Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C

12 Odpowiedzi, 15910 Wyświetleń

mullann

  2009-01-24, 19:43:04
Nowy użytkownik
#1
Witam.

Mam kilka chillerów na czynnik R-22.
Sa to urządzenia stare(ponad 15lat - wiek sprężarek - półhermetyki)

Wiem że sprężarki nowe (stare także) mogą pracować na każdym czynniku (info od producenta), ważne jakim olejem sa zalane.

Wszyscy mówią że zamiennikiem za R-22 tanim jest R-404a a co z R-407C.
Ten czynnik też jest ekologiczny oraz ma bardzo podobne parametry pracy
[temperatura do ciśnienia].
Wtedy nie trzeba było by wyminiać zaworów rozprężnych (tylko olej i filtry)

Może ktoś z Was juz coś takiego robił?
Mam też układy chłodnicze (tunele chłodnicze) co lepsze w tym ukłądzie?
Oczywiście czynniki typu DropIn - nie interesuja mnie (za drogie)

Z góry dzięki za odpowiedz.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-24, 19:48:10
Top użytkownik
#2
Witam
404 i 407 nie są zamiennikami R22 a jedynie mają zbliżone parametry.
W praktyce po wypłukaniu i wymianie oleju można je zastosować .Lepiej byłoby przejść na 407 kę lecz przy nieszczelnościach zmienia się znacznie jego skład.
Z drugiej strony w przypadku chillerów wybrałbym właśnie 407
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-24, 19:49:20 przez awax.)
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-24, 19:59:01
Nowy użytkownik
#3
Powinno działać bez problemu (bez wymiany zaworów)
Ewentulanie regulacja - zaworu.

A moc?

Podobno przy zamiennikach R-22 typu DropIn spadek mocy nawet do 30%.
Ile w tym prawdy???
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-24, 20:06:53
Top użytkownik
#4
Problem jest tylko z dokładnym wypłukaniem układu ze względu na wymianę oleju
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-24, 20:42:04
Nowy użytkownik
#5
Chciałem zrobić taką procedurę.

1. Wymiana oleju, filtrów wraz z napełnieniem R-407C.
2. Urządzenie pracujące min 1tydzień.
3. Wymiana oleju.
4.Urządzenie pracuje min.2 tygodnie.
5.Wymiana oleju, filtrów.
6.KONIEC.

Chyba że ktoś ma analizator oleju to wtedy można sprawdzić skład oleju i już.
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-24, 21:02:23
Top użytkownik
#6
Myślę,że taka procedura jest wystarczająca.
Istnieja oczywiście substancje do płukania układu ,ale mamy tu do czynienia z układem zblokowanym (chyba się nie mylę?) i to powinno wystarczyć
  • Odpowiedz

RoliX

  2009-01-24, 21:06:48
Nowy użytkownik
#7
A co z zaworem rosprężnym.Czy nie będzie pływać temperatura przegrzania.
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-24, 21:15:52
Top użytkownik
#8
RoliX napisał(a):A co z zaworem rosprężnym.Czy nie będzie pływać temperatura przegrzania.
Sądzę,że jest tam termostatyczny zawór rozprężny i nie będzie problemu poza ewentualnym wyregulowaniem przegrzania ,a i to moze nie być konieczne
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-24, 21:16:07
Nowy użytkownik
#9
Czynnik R-22 a R-407C ma prawie identyczne parametry. Nie powinno być problemu - moim zdaniem.
  • Odpowiedz

RoliX

  2009-01-24, 21:25:36
Nowy użytkownik
#10
A poślizg temperaturowy?
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-24, 21:43:07
Nowy użytkownik
#11
Napisałem "ma prawie identyczne parametry"

Moim zdaniem pozostaje regulacja.
ZAWÓR ZAWSZE MOŻESZ WYMIENIĆ Smile
  • Odpowiedz

RoliX

  2009-02-15, 20:39:33
Nowy użytkownik
#12
Ostatnio widziałem zawór FLIKI na którym było napisnae R22 R407C i sytuacja się wyjaśniła.Powinno hulać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa