agregat zasilający komorę w laboratorium

10 Odpowiedzi, 8851 Wyświetleń

Qba

  2009-01-24, 06:50:57
Zaawansowany użytkownik
#1
komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .
- dzisiaj zadzwonili że rura ssąca aż do samej sprężarki ,biała' ,więc kazałem wyłączyć
żeby nie zniszczyć głowicy (już raz była robiona) Czy to coś z zaworem?
  • Odpowiedz

szk6

  2009-01-24, 08:06:54
Użytkownik
#2
pierwsza rzecz jaką bym zrobił to sprawdziłbym właśnie TZR
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-01-24, 08:42:21
Moderator
#3
zle wyregulowany zawor rozprezny
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-01-24, 11:22:49
Użytkownik
#4
Qba: Twoje posty mnie czasami przerazaja...
Sam piszesz ze 'przegrzanie 0*C' to nic dziwnego ze biala rura...
  • Odpowiedz

AS

  2009-01-25, 12:44:56
Zaawansowany użytkownik
#5
Kolego, podobny efekt dają niepracujące wentylatory na chłodnicy oraz oblodzenie chłodnicy w stopniu uniemożliwiającym przepływ powietrza. A to znacznie łatwiej sprawdzić, niż zabierać się od razu za zawór rozprężny.
  • Odpowiedz

Dr Carrier

  2009-01-25, 16:07:17
Nowy użytkownik
#6
Zgadzam się z kolegą "radekklimat" coś dzieje się z zaworem rozprężnym. Może się popsuł, zwłaszcza że komora pracuje do temp. +60 st. Jeżeli taka temp. działa równocześnie na czujnik jak i na głowicę zaworu może dojąć do deformacji membrany, co zaowocuje tym że zawór może nie pracować prawidłowo.
Z kolei wypowiedź kolegi "AS" nie ma potwierdzenia w praktyce. po to montuje się zaworu termostatyczne a nie automatyczne aby on regulował przegrzanie i zabezpieczał przed dostaniem się mokrych par na sprężarkę.
Proponuję jadąc na ten serwis zabrać ze sobą nowy TZR.

Jest jeszcze jedna możliwość że już posypała się zprężarka.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-01-25, 21:07:53
Użytkownik
#7
Qba: cos pomieszales chyba... 1,3 bara na 404 to jest jakies -27/-28 st. C. Na ssacej piszesz ze masz kolo -20st. C. Wiec przegrzanie masz nie 0K tylko jakies 7-8K. Moglo by byc troche wieksze. Sprawdz to jeszcze raz i napsz.
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-01-25, 21:14:47
Użytkownik
#8
Taka mala uwaga Wink Jesli komora jest do -20 to przy koncowej temperaturze rurka ssaca bedzie biala Wink Podnies to przegrzanie a rurka sie nie przejmuj i doczytaj troche Wink

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Qba

  2009-01-27, 08:31:36
Zaawansowany użytkownik
#9
regulacja nie ma szans zabezpieczona śrubka nitem ,więc nic z tego. A zawór to Danfos z wyrównaniem zewnętrznym ciśnienia.
  • Odpowiedz

szk6

  2009-01-27, 09:25:04
Użytkownik
#10
to zerwać i wyregulować potem zanitowac
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa