odciążenie rozruchu

7 Odpowiedzi, 9340 Wyświetleń

szk6

  2010-01-06, 19:18:56
Użytkownik
#1
Potrzebuję dobry schemat odciążenia rozruchu z wykorzystaniem obejścia by-pass i czasówkami sterującymi rozruchem wiem że mogę rozwiązać to na kilka sposobów ale jak ktoś ma jakiś dobrze wypróbowany sposób to niech podzrzuci
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-06, 20:13:20
Top użytkownik
#2
potrzebujesz 1 przekaźnik PCR 512 firmy F&F z którego zasilisz elektrozawór .opis podłączenia jest w opakowaniu .
  • Odpowiedz

wit

  2010-01-06, 20:21:29
Top użytkownik
#3
cóż może być np tak. --prosty układ- ze sterownika -termostatu sygnał uruchamiający sprężarkę (lub z LP przy układzie z odessaniem) zamiast na cewkę stycznika sprężarki wchodzi na dwie czasówki.
jedna odpala natychmiast i powiedzmy po 5-10 sekundach (ustawienie zależne od potrzeb) się wyłącza -natychmiast uruchamia zawór by-pass -i z opóźnieniem go gasi.
druga -odwrotnie np po 4-9 sekundach się uruchamia i trzyma dokąd ma zasilanie "cewki" -i ta daje na stycznik sprężarki.
efekt...
termostat albo presostat daje polecenie pracy... otwiera natychmiast by-pass -a po kilku sekundach startuje sprężarka. by-pas sekundę potem odpada.
  • Odpowiedz

wit

  2010-01-06, 20:24:41
Top użytkownik
#4
można prościej... jedna czasówka -styk przerzutowy -po otrzymaniu polecenia pracy z LP lub termostatu sterownika załącza by-pas - po kilku sekundach styk przeskakuje -i zamiast na by-pas podaje sygnał na stycznik sprężarki.
w tym przypadku samo rozpędzanie sprężarki jest już z zamkniętym by-pass.
  • Odpowiedz

Artic

  2010-01-06, 20:45:54
Zaawansowany użytkownik
#5
czasówka która opuźnia załączenie stycznika sprężarki ok5sek i czasówka zasilana z tego samego puktu czas. sprężarki. która ograniczy czas pracy elektrozaworu by-pass do np.3sek. ja mam tak po robione i działa wysmienicie

czyli jak u wit..cia Big Grin

pozdrawiam
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

szk6

  2010-01-06, 23:40:11
Użytkownik
#6
muszę spróbować z tą jedną czsówką po wyrównaniu ciśnień prąd bedzie na pewno mniejszy przy rozruchu muszę to sprawdzić o ile i czy wystarczy opcja z jedną czasówką
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-01-07, 06:32:00
Moderator
#7
jak silnik kompresora jest duzy to podłacz go w podwojna gwiazde YY/YY i tez bedzie miał lekko
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa