samej wydajności

Jeszcze jedno jak ściągnę R22 to czy z powrotem mogę go użyć?
  • Odpowiedz

RoliX

  2009-01-24, 21:23:04
Nowy użytkownik
#7
A dlaczego nie kupisz sprężarki na R 22 są jeszcze dostępne i problem z głowy.Problemem jest tylko to co było powodem że się zatarła.Ciekawe co?To że brak oleju napewno.Tylko dlaczego?
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-24, 21:44:08
Top użytkownik
#8
pawelek napisał(a):do awax
jak zmienię czynnik to muszę zmienić i zawór rozprężny. Klient strasznie skąpy.

do Artic
układ chodził na R22, a ja chce wsadzić sprężarkę na R404 i napełnić R22, oczywiście takiej samej wydajności

Jeszcze jedno jak ściągnę R22 to czy z powrotem mogę go użyć?
Po "spalonej" sprężarce nie dawałbym tego samego czynnika.Klient skąpy,ale to Ty możesz potem dopłacić.Sprawdż aktualna cene R22 plus olej i może taniej będzie zawór wymienić.?
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-01-25, 17:30:40
Zaawansowany użytkownik
#9
Jak sprężarka miała uszkodzenie elektryczne to olej i czynnik będzie zakwaszony.
Wpuszczenie do układu tego samego czynnika może z czasem zniszczyć nową sprężarke.
  • Odpowiedz

pawelek

  2009-01-26, 19:18:08
Użytkownik
#10
dzięki za podpowiedzi, stanęło na tym że napełniłem jednak R404.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2009-01-26, 19:26:58
Zaawansowany użytkownik
#11
I tak powinno być. Czemu boicie się skąpych klientów. Przecież to Wy jesteście fachowcem i to Wy dyktujecie warunki.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa